12.05.2013 в 16:24:45
Доброго времени суток, господа!
Прошу покритиковать схему щитка однокомнатной квартиры в новостройке.
Лоджия в квартире будет утеплена и там будет устроено подобие рабочего кабинета.
Буду рад любым замечаниям и комментариям.
12.05.2013 в 16:31:01
свет лоджии под узо лучше нижнее узо (которое 25/10) я бы заменил на 30мА 40А
зы что за бойлер?
12.05.2013 в 17:16:17
У вас вводной на 40 ампер - не слабоват? Напишите мощности ваших электропотребителей.
12.05.2013 в 18:44:00
Metall написал : свет лоджии под узо лучше нижнее узо (которое 25/10) я бы заменил на 30мА 40А
зы что за бойлер?
Бойлер - накопительный водонагреватель)
rjhjkm написал : У вас вводной на 40 ампер - не слабоват? Напишите мощности ваших электропотребителей.
Возможно слабоват, но от застройщика на вводе стоит дифф именно на 40А. Постараюсь выяснить в энергосбыте выделенную на квартиру мощность. Потребителей пока нет, только в проекте, ничего особенно мощного не планируется.
12.05.2013 в 19:48:47
union написал : Бойлер - накопительный водонагреватель)
он имел ввиду что кабель обычно закладывают 3х2.5 под АВ С16А ,а у вас какой-то осветительный заложен:o
union написал : покритиковать схему щитка
Номинал рубильника?Вводной кабель? Под УЗО 25А 10 мА имеет смысл подключить с/у розетки и свет ванной,ну и ТП ванной можно,а бойлер ,ТП лоджии,розетки лоджии и свет лоджии каждая группа под своим АВ под УЗО 40А 30 мА.И оставить место в щите для возможности поставить УЗМ или дополнительное УЗО.
И это пройдёт ...
14.05.2013 в 09:32:37
union написал : от застройщика на вводе стоит дифф именно на 40А
Зачем на кухню дифф на 63А ( можно и на 50А)
14.05.2013 в 18:20:41
union, Нижнее УЗО замените на 40А/30mA, а все остальное нормально, криминала нет.
20.05.2013 в 22:54:05
Всем спасибо за ответы! Отредактировал схему согласно комментариям:
20.05.2013 в 23:08:58
union, по-интересуйтесь мощностью тёплого пола ,а то два УЗО по 10 мА - перебор(если брендовые)
И это пройдёт ...
21.05.2013 в 14:05:41
union написал : Всем спасибо за ответы! Отредактировал схему согласно комментариям:
Исправьте номинал нижнего УЗО в конце концов - 40А/0,03А!!! Где Вы выкопали 50А?????
21.05.2013 в 14:30:21
DED@ПВО написал : Исправьте номинал нижнего УЗО в конце концов - 40А/0,03А!!! Где Вы выкопали 50А?????
Спасибо, поправлю. Правда пока есть надежда что вводной автомат поменяется на C50А, тогда УЗО видимо будет нужно на 63А/0,03А, а не 40А/0,03А. Соответственно если ввод останется прежним, то УЗО будет на 40А/0,03А.
21.05.2013 в 14:37:53
serj12 написал : union, по-интересуйтесь мощностью тёплого пола ,а то два УЗО по 10 мА - перебор(если брендовые)
Боюсь что без второго УЗО на 10мА не обойтись, розетки (16А) + свет и вентилятор (6А) это уже 22А и УЗО как я понимаю получается незащищенным. автоматы планируются ABB серии S200, УЗО также ABB серии F200 AC. В принципе второе УЗО на 16А/10мА не слишком сильно бьет по карману.
21.05.2013 в 14:50:27
Уточню еще момент: сейчас суммарно все занимает 30 модулей на din-рейке (счетчик энергомера CE102-R5 как я понял занимает 5 модулей). Достаточно ли будет щитка на 36 модулей или нужно больше? Изначально планировался встраиваемый щиток Schneider Electric Mini Pragma IP40 – 3 ряда, 36 модулей, но теперь не знаю, влезет ли в него всё.
21.05.2013 в 16:45:20
union написал : (счетчик энергомера CE102-R5 как я понял занимает 5 модулей).
5,5 модуля, считай 6 модулей. Но все щитки имеют запас по 1 модулю. Кроме щитков 3х12 имеются щитки 3х18 модулей, вот на них и ориентируйся!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.