Всем добрый день! Новостройка, монолит, 3х комнатная квартира, 3х фазный ввод в квартиру, выделенная мощность 15,6 кВт. На данный момент от застройщика имею минимальную разводку по квартире. Фото квартирного щитка и схема от застройщика.

Спроектировал необходимую мне схему расположения в квартире эл. розеток, а также схему нового электрощита!! Прошу знатоков прокомментировать данную схему и дать рекомендации! Особенно интересует правильность распределения нагрузок по ФАЗАМ!

Хочу собрать щиток на LEGRAND DX:

  1. ВН 4P 32A C: Legrand Модул.выключатель 4п 32А 2м
  2. АВ 1P+N 10A C: Legrand DX 1P+N тип С 10А 4,5кА.
  3. АВ 1P+N 16A c: Legrand DX 1P+N тип С 16А 4,5кА
  4. АВ 4P 20A C: Legrand DX 4P тип С 20А 6кА
  5. DPN 4P 25A C 30мA: Legrand DX. 4P, 25А, 30мА. Тип "АС"
  6. DPN 16A C 30мA: Legrand DX. 1P+N, 16А, 30мА. Тип "АС"
  7. УЗО 16А 10ma: Legrand DX. 2P 16А 10мА. Тип "АС"
  8. УЗО 40А 30ma: Legrand DX. 2P 40А 30мА. Тип "АС"

Знакомые советуют собрать щиток на HAGER, есть возможность заказать все необходимое, говорят, что он не уступает LEGRANDу, а по цене будет значительно дешевле, кроме того стоит ли заменить AB 1P+N на AB 1P по цене получается большая разница, хватает ли сечение провода на 3х фазный проточный нагреватель и какой посоветуйте купить щиток для скрытого монтажа c учетом моей схемы? Заранее спасибо за советы!

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.05.2013 в 10:24:43

узо 16А 10мА перегружено - замените его на 40А 30мА

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

13.05.2013 в 15:08:12

Я бы осветительные линии раскидал бы по разным фазам, иначе останетесь вообще без света при сработке УЗО (первое сверху, красное).

Д.Ю.З. написал : стоит ли заменить AB 1P+N на AB 1P

При использовании 1Р+N не нужно использовать нулевые шины после каждого УЗО. Если будет позволять габариты щита то можно использовать и АВ 1Р и устанавливать нулевые шинки. ИМХО вот и вся разница. А вам решать.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

13.05.2013 в 21:12:50

Shturman1 написал : ИМХО вот и вся разница

далеко не вся , при 1п+н очень удобно находить поврежденную линию , без обходимости поочередно откручивать каждый провод с нулевой шины...
но минус это цена.. вполне можно обойтись без 1п+н автоматов... используя 1п.

нагрузки по фазам нада распределить максимально равномерно , свет раскинуть на все три фазы

на варку кабель 5*2,5

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.05.2013 в 07:47:26

Д.Ю.З. написал : Новостройка, монолит, 3х комнатная квартира, 3х фазный ввод в квартиру, выделенная мощность 15,6 кВт.

И с какого будуна Вы решили, что Вам можно потреблять больше 20кВт? Проточник на 13кВт воткнули...

0
Аватар пользователя
Д.Ю.З.

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 63

14.05.2013 в 14:07:34

andrewkhv написал : узо 16А 10мА перегружено - замените его на 40А 30мА

Из нагрузок на нем только душевая кабина и стиральная машина , но они вряд ли будут включаться одновременно! А хочется максимальную безопасность)).

Shturman1 написал : Я бы осветительные линии раскидал бы по разным фазам, иначе останетесь вообще без света при сработке УЗО (первое сверху, красное).

Спасибо за совет! Про это я не подумал! Учту в новой схеме!

Metall написал : нагрузки по фазам нада распределить максимально равномерно , свет раскинуть на все три фазы

на варку кабель 5*2,5

Вот Вашего совета и прошу как лучше распределить нагрузку! А кабель 5*4 уже заложен застройщиком!

SVKan написал : И с какого будуна Вы решили, что Вам можно потреблять больше 20кВт? Проточник на 13кВт воткнули...

Ну, во первых с будуна может быть ВЫ! У нас гор. воду отключают максимум дней на 7 и проточник будет использоваться только в это время. На старой квартире когда мы используем проточник просто не включаем все подряд !! Я купил бы меньшей мощности, но Stiebel Eltron выпускает 3х фазный только на 13 кВт и выше!

Кто ни будь собирал щитки на HAGER?

0
Аватар пользователя
Д.Ю.З.

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 63

14.05.2013 в 14:14:02

Раскидал свет по разным фазам!

Посоветуйте какой купить щиток c учетом моей схемы?

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.05.2013 в 14:21:45

большой. берите на 48-56 модулей типа такого http://electro-mpo.ru/card3831.html#.UZIRETRLG-c

плюс, нужен щит для слаботочки

0
Аватар пользователя
Д.Ю.З.

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 63

14.05.2013 в 14:23:52

andrewkhv написал : большой.

:):D:help А на 48 модулей не хватит (4 ряда по 12 модулей)?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.05.2013 в 14:33:47

Д.Ю.З. написал : Из нагрузок на нем только душевая кабина и стиральная машина , но они вряд ли будут включаться одновременно! А хочется максимальную безопасность)).

это все левые отмазки для детсада. к тому же, 10мА узо ставят на 1 линию, а у вас их 3. прирост безопасности крайне мал, о чем много дебатов было на форуме. тем более, что у вас везде РЕ.

а вот проект слаботочки у вас видимо полностью отсутствует, начнете его после окончания работ с электропроводкой? новые штробы, дополнительные посты под новые рамки?

Д.Ю.З., у вас только двухмодульных устройств 12 штук - это уже 24 модуля. и 13 автоматов - итого 37. а ведь надо это все как-то удобно разместить, скоммутировать, завести кучу кабелей... куда это все упаковывать? молотком прессовать, чтобы лицевая панель налезла?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.05.2013 в 14:40:02

Д.Ю.З. написал : А на 48 модулей не хватит (4 ряда по 12 модулей)?

48 модулей - это маленький щит? лучше берите жит с 2 отсеками. второй отсек под слаботочку

0
Аватар пользователя
Д.Ю.З.

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 63

14.05.2013 в 14:41:12

andrewkhv написал : это все левые отмазки для детсада. к тому же, 10мА узо ставят на 1 линию, а у вас их 3. прирост безопасности крайне мал, о чем много дебатов было на форуме. тем более, что у вас везде РЕ.

Спасибо! буду думать!

andrewkhv написал : а вот проект слаботочки у вас видимо полностью отсутствует, начнете его после окончания работ с электропроводкой? новые штробы, дополнительные посты под новые рамки?

Над ним начинаю думать! Ремонт в квартире начнем делать не раньше августа! На строительном плане я примерно уже раскидал все потребители! Но про наполнение щитка слаботочки еще не думал))! А вы как поняли что его у меня нет?

andrewkhv написал : 48 модулей - это маленький щит? лучше берите жит с 2 отсеками. второй отсек под слаботочку

щит слаботочки планирую установить в другом месте( в темной комнате)!

0
Аватар пользователя
Д.Ю.З.

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 63

14.05.2013 в 14:49:22

andrewkhv написал : Д.Ю.З., у вас только двухмодульных устройств 12 штук - это уже 24 модуля. и 13 автоматов - итого 37. а ведь надо это все как-то удобно разместить, скоммутировать, завести кучу кабелей... куда это все упаковывать? молотком прессовать, чтобы лицевая понель налезла?

Может на Ваш взгляд можно как то оптимизировать эту схему?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.05.2013 в 14:53:48

andrewkhv написал : к тому же, 10мА узо ставят на 1 линию, а у вас их 3.

Нет такого правила. Это додумка по мотивам нормативов, но не более.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2013 в 15:02:03

web-rr написал : Нет такого правила. Это додумка по мотивам нормативов, но не более.

а вот и есть!

СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

0