Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
Новичок

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 63

14.05.2013 в 14:41:12

andrewkhv написал : это все левые отмазки для детсада. к тому же, 10мА узо ставят на 1 линию, а у вас их 3. прирост безопасности крайне мал, о чем много дебатов было на форуме. тем более, что у вас везде РЕ.

Спасибо! буду думать!

andrewkhv написал : а вот проект слаботочки у вас видимо полностью отсутствует, начнете его после окончания работ с электропроводкой? новые штробы, дополнительные посты под новые рамки?

Над ним начинаю думать! Ремонт в квартире начнем делать не раньше августа! На строительном плане я примерно уже раскидал все потребители! Но про наполнение щитка слаботочки еще не думал))! А вы как поняли что его у меня нет?

andrewkhv написал : 48 модулей - это маленький щит? лучше берите жит с 2 отсеками. второй отсек под слаботочку

щит слаботочки планирую установить в другом месте( в темной комнате)!

0
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
Новичок

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 63

14.05.2013 в 14:49:22

andrewkhv написал : Д.Ю.З., у вас только двухмодульных устройств 12 штук - это уже 24 модуля. и 13 автоматов - итого 37. а ведь надо это все как-то удобно разместить, скоммутировать, завести кучу кабелей... куда это все упаковывать? молотком прессовать, чтобы лицевая понель налезла?

Может на Ваш взгляд можно как то оптимизировать эту схему?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.05.2013 в 14:53:48

andrewkhv написал : к тому же, 10мА узо ставят на 1 линию, а у вас их 3.

Нет такого правила. Это додумка по мотивам нормативов, но не более.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2013 в 15:02:03

web-rr написал : Нет такого правила. Это додумка по мотивам нормативов, но не более.

а вот и есть!

СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.05.2013 в 15:05:15

пункт А.14.15 из СП-31-110-2003

опередили...

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.05.2013 в 15:16:24

А беда у Вас братцы с пониманием написанного.

Ведь как сказано в писании "например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."

А Вы толкуете так: "например если на одном УЗО висят две и более линии - следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."

Но в писании про количество линий вовсе и не сказано, верно?

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.05.2013 в 15:17:41

Д.Ю.З. написал : У нас гор. воду отключают максимум дней на 7 и проточник будет использоваться только в это время. На старой квартире когда мы используем проточник просто не включаем все подряд !! Я купил бы меньшей мощности, но Stiebel Eltron выпускает 3х фазный только на 13 кВт и выше!

А надо определиться со своими хотелками и привести их в соответствие с имеющимися возможностями. Либо Вы ставите проточник киловатт на пять и недельку обходитесь без душа, либо ставите бойлер... Или Вы думаете здесь на форуме народ так усиленно бойлеры обсуждает потому что им проточники не нравятся?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2013 в 15:27:29

web-rr написал : А беда у Вас братцы с пониманием написанного.

беда... не понимаю того, что вы хотели сказать своим сообщением.

0
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
Новичок

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 63

14.05.2013 в 16:35:43

Ну, так можно ли на Ваш взгляд как то оптимизировать эту схему?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

14.05.2013 в 22:04:43

andrewkhv написал : у вас только двухмодульных устройств 12 штук - это уже 24 модуля.

А УЗМ? А КРОСС-МОДУЛЬ 3P+N ?Какие 48 модулей с такой компоновкой ?!

andrewkhv написал : молотком прессовать

можно найти компромисс.

Д.Ю.З. написал : Ну

Повыкидывать "хотелки" и

SVKan написал : привести их в соответствие с имеющимися возможностями.

web-rr написал : Ведь как сказано в писании "например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."

А Вы толкуете так: "например если на одном УЗО висят две и более линии - следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."

Но в писании про количество линий вовсе и не сказано, верно?

Если я контролирую линию этим УЗО на 10мА под АВ на 10А или 16А - всё нормально,но три линии каждая под своим АВ да+ оборудование?!Фиг его знает как оно себя поведёт по току утечки?А оно мне надо?

0

И это пройдёт ...

andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.05.2013 в 00:43:03

serj12 написал : А УЗМ? А КРОСС-МОДУЛЬ 3P+N ?Какие 48 модулей с такой компоновкой ?!

я и написал - БОЛЬШОЙ :) 48 - грубая прикидка, ясно что надо больше!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу