Rabbit-NN,
Rabbit-NN написал : с запасом достаточно уголка 75х75х5мм с двух сторон стены.
тоже думаю достаточно было бы, можно и 63, но ....
- только проем обрамлять по периметру и стягивать полосами 5х100*370 с шагом по 350-400мм. стена у вас игрет роль диафрагмы жесткости и как бы удерживает противоположные стены от взаимных перемещений. Какбы после исполнения проемов надо смотреть, не пойдут ли трещины сверху проема и снизу.
- И ещё непонятно по верху, с учетом точечной нагрузки от деревянной балки (что за балка? перекрытия?) стоит перестраховаться и сделать перемычку сверху хотя бы из 8-10швеллера (2 шт.) или 100 уголок просится.