Евгений А.С., направление снизу-вверх делает способ подключения секционного радиатора неоднозначным. Определитесь сначала с этим способом. Я бы вообще не стал использовать секционные радиаторы при такой схеме.

Евгений А.С. написал:
Вопрос - где ставить термоголовку, на верхнем или нижнем подводе?

Если радиатор биметалл, то на верхнем подводе. Но и подачу нужно со стояка осуществить через верхний подвод.

Если же радиатор чугун МС140, то можно и снизу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Здравствуйте.
Подскажите насчет настройки термоклапана Данфосс RA-N 15. В какое положение нужно выставить регулировочное кольцо предварительной настройки? Здание - пятиэтажка с двухтрубной системой отопления, радиаторы чугунные. Может есть какие-то типовые значения? Встречал информацию, что для старых систем, где не предусматривалась установка терморегуляторов необходимо оставить заводское значение N, но в инструкции указано что запрещено оставлять в данном положении. Не могу разобраться с этим моментом.

Джадд написал:
Подскажите насчет настройки термоклапана Данфосс RA-N 15. В какое положение нужно выставить регулировочное кольцо предварительной настройки? Здание - пятиэтажка с двухтрубной системой отопления, радиаторы чугунные.

Чтобы не "убить весь стояк", поставить значение преднастройки термоклапана в то значение Kv, которое шло от застройщика.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

Джадд написал:
Подскажите насчет настройки термоклапана Данфосс RA-N 15. В какое положение нужно выставить регулировочное кольцо предварительной настройки? Здание - пятиэтажка с двухтрубной системой отопления, радиаторы чугунные.

Чтобы не "убить весь стояк", поставить значение преднастройки термоклапана в то значение Kv, которое шло от застройщика.

Пятиэтажка-хрущёвка пятидесятилетней давности. Где искать застройщика?

Джадд, значит у Вас не двухтрубка. Или двухтрубка, но "по сталински". Вы не дали фото и схем, а потому, непонятно что там и как у Вас.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Или двухтрубка, но "по сталински"

какие кстати нюансы у такой системы и требует ли она балансировки, я так понимаю вентили для двухтрубки для нее противопоказаны?

Олегович написал:
какие кстати нюансы у такой системы и требует ли она балансировки, я так понимаю вентили для двухтрубки для нее противопоказаны?

Многие такие системы были изначально сделаны по принципу гравитационной циркуляции (самобалансирующиеся). Поэтому термоклапаны могут быть для них противопоказаны.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вот фото стояка. Ближняя труба - подача, дальняя - обратка.

Джадд, подойдут термоклапаны Данфос RTR-G. Но может наблюдаться уменьшение теплоотдачи радиатора, что придется компенсировать увеличением количества секций.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Джадд, подойдут термоклапаны Данфос RTR-G. Но может наблюдаться уменьшение теплоотдачи радиатора, что придется компенсировать увеличением количества секций.

Inch1964, а разве RTR-G не для однотрубных систем?

Джадд написал:
Inch1964, а разве RTR-G не для однотрубных систем?

Для однотрубных или для двухтрубных систем - понятие условное. Нужно, зная гидравлику конкретной системы, ориентироваться на пропускную способность, а не на условные понятия. Т.е. нужно ориентироваться на Kv, Kvs и сопротивление.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ага. Т.е. исходя из того, что для RTR-N 15 максимальное значение Kvs=0,9 а для RTR-G 15 прямого - 2,3, Вы и советуете RTR-G, для моей системы.
И, так понимаю, у RTR-G отсутствует какая-либо предварительная регулировка, он просто устанавливается и всё?

Джадд, ду15 - 1,63. ду20 - 2,06. ду25 - 2,27 для прямых клапанов, и это Kv, а не Kvs. Поэтому лучше ду20 или даже ду25.
Настройки не требуют.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Многие такие системы были изначально сделаны по принципу гравитационной циркуляции (самобалансирующиеся). Поэтому термоклапаны могут быть для них противопоказаны.

термоклапаны вообще противопоказаны в системе где они присутствуют только в одной квартире, странно что это тяжело для понимания

Коллеги,

Имеется:
-Однотрубная система цо в квартире
-Биметаллические радиаторы рифар монолит подключены через шаровые краны с американкой 3/4. Они установлены друг под другом, американкой в радиаторы.
-Подача, судя по температуре труб, верхняя (49 градусов труба сверху, 42 градуса снизу по данным мультиметра)
План:
-Поставить терморегулятор: клапан + головка. Пока остановился на клапане Danfoss RTR-G Ду 20. Его вкрутить в радиатор, американку с шарового крана - в клапан.
Вопрос:
Чем лучше удлинить обратку:
-стальной бочок в радиатор + муфта на американку
-некий удлинитель труб из латуни/бронзы, типа НР-ВР от веги, НР - в радиатор, а в ВР американку с крана? Смущает длина клапана 106 мм, таких удлинителей нет. Они максимум 100 мм.
-сгон со сплошной резьбой из латуни + муфта?
-что-то еще?

rdvin, лучше бы было еще выложить фото радиатора, на котором было бы видно подключение к стояку.

Известно ли Вам направление подачи по стояку?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

rdvin написал:
Смущает длина клапана 106 мм, таких удлинителей нет. Они максимум 100 мм.

Тоже так намерил, потом когда устанавливали муфта накрученная на американку крана и кусок трубы длинной 110 мм оказался длиннее чем нужно, точнее резьбы на сгонной части оказалось недостаточно. Сантехники потом сами делали вставку с короткой резьбой с одной стороны и длинной резьбой с другой длинной - где-то 80 мм, на сгонную часть со стороны батареи ставили гайку для уплотнения (сам думал, что просто уплотнят по резьбе, но сантехники решили с гайкой делать).

rdvin написал:
-Подача, судя по температуре труб, верхняя (49 градусов труба сверху, 42 градуса снизу по данным мультиметра)

Всё ж таки у сантехников уточните.

Inch1964 написал:
лучше бы было еще выложить фото радиатора, на котором было бы видно подключение к стояку.

Добрый день, заклинил терморегулятор danfoss rtr-g шток двигается вверх вниз но батарея не греется, что можно предпринять не отключая стояк?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

rdvin написал:
длина клапана 106 мм, таких удлинителей нет. Они максимум 100 мм

Соединяете два между собой: 100мм + 10мм, 4мм сыграете на американке подачи. Если круглые латунные хромированные, то сажаете на гель, исключая царапин при зажиме деталей.

sneg91 написал:
что можно предпринять

Постучать по нему слегка, а вось и выскочит.. Нет, значит отключать стояк, менять.

Постучал понажимал, открутил сальник сверху, оттуда сначала побежала вода, потом прекратилось и батарея заработала, но через несколько дней все повторилось и опять не греет.

sneg91 написал:
Постучал понажимал, открутил сальник сверху, оттуда сначала побежала вода, потом прекратилось и батарея заработала, но через несколько дней все повторилось и опять не греет.

sneg91, снимать промывать смотреть внутри

я не пойму как он работать должен, когда сальник снял он полностью открылся же и заработал, получается там нет мусора/грязи, но потом опять перекрылся.

sneg91 написал:
я не пойму как он работать должен, когда сальник снял он полностью открылся же и заработал, получается там нет мусора/грязи, но потом опять перекрылся.

sneg91, Должен работать исправно. Шток должен нормально ходить в сальнике. Сальник не должен быть передавлен. На штоке не должно быть отложений кальция и грязи.
Сальник - расходный элемент, и вообще говоря, через некоторое время подлежит замене, но один год это малый срок, чтобы убить сальник.
Как вы там делали и что - отсюда очнь плохо видно, практически - никак
Редко бывает, что в клапан прилетает большой кусок окалины, или еще какой мусор.
Поэтому правильно снять, посмотреть, промыть, отрегулировать, чтобы работал как часы.
А заниматься гаданием на кофейной гуще - идите на форум экстрасенсов - там помогут

BV написал:
sneg91, Должен работать исправно. Шток должен нормально ходить в сальнике. Сальник не должен быть передавлен. На штоке не должно быть отложений кальция и грязи.

Все именно так, шток ходит достаточно легко, не заедает, но как будто в холостую, так как усилие небольшое

sneg91 написал:

BV написал:
sneg91, Должен работать исправно. Шток должен нормально ходить в сальнике. Сальник не должен быть передавлен. На штоке не должно быть отложений кальция и грязи.

Все именно так, шток ходит достаточно легко, не заедает, но как будто в холостую, так как усилие небольшое

sneg91, Я уже все написал. Чудес не бывает. Разбирайте.

Регистрация: 12.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 64

Вопрос
Сталинка, три стояка 1", подача верхняя, байпас не смещенный, т е прямо от стояка отводы до радиаторов. Отводы 3/4. Три года стоят новые радиаторы, люминь глобал вокс. Дом теплый, поэтому даже в морозы (которые в Питере нынче редки) в квартире очень тепло, ходим по пляжному, это даже при том что работает приточная вентиляция без подогрева. Короче, т к отопление центральное, то температура воды в СО меняется очень долго в зависимости от температуры за окном (потеплело , через день два водичка стала холодной и т д)
Хочу поставить термо клапаны, для начала хотя бы один на пробу. Смущает то, что в двух комнатах отводы от стояка до радиаторов почти по 2 метра, сейчас затекает все в них отлично, но что будет если установить регуляторы?
Второе: радиаторы два по 14 секций, занимают впритык почти все пространство ниши под окном, шаровые краны стоят прямо в начале отводов у стояков, можно ли клапан разместить не прямо у радиатора? Длина отвода почти 2м

GRiNWOOD, радиаторный термоклапан Данфосс RTR-G ду20

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 12.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 64

Будет ли работать при длинных отводах ?
И к нему ещё надо термостатическую головку, верно?