Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.05.2013 в 21:46:05

Дождик, а может я зря этого главного инженера назвал некомпетентным. Во первых - знать подробности сервисной настройки котлов, может и не входит в его обязанности, и он просто руководитель.

А вторых, он может и знать про это, но не хочет, чтобы котел у Вас работал с температурой выше чем 75-80. Потому, что ему невыгодно будет нести гарантийные обязательства. Я бы тоже Зайца, разогнанного до 85 снял бы с гарантии на его месте. Но он просто, поступил "дипломатично" так Вам заявив. Ну типа, женщина! Все равно не узнает, в каком режиме котел может работать. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

30.05.2013 в 21:50:26

Inch1964 написал : . Я бы тоже Зайца, разогнанного до 85 снял бы с гарантии на его месте.

Если котел не может долговременно работать при температуре теплоносителя +85 градС, это косвенно свидетельствует о низком качестве основного (первичного) теплообменника, омываемого отходящими газами. Налицо экономия. Или в качестве сплава или в его количестве. Это камень и в огород Навьенов.

Inch1964 написал : А работа каскадом, а регулируемый перепускной на байпассе, а возможность отслеживать ДИНАМИКУ температуры не только на подаче, но и на обратке, а автоматически переключаемая мощность циркуляционного насоса (кроме моделей ПРО), регулировка желаемого времени выбега насоса и т.д. и т.п.

Это все нафиг не нужно ТС с её-то СО :)

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.05.2013 в 21:54:38

Дождик написал : Картинки с накипью очень будоражат, конечно, но вот я ради интереса раскурочила старую стиралку - искала там накипь. Не было ее вообще. И это при том, что у меня жесткая вода в водопроводе.

Может у Вас как раз в системе накипи то и нет, но пример со стиральной машинкой - не показатель. Они работают в совершенно разных условиях. Хотя бы потому, что в каждой порции любого стирального порошка, содержится убойная доза антинакипина и умягчителей и ПАВ. Кстати, поэтому - покупать Калгон - неразумно.

Но все-таки ответьте на вопрос: "Как часто подпитывали систему и какими объемами воды?". Раз в год, раз в месяц, раз в неделю, раз в день?

AlexMax написал : Если котел не может долговременно работать при температуре теплоносителя +85 градС, это косвенно свидетельствует о низком качестве основного (первичного) теплообменника, омываемого отходящими газами. Налицо экономия. Или в качестве сплава или в его количестве. Это камень и в огород Навьенов. :)

Не думаю, что Бакси превосходит в чем-то Зайца. Работа в предельных условиях, еще ни одной технике не продляла долговечности, а только наоборот. И без разницы предельные режимы уменьшат срок службы хоть Бакси, хоть Вайланта.

Одно дело, когда котел работает на пределе возникновения кавитации в насосе и локального закипания в теплообменнике только холодную пятидневку. И совсем другое, когда котел так постоянно молотит.

И если старый котел столько лет выдержал в таком режиме, то новый настенник - не факт.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

30.05.2013 в 22:04:54

Inch1964 написал : то новый настенник - не факт

факт - не выдержит. Есть у меня тут одна мыслишка по сравнительно безболезненной модернизации СО ТС. Жду фото.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

30.05.2013 в 22:16:54

Inch1964 написал : который был уверен и доказывал при чем с пеной на губах

я с такими не общаюсь, потому как если человек не может аргументировать свое мнение спокойно, значит, он сам плохо понимает то, о чем говорит. К этому гл.инженеру у меня есть доверие.

Inch1964 написал : "Как часто подпитывали систему и какими объемами воды?". Раз в год, раз в месяц, раз в неделю, раз в день?

у меня длительное время была спец.жидкость антифризная, вода у меня где-то 3-4 последних года. Я обычно ее раз в год всю сливаю и заливаю новой. В течение сезона не было необходимости подпитывать, это вот только сейчас я делаю, т.к. котел подтекает немного. Раз в день было бы проблематично, т.к. я это делаю нагнетанием при помощи насоса "Малыш".

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.05.2013 в 22:23:54

Дождик написал : я с такими не общаюсь,

Не отвлекайтесь! Фото ждемс!

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

30.05.2013 в 22:29:16

Это с правой стороны. а это с левой стороны одного и того же конвектора Я вот думаю, что может дырки вокруг трубы запенить? Будет пена держаться? В смысле, чтобы оттуда не дуло.

0
Вложение
Сантехник197
Сантехник197
Местный

Регистрация: 27.09.2012

Раменское

Сообщений: 161

30.05.2013 в 22:37:01

касимов написал : ,Тактично молчит,но за Вас и батарейки и котел нашел

В самом начале было ТС было сказано, что котлов нет и запчастей нет. Видать я совсем в этой жизни перестал что-то понимать.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

30.05.2013 в 22:40:59

Сантехник197, сколько фирм обслуживает эти котлы по Москве? Не знаю. Сама эта фирма, как я прочитала, не жалует моё направление. Т.е. не вариант. Я опять с таким котлом буду сидеть, как с тем, что у меня сейчас: месяцами ждать приезда мастера. Зачем мне это? Незачем.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.05.2013 в 22:41:32

Сантехник197 написал : Видать я совсем в этой жизни перестал что-то понимать.

Не,не,пацан сказал - пацан сделал! Америка рядом не стоит.Хотя про нее и разговор. Но не поддерживает Дождик, американского производителя.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

30.05.2013 в 22:44:28

касимов, вам лишь бы поболтать здесь ) Я фото выложила, вы ждали.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.