25.09.2014 в 15:08:17
Mr Stickman написал : так я не про некий реальный кпд, а при каком режиме он достигается у конкретного котла
Где в паспорте котла указывается КПД котла, там рядом всегда указывается при каком усредненно температурном режиме. Для неконденсационного газового настенного это обычно режим 80/60.
Но за счет вариации кривых зависимости температуры подачи котла от температуры окружающего воздуха также можно в некоторой степени повысить КПД. Приведу в пример графики, по которым работает котел Бакси Луна ДуоТек при установке датчика уличной температуры. У других котлов другие графики. Также не стоит забывать и о кислотном конденсате на теплообменнике котла. Разные котлы по разному к этому относятся.
Глобально же КПД зависит от разности температур теплоносителя и продуктов сгорания на каждом конкретном локальном участке теплообменника котла. Чем выше разность температур - тем выше КПД. Но есть и ограничения. Например кислотный конденсат для неконденсационного котла.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.09.2014 в 15:12:05
Спасибо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.