19.05.2013 в 17:05:12
Добрый день!
Мастера продолжают ремонт в квартире. Занимаются электрикой.
Покритикуйте, пожалуйста, работу. Меня смущают оголенные участки проводов ~1см перед входом в счетчик и автоматы. Или это нормально?
Посоветуйте, на что обратить внимание. Спасибо.
19.05.2013 в 17:41:33
Rumax написал : Или это нормально?
нет , это неаккуратно очень.. и походу со схемой шото не в поряде. , более детальное фото с номиналами не помешалобы
19.05.2013 в 17:44:36
Rumax написал : Посоветуйте, на что обратить внимание.
На мастеров. Поменяйте.
19.05.2013 в 18:34:24
Rumax, Хренотень какая то!!! Нахрена делать ввод на АВ 6-кой(левый АВ нижнего ряда), чтобы выход делать 4-кой??? И верхний ряд не понятно как скоммутирован наверху???? Ввод на правое верхнее УЗО опять 6-кой а выход 2,5???? Оченна крута-а-а-а будит насяльника!!!
19.05.2013 в 23:06:03
Rumax написал : Посоветуйте, на что обратить внимание
На плиту спросите какого сечения вам проложили кабель,отделочники? Похоже на 4мм2,под АВ40А.Линия на которую установлено Узо,осталась без защиты АВ.
20.05.2013 в 02:22:04
Rumax написал : Меня смущают оголенные участки проводов
А меня больше смущает как установлен щит и то что автоматика уже установлена
И это пройдёт ...
20.05.2013 в 02:39:16
serj12 написал : как установлен щит
как? вроде гипсом со всех сторон приморозили
20.05.2013 в 04:02:30
Metall написал : как? вроде гипсом со всех сторон приморозили
А то, что из плоскости стены на 2-3 см выступает?
20.05.2013 в 07:48:48
Metall написал : вроде гипсом со всех сторон приморозили
пену - вижу,гипс - нет
И это пройдёт ...
20.05.2013 в 08:17:43
Rumax, сделайте фото побольше. Там со схемой нелады.
мастера равшаны-джамшутовичи? или наши?
20.05.2013 в 08:28:37
serj12 написал : пену - вижу,гипс - нет
может, это к лучшему - легче выдрать корыто под переделку?
20.05.2013 в 11:08:57
Шедеврально... :applause:
Со счетчика все приходит на противопожарное УЗО (если правильно разглядел на 300мА). С его выхода все и запитано. Дополнительно, на две линии, стоят два дифавтомата (или это все таки УЗО)? Все остальные линии защищены исключительно первым - противопожарным УЗО. На правом диффе в верхнем ряду ноль и фаза меняются местами (пришел ноль - ушла фаза и наоборот). Ну и сечения проводки везде пляшут...
20.05.2013 в 11:16:31
serj12 написал : пену - вижу,гипс - нет
вижу . вчера на нормальном разрешении не мог посмотреть.
20.05.2013 в 12:07:13
А чё нормальненько так ......... У нас сейчас на объекте (застройщик "Мегалит", ул.Брянцева) вот так сдано от застройщика
Плита (С40) отключена нами.
β-тестер МШУ-125/1400
20.05.2013 в 15:30:01
konsta29, красные перемычки хотя бы из целого провода или три отдельных кусочка? И такое впечатление, что после счетчика стоит С16, а уже после него С40, два С16 и диф 25А.