pagaz написал :
Общедомового заземления нет, местной тоже. Третья жила есть - некуда не подключена.
Опаньки.
Теперь учтём, что ГОСТ разрешает исправным ТЭНам утечку 1,5 мА на киловатт мощности. 3 мА через тело - не обязательно смертельно, но как минимум судороги. Никакое УЗО от такого тока не сработает.
Так что начинать надо всё-таки с изобретения заземления. Необходим путь отведения тока утечки мимо тела.
Хорошего варианта у Вас, скорее всего, нет вообще: использование приборов класса 1 без заземления запрещено, жирная точка. Плохие варианты подробно описаны на форуме, в основном по поводу установки стиральной машины в ванной комнате. Изучайте раздел, думайте, потом продолжим.