avmal написал :
Ваша "гофра" способна локализовать внутренний взрыв?
:D
В понедельник уточню класс пожароопасности. По проектам это помещение только пожароопасное, не взрывоопасное. Таким образом, если например класс ПО - IP44, то указанные классы защиты на материалах должны быть не ниже IP44?
Подскажите в такой ситуации: проводится монтаж электропроводки в гараже завода (ГСМ, взрыво-пожароопасная категория), соответственно вся проводка должна прокладываться во взрывозащищённом исполнении. Проводка будет протягиваться в гофротрубах, используются электромонтажные коробки (такие http://elect-teh.ru/d/169499/d/image_109.jpg). Будет ли считаться соединение гофротрубы и коробки через резиновые вставки коробки соответствующим категории опасности помещения?
мы делали в дизельном помещении.... правильно вам говорят выкинуть коробки и забыть про гофру... сталь! на крайняк пластиковая труба.... хотя шутки с этими делами лучше не шутить))) ссылки вам грамотные кинули.... только коробки там не удобные были.... лучше на винтах брать, прямоугольные, светлобежевые такие.... мы перебздели и все соединения и выключатели вывели на улицу, меняли проект под все это.... но у нас так получалось что в этой комнатке открытый бак с дизелем на 3тонны стоял
Bigma написал :
Подскажите в такой ситуации: проводится монтаж электропроводки в гараже завода (ГСМ, взрыво-пожароопасная категория),
Категория помещения буковками и циферками -"В- 1 г" ??? Гаражи, теплые стоянки, ремонтные боксы- как правило имеют не взрывоопасную среду. Где черт возьми проект?
Bigma написал :
соответственно вся проводка должна прокладываться во взрывозащищённом исполнении.