Podonok
Podonok
Новичок

Регистрация: 23.05.2013

Москва

Сообщений: 6

25.05.2013 в 00:30:04

автоматика - смотреть температуру обратки? при падении темп воды ниже - x`С отключить вентилятор. сильно дорого?

отопление берется от военной части, вернее по пути к ней. используется для отопления. никто не смог сказать характеристики воды. какой-то есть инженер экспуатационщик - его ни кто найти не может второй год как. ваще похоже просто тыриться всё...

вентилятор 5.5 кВт

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

25.05.2013 в 01:02:14

Podonok написал : .... вентилятор 5.5 кВт ....

Перебор афигительнейший. Как минимум надо на 2/3 перекрывать ....НО это полная порнография ...

Podonok написал : ...... автоматика - смотреть температуру обратки? при падении темп воды ниже - x`С отключить вентилятор. сильно дорого? .....

Так бы конкретно не утверждал. Это Вам решать. А спорить - не хочу ....

Podonok написал : ..... отопление берется от военной части, вернее по пути к ней. используется для отопления.....

Так это все таки отопление ???? Если ДА, то на проблемы реально нарваться .... Проходили ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

25.05.2013 в 11:58:25

Сейчас, "просто, ради интереса" поиском в гугле посмотрел на предлагаемые схемы камер. Там же - и обогрев воздуха. Все довольно стандартно. Так что, есть от чего отталкиваться .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу