valimont
valimont
Новичок

Регистрация: 24.05.2013

Тула

Сообщений: 6

24.05.2013 в 16:59:34

Заранее извиняюсь если пишу не в ту тему !

Ситуация такая на бетонный пол в ванной комнате положил теплоотражающую фольгу,по верх неё смонтировал теплый пол (водяной) и выровнял цементнопесчанной стяжкой ,без арматуры или какой либо сетки,как итог стяжка в некоторых местах треснула.Такой вопрос можно-ли на нее положить плитку(боюсь при включении полов стяжка начнет играть и плитка лопнет) и если нельзя ,то как исправить данный косяк по возможности не сбивая стяжку и не заливая новую по верх существующей?

И второй вопрос,при выравнивании стен в ванной 1 трубу отопительной системы пришлось заштукатурить ,получилось практически заподлицо,можно-ли быть уверенным что плитка в этом месте не отскочит и не треснет при включении отопления Фото стены прикрепляю ,

0
Вложение
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

24.05.2013 в 17:51:16

можно быть уверенным, что малыми затратами отделаться не удастся. все сделано ровно наоборот и является классикой джамшутремонтов. ну с ними и так понятно, но как можно умудриться накосячить самому и для себя? я попробую задать вопрос -Вы слышали когда-нибудь про гидроизоляцию?

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

valimont
valimont
Новичок

Регистрация: 24.05.2013

Тула

Сообщений: 6

24.05.2013 в 18:24:54

слышал,как это сюда относится? и вообще чего делать-то

0
lvov7104
lvov7104
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Смоленск

Сообщений: 759

24.05.2013 в 18:45:59

valimont написал : как итог стяжка в некоторых местах треснула.

Трещит 90% стяжек.Если стяжка треснула,но куски её" не гуляют", то ничего страшного.Ну и толщина слоя ЦПС играет роль.В идеале-5-7см.

valimont написал : 1 трубу отопительной системы пришлось заштукатурить

А из чего труба сделана.

valimont написал : можно-ли быть уверенным что плитка в этом месте не отскочит и не треснет при включении отопления

Можно.Кнауф Флекс,Юнис Плюс.Ну и подобные им.

0
valimont
valimont
Новичок

Регистрация: 24.05.2013

Тула

Сообщений: 6

24.05.2013 в 18:54:50

толщина слоя в этих пределах,куски стяжки не гуляют ,по видимому тп их и держит,труба металлическая 2-х дюймовая идет на высоте 15см от пола

0
lvov7104
lvov7104
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Смоленск

Сообщений: 759

24.05.2013 в 19:12:13

valimont написал : ,труба металлическая 2-х дюймовая идет на высоте 15см от пола

Тогда сложнее.Плитка может и отвалится.А вы не думаете,что труба в штукатурке может дать течь со временем?Я бы так ни себе,ни за деньги делать бы не стал.Может проще трубу в короб забрать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138407

24.05.2013 в 19:14:59

valimont написал : теплоотражающую фольгу,

фольгу-то зачем? Она ничего отражать в контакте со стяжкой не будет. Нужно было слой теплоизоляции :)

valimont написал : можно-ли быть уверенным что плитка в этом месте не отскочит и не треснет при включении отопления

нельзя, но можно попробовать добавить вероятности что не отскочит применением специального клея. Или повесть плитку на магнитах:) Или на точках из силиконового герметика...

valimont написал : Такой вопрос можно-ли на нее положить плитку(боюсь при включении полов стяжка начнет играть и плитка лопнет) и если нельзя ,то как исправить данный косяк по возможности не сбивая стяжку и не заливая новую по верх существующей?

Теплый пол надо включить до укладки плитки с постепенным нагревом - хотя думаю с постепенным нагревом вы также накосячили - какой узел управления ТП?

Стяжку можно отремонтировать - расшить трещины, сделать поперечные прорезы болгаркой, уложить в них прутки и залить спец эпоксидным составом.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

24.05.2013 в 20:43:24

valimont написал : смонтировал теплый пол (водяной)

Под вами живут ??? а то водяной пол в квартире- не очень хорошо....

0
zzaazz
zzaazz
Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

24.05.2013 в 21:46:08

valimont, плитка не отвалится, если только сама стяжка не разрушится. Ведь пластификатора вы никакого не добавляли? Да и судя по конструкции ТП: без теплоизолятора, без армирования... Могу предположить и что воды добавили в смесь побольше(так, мол, легче работать) и обогрев включили на второй день(так, мол, быстрее высохнет)? Проще переделать.

0
valimont
valimont
Новичок

Регистрация: 24.05.2013

Тула

Сообщений: 6

24.05.2013 в 23:22:14

BV написал : Нужно было слой теплоизоляции

Какая теплоизоляция нужна именно

BV написал : нельзя, но можно попробовать добавить вероятности что не отскочит применением специального клея. Или повесть плитку на магнитах Или на точках из силиконового герметика...

Марку клея пожалуйста и макс слой герметика?

BV написал : Теплый пол надо включить до укладки плитки с постепенным нагревом - хотя думаю с постепенным нагревом вы также накосячили - какой узел управления ТП?

Пол заливал прошлым летом,а включил его только зимой ,3 мес прошло минимум плитку вообще еще не укладывал,узла управления нету ,тупо подсоединил к отопительной ситеме (скажу сразу живу в своем доме)

BV написал : Стяжку можно отремонтировать - расшить трещины, сделать поперечные прорезы болгаркой, уложить в них прутки и залить спец эпоксидным составом.

Уложить прутки имеете ввиду арматуру ? Эпоксидный состав -это я так понимаю любой 2-хкомпонентный клей,название если не трудно напишите

0
SergeiSa
SergeiSa
Местный

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 223

24.05.2013 в 23:28:30

Угу, половая плитка прям взяла и треснула! На эластичном клее - куда она денется? Что-то в последнее время тут ( на форуме) прям массовое запугивание юзеров началось!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу