Кондиционер и так работает при "плюсовом" кипении, при увеличении количества фреона, увеличиться общее давление в системе, увеличивается температура кипения...
Обмерзает труба от температуры кипения ниже нуля град. А температура кипения фреона связана с давлением в холодильном контуре, в данном случае пониженным. Выясняем причины: 1. Недостаток фреона, 2. Слабый испаритель ( забит, плохо обдувается).
Дикий + написал :
А что мешает тебе покупать нормальные фильтры?
А я их не покупаю, и не ставлю, пользуюсь нормальным фреоном и меня вопрос с фильтрами не парит, и вообще без надобности никуда и никогда их не втыкаю ...
Дикий + написал :
Это потому что ты холодом не занимаешься
В больших объемах не занимаюсь, зато очень плотно занимаюсь центральным кондиционированием, о чем ты пожалуй понятия не имеешь ...
Дикий + написал :
Пермяки какой фреон делают? Сейчас не знаю, а раньше наш фреон был не очень качественный.
Могу заверить делать научились, так что не переживай, не во всех отраслях у россиян руки из опы растут ...
Бориська прав, Дикий Маугли — нет. Невежество джунглей снесло моск, дикий нрав берёт понтами. Э-э-э как-бы, намекнуть этому клептоману, что есть книжка про холод: Патрика Котзаогланиана «Пособие для Ремонтника».
Вот проблема, даже то, что прочтёт сей маугли «дикий» — не поймёт. Нулевой базис… Бессмыслена дискурсия, разная фонетика.
Бориска66 написал :
а вот вынос компрессоров из-за попадания в них содержимого фильтров то полно ...
А что мешает тебе покупать нормальные фильтры? У меня раз был такой случай - механик ошибся и впаял не той стороной, но компрессор не накрылся - забилась капилярка, успели спасти.
Бориска66 написал :
Случаев замерзания ТРВ (EEV) как-то не особо припомню
Это потому что ты холодом не занимаешься, а в кондее замерзнуть трв - капилярка вряд ли сможет, ну почему я думаю и так понятно.
Бориска66 написал :
А что тебе мешает Пермский фреон покупать ?
Пермяки какой фреон делают? Сейчас не знаю, а раньше наш фреон был не очень качественный.
Бориска66 написал :
то не далеко от Балашихи в разлив наливают)
Есть ради чего экономить? Если честно, то не особо в курсе где, мне возит один поставщик - по звонку и без предоплаты. Беру в балонах по 13 кг...
Да в общем-то сейчас больших расходов фреона нет, а поставщиков после фреонового кризиса полно...
Китайский фреон, китайские холодильники. Ты почему мне задаёшь глупые вопросы как Маугли. Научись думать, стань для начала, ну хотябы не диким, но ручным. Возможно, в этом случае начнут попадаться знакомые слова и фразеологизмы.
А допустимые значения влаги в китайском фреоне знаешь? А если в системе тонна фреона? Если бы все было так просто, то осушители и не нужны были бы. Как-то попалась партия фреона (404) - в холодильниках ТРВ замерзало. Приходилось заправлять холодильники через осушитель со сменным картриджем...
Вынужден согласиться с бориской, если нет залома трубы, то всё примитивно, - влага (воздух) в системе, нужна пере-заправка.
Хотя, был случай с 36 LG (настенник), глядь, а на выходе внутреннего блока газовая трубка, что-то между 3/8 и 1/2, я удивился, чем мля думают эти корейцы, перепаял (вставил) уголок 5/8, далее как и положено 3/4. Песня. С 2000 "поёт" с явным перегрузом (холодильники). Говорю хозяину: давай поменяю, на напольно-потолочный 60-й. Ведь сдохнет старичок, - прогоришь... ни в какую, грит я денег дам, только отстань. Чудеса.
Бориска66,
Расскажите мистер "все знаю" 100% способ определения влаги в контуре!!!!
Я обьяснил свои действия и проведённые проверки, выводы, и принятые решения(читай пост№40). Ели можете поясните а хмыкайте свысока!! Я тоже так умею)))
А вот с Вашей стороны пока один голый негатив с умным видом!!
antyar написал :
Фильтры тоже бывают разными, некоторые стоят на постоянке прямо в блоках. Основная имхо опасность - включение на реверс оборудования пользователями при установленном одностороннем фильтре. В любом случае тут как всегда правильнее следовать рекомендациям производителей, там ведь все описано - куда и на сколько ставить.
Да не про то речь, суть в том, что ставить их надо тогда, когда они действительно нужны, а не "для профилактики" ...
Дикий + написал :
Я ему ничего не продавал (как ты говоришь "не впаривал), и не устанавливал.
antyar написал :
В любом случае тут как всегда правильнее следовать рекомендациям производителей, там ведь все описано - куда и на сколько ставить.
Так в том и вопрос - фильтры надо использовать по назначению. Есть фильтры которые используются в реверсивных системах, есть для конкретного назначения, для постоянного использования, есть для краткосрочного...
Бориска66 написал :
а то пока только один расписал как оно-то на самом деле обстоит ...
Я ему ничего не продавал (как ты говоришь "не впаривал), и не устанавливал. Так что как на самом деле обстоит - в этот раз - это не ко мне. А что мне и как делать - у тебя совета не спрашиваю. Поговорку про куда идти сам знаешь? Или ты тут разводящим стал?
Фильтры тоже бывают разными, некоторые стоят на постоянке прямо в блоках. Основная имхо опасность - включение на реверс оборудования пользователями при установленном одностороннем фильтре. В любом случае тут как всегда правильнее следовать рекомендациям производителей, там ведь все описано - куда и на сколько ставить.
Ну конечно там по всяким гостам не хорошо фильтры надолго оставлять,однако одному знакомому,ну очень прижимистому насчет денег товарищу Я 3 года назад впаял китайский фильтр от грязи и 100 раз уже сказал,что его нужно удалять,ну он все откладывает и откладываент-а кондер все работает и работает.Товарища зовут Факир(панас 7).
Бориска66,
Пока фильтры Данфосс себя показывают с лучшей стороны)))
Не жалуюсь.
И толк реально есть, т.к. система проработала на фильтре около 3 мес. и после удаления оного работает уже год без нареканий.
Так что как то так)))