24.05.2013 в 22:50:58
Добрый день!
Помогите решить проблему...кондей Euronord 48... трасса около 7 метров...после установки поработал полдня и начала обмерзать газовая трубка...также оберзает внутренний блок..что не так?
24.05.2013 в 23:02:03
Фреона много, или теплопритока мало, или вентилятор внутреннего блока стоит на маленьких оборотах, или температура установлена слишком низкая. Можно попробовать поставить вентилятор внутреннего блока на макс. обороты, температурную уставку повыше и все наладиться...
24.05.2013 в 23:09:34
Спасибо..попробую...а то мне тут наговорили типа трасса короткая,а кондей очень мощный и поэтому обмерзает...
а может стравить немного фреона или не стоит?
24.05.2013 в 23:26:38
mos-air написал : Спасибо..попробую...а то мне тут наговорили типа трасса короткая,а кондей очень мощный и поэтому обмерзает...
а может стравить немного фреона или не стоит?
Температуры на улице и в помещении какие? Отож;).
24.05.2013 в 23:35:53
ну на улице было градусов 20-22...а в помещении(это магазин-там много холодильников с холодными напитками) градусов 35 наверно точно....температура примерно-точно не замерял...
25.05.2013 в 13:56:02
Alpha написал : Температуры на улице
вчера было 20, а сейчас сильно теплеет - 28 обещают, думаю сегодня перестанет обмерзать.
25.05.2013 в 21:23:30
Дикий + написал : вчера было 20, а сейчас сильно теплеет - 28 обещают, думаю сегодня перестанет обмерзать.
нет.не перестал...опять замерз....вчера вечером врубили его на тепло-жарит как в сауне..все оттаяло....сегодня утром включили на холод,пол дня холодил,потом опять замерзает и уже как-то не дует холодом-просто воздух гоняет,как вентилятор..причем замерзает даже внутренний блок...днем опять разморозили,включили на холод и к вечеру такая же картина-замерз,холодом не дует...куда копать,подскажите..ведь это неправильная работа кондея...
25.05.2013 в 21:39:07
mos-air написал : потом опять замерзает и уже как-то не дует холодом
Понятно - теплообменник покрывается льдом - перестает снимать холод. При первоначальном включении - с утра, когда холодит нормально - трубы не обмерзают? Внутренний блок какой? Поток от вентилятора нормальный?
25.05.2013 в 21:51:41
mos-air,проверить соответствие блоков по мощьности(при условие что,до этого с фреоном не эксперементировали).
25.05.2013 в 21:51:49
Дикий + написал : При первоначальном включении - с утра, когда холодит нормально - трубы не обмерзают
нет,не обмерзают
Дикий + написал : Внутренний блок какой?
напольно-потолочного типа
Дикий + написал : Поток от вентилятора нормальный?
да,дует будь здоров
с фреоном не экспериментировали..кондей новый,поставили три дня назад..
25.05.2013 в 22:09:56
Надо померить температуру на нагнетающей трубе и на всасывающей. Обмерзает обычно когда фильтры забиты, вентилятор плохо работает, компрессор не выключается, когда температура кипения ниже ноля и т.п. В магазине (я так понимаю он под потолком висит) температура за 40 градусов - обмерзают крайне редко.
25.05.2013 в 22:13:52
да,висит под потолком..и температура под 40 у потолка...
25.05.2013 в 22:14:54
ТС, что за гадание на кофейной гуще ?
Где данные замеров ?
Токи, напряжения, давления температуры ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
25.05.2013 в 22:19:24
завтра будут все замеры....
25.05.2013 в 22:33:49
mos-air написал : завтра будут все замеры....
Милейший, с этого надо было начинать, зачем "отгадалки" устраивать ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу