Jerome02
Jerome02
Новичок

Регистрация: 07.03.2011

Брянск

Сообщений: 40

06.06.2013 в 09:58:28

Было большое подозрение на наличие влаги в контуре + на всякий случай)))

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5694

06.06.2013 в 10:47:59

Был я на этом заказе позавчера.Мало было фреона(почти не было).Заправил-все заработало,только давление на всасе маленькое,везь мосх сломал чего не так,обмерзает наружный газовый порт и все,оказалось брак это китайский,мощность внутреннего блока не совпадает с холодопроизводительностью наружного.Стоило картонными коробками закрыть НБ-и все показатели пришли в норму и обмерзание пропало,правда в самом магазине температура начала расти.Вообщем думают теперь сами,то ли ВБ заменить(вопрос чего дадут,может еще хуже),то ли плюнуть и просто газовый порт затеплоизолировать,или сделать доп вентилятор для ВБ.Все есть на фотах,только некогда выкладывать.

0
Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

06.06.2013 в 21:08:46

КАТРАН,..было что-то подобное,заменили весь комплект.А мысль была параллельно 7-ку навесить(мощьность уровнять).Это когда нечего делать..,то можно было поэксперемнтировать.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.06.2013 в 08:30:47

Jerome02 написал : Было большое подозрение на наличие влаги в контуре + на всякий случай)))

А подтвердить подозрения ?

Фильтр должен паяться когда он реально нужен и по другому никак, а не "на всякий случай" ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Jerome02
Jerome02
Новичок

Регистрация: 07.03.2011

Брянск

Сообщений: 40

07.06.2013 в 22:15:32

Бориска66,
Тест на кислотность ни хрена не показал, а проверял на влагу стандартной методикой на наличие несжимающейся жидкости..... Т.е. весь фреон в наружке, интенсивный обдув, сравнение температур и т.д. и т.п. Вот отсюда и подозрения)))

А фильтр не паяется, а стоит на вальцовках на жидкой линиии (это ж не антикислотник который паяется на газовую трубу))):o ).

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.06.2013 в 23:39:43

Jerome02 написал : Тест на кислотность ни хрена не показал

На этом надо было эксперименты и закончить, фильтр - это зло, и ставить его надо только когда есть железобетонные факты, а не "на всякий случай", потому как имеют они гадкое свойство вылетать в систему, и тут уже полный алес, лечение и дорогое и результат может быть и не ясен ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Jerome02
Jerome02
Новичок

Регистрация: 07.03.2011

Брянск

Сообщений: 40

08.06.2013 в 00:30:22

Бориска66,
Пока фильтры Данфосс себя показывают с лучшей стороны)))
Не жалуюсь. И толк реально есть, т.к. система проработала на фильтре около 3 мес. и после удаления оного работает уже год без нареканий. Так что как то так))):a

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

08.06.2013 в 00:53:15

Бориска66 написал : потому как имеют они гадкое свойство вылетать в систему,

сказочник )))

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5694

08.06.2013 в 02:04:53

Ну конечно там по всяким гостам не хорошо фильтры надолго оставлять,однако одному знакомому,ну очень прижимистому насчет денег товарищу Я 3 года назад впаял китайский фильтр от грязи и 100 раз уже сказал,что его нужно удалять,ну он все откладывает и откладываент-а кондер все работает и работает.Товарища зовут Факир(панас 7).http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=56&t=14315&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80+%D0%B2+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5&start=30

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.06.2013 в 07:41:02

Дикий + написал : сказочник )))

Ага, еще один, в то же дупло ...

Ну-ну ...

Иди дальше Маквэи впаривай, и пользователей сюда приглашай, а то пока только один расписал как оно-то на самом деле обстоит ...

Jerome02 написал : И толк реально есть

И де оно ???:eek:

Jerome02 написал : И толк реально есть

И де оно ???:eek:

Наверно это:

Jerome02 написал : система проработала на фильтре около 3 мес

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

08.06.2013 в 09:56:10

Бориска66 написал : Ага, еще один, в то же дупло ...

Павлиний хвост свернулся? И часто тебя так?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу