Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880
#3872375

В общем что бы не мучиться и не гадать-стравили весь фреон, заправили по весам с учетом длинны трассы и включили...

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

WLM написал :
и включили...

Заработал? ))

Дикий + написал :
А что мешает тебе покупать нормальные фильтры?

А я их не покупаю, и не ставлю, пользуюсь нормальным фреоном и меня вопрос с фильтрами не парит, и вообще без надобности никуда и никогда их не втыкаю ...

Дикий + написал :
Это потому что ты холодом не занимаешься

В больших объемах не занимаюсь, зато очень плотно занимаюсь центральным кондиционированием, о чем ты пожалуй понятия не имеешь ...

Дикий + написал :
Пермяки какой фреон делают? Сейчас не знаю, а раньше наш фреон был не очень качественный.

Могу заверить делать научились, так что не переживай, не во всех отраслях у россиян руки из опы растут ...

Дикий + написал :
Есть ради чего экономить?

Да дело не только в экономии, продукция хорошего качества, нареканий не вызывает, дешевле, да и льют хоть в 50л тару ...

Дикий + написал :
Заработал? ))

Да, как-то то же интересно, особенно после момента

WLM написал :
В общем что бы не мучиться и не гадать-стравили весь фреон, заправили по весам с учетом длинны трассы и включили...

А ведь все было для того того, что бы понять проблему, даже TESTO (если правильно вижу 570-й), нужна была только голова ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Обмерзает труба от температуры кипения ниже нуля град. А температура кипения фреона связана с давлением в холодильном контуре, в данном случае пониженным. Выясняем причины: 1. Недостаток фреона, 2. Слабый испаритель ( забит, плохо обдувается).

Регистрация: 15.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 267

а если много фреона?)

Дикий + написал :
а в кондее замерзнуть трв - капилярка вряд ли сможет, ну почему я думаю и так понятно.

Очень сильно заблуждаешься,еще как мерзнет.

Дикий + написал :
Заработал? ))

Очень жутко сомневаюсь,если монтаж без косяков вряд ли это поможет.

V@D1k написал :
а если много фреона?)

Кондиционер и так работает при "плюсовом" кипении, при увеличении количества фреона, увеличиться общее давление в системе, увеличивается температура кипения...

Регистрация: 15.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 267

я о том что если фреона будет избыток и он будет докипать не в испарителе а возле компрессора также будет обмерзать )

V@D1k написал :
и он будет докипать не в испарителе а возле компрессора также будет обмерзать

Если кипение идет при отрицательной температуре, но это противоречит условию

artem 16 написал :
Кондиционер и так работает при "плюсовом" кипении,