05.06.2013 в 13:24:34
Была похожая ситуация с Фуджи 24. Висит в серверной. По ходу были утечки, но когда стали диагностировать, 3мин работает ОК t ул. 25, t пом.24, 4БАР(стоит зимник), t всас. +6.5 град. Потом всас резко уходит в минус, обморозка и все прочие прелести...)) Через 10 мин. всё опять ОК при непрерывной работе. Борьба закончилась заменой фреона по весам+фильтр осушитель. Можно ругать)))))
PS. уставки температуры минимум, вентилятора максимум, фильтра чистые, расход нормальный..... По электрике тоже проблем нет.
В связи с этим, по моему ТС косяки с монтажом.
05.06.2013 в 18:48:05
48 бти, толстые трубы, паразитное дросселирование... Дам наводку , смотри изгибы перед наружником и во внутреннике...
06.06.2013 в 08:00:02
Jerome02 написал : Борьба закончилась заменой фреона по весам+фильтр осушитель.
И для чего фильтр ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.06.2013 в 09:58:28
Было большое подозрение на наличие влаги в контуре + на всякий случай)))
06.06.2013 в 10:47:59
Был я на этом заказе позавчера.Мало было фреона(почти не было).Заправил-все заработало,только давление на всасе маленькое,везь мосх сломал чего не так,обмерзает наружный газовый порт и все,оказалось брак это китайский,мощность внутреннего блока не совпадает с холодопроизводительностью наружного.Стоило картонными коробками закрыть НБ-и все показатели пришли в норму и обмерзание пропало,правда в самом магазине температура начала расти.Вообщем думают теперь сами,то ли ВБ заменить(вопрос чего дадут,может еще хуже),то ли плюнуть и просто газовый порт затеплоизолировать,или сделать доп вентилятор для ВБ.Все есть на фотах,только некогда выкладывать.
06.06.2013 в 21:08:46
КАТРАН,..было что-то подобное,заменили весь комплект.А мысль была параллельно 7-ку навесить(мощьность уровнять).Это когда нечего делать..,то можно было поэксперемнтировать.
07.06.2013 в 08:30:47
Jerome02 написал : Было большое подозрение на наличие влаги в контуре + на всякий случай)))
А подтвердить подозрения ?
Фильтр должен паяться когда он реально нужен и по другому никак, а не "на всякий случай" ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
07.06.2013 в 22:15:32
Бориска66,
Тест на кислотность ни хрена не показал,
а проверял на влагу стандартной методикой на наличие несжимающейся жидкости..... Т.е. весь фреон в наружке, интенсивный обдув, сравнение температур и т.д. и т.п.
Вот отсюда и подозрения)))
А фильтр не паяется, а стоит на вальцовках на жидкой линиии (это ж не антикислотник который паяется на газовую трубу))):o ).
07.06.2013 в 23:39:43
Jerome02 написал : Тест на кислотность ни хрена не показал
На этом надо было эксперименты и закончить, фильтр - это зло, и ставить его надо только когда есть железобетонные факты, а не "на всякий случай", потому как имеют они гадкое свойство вылетать в систему, и тут уже полный алес, лечение и дорогое и результат может быть и не ясен ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.06.2013 в 00:30:22
Бориска66,
Пока фильтры Данфосс себя показывают с лучшей стороны)))
Не жалуюсь.
И толк реально есть, т.к. система проработала на фильтре около 3 мес. и после удаления оного работает уже год без нареканий.
Так что как то так))):a
08.06.2013 в 00:53:15
Бориска66 написал : потому как имеют они гадкое свойство вылетать в систему,
сказочник )))
08.06.2013 в 02:04:53
Ну конечно там по всяким гостам не хорошо фильтры надолго оставлять,однако одному знакомому,ну очень прижимистому насчет денег товарищу Я 3 года назад впаял китайский фильтр от грязи и 100 раз уже сказал,что его нужно удалять,ну он все откладывает и откладываент-а кондер все работает и работает.Товарища зовут Факир(панас 7).
08.06.2013 в 07:41:02
Дикий + написал : сказочник )))
Ага, еще один, в то же дупло ...
Ну-ну ...
Иди дальше Маквэи впаривай, и пользователей сюда приглашай, а то пока только один расписал как оно-то на самом деле обстоит ...
Jerome02 написал : И толк реально есть
И де оно ???:eek:
Jerome02 написал : И толк реально есть
И де оно ???:eek:
Наверно это:
Jerome02 написал : система проработала на фильтре около 3 мес
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.06.2013 в 09:56:10
Бориска66 написал : Ага, еще один, в то же дупло ...
Павлиний хвост свернулся? И часто тебя так?
08.06.2013 в 13:16:01
Фильтры тоже бывают разными, некоторые стоят на постоянке прямо в блоках. Основная имхо опасность - включение на реверс оборудования пользователями при установленном одностороннем фильтре. В любом случае тут как всегда правильнее следовать рекомендациям производителей, там ведь все описано - куда и на сколько ставить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу