Здравствуйте, Коллеги! Посоветуйте пожалуйста, могу ли я применить нижеизложенную схему:

Бюджетный, но с погодозависимой автоматикой двухконтурный настенный газовый котел Neva Lux (Нева люкс) 8230

Первый контур: 65'С - радиаторы отопления 2 этаж, бойлер косвенного нагрева.
второй контур ГВС: 35'C - водяной теплый пол 1 этаж ~ 100m2.

Летом второй контур отключается и перекрывается кран в коллекторе первого контура на радиаторы.

Сообственно ключевой вопрос звучит следующим образом: "Можно ли использовать контур ГВС двухконтурного настенного газового котла для обогрева теплого пола?" Если нет, то почему?

И все это ради того, что не хочется тратить около 15 000 руб. на узел подмеса для теплого пола, который уже есть непосредственно в котле.

Спасибо.

0
dm-service
dm-service
Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

25.05.2013 в 15:37:40

AndreyPolar -вместо контура гвс можно сделать ТП, вместе-нельзя...) только не забудьте дополнить систему расширительным баком и сбросником.... на всякий случай, так как прокладки на контуре гвс в котлах очень нежные к выдавливанию, и надо быть готовым что со временем придется их поменять на паранитовые(они там на воде если я правильно помню резиновые)

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.05.2013 в 21:13:07

AndreyPolar, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Извините, что разочаровал. А чтобы объяснить почему нельзя:

  1. Вам нужно изучить принцип работы двухконтурного котла. Тогда поймете сами.
  2. Ходить по ТП в валенках, иначе пятки подгорать будут.
  3. Бетон стяжки ТП потрескается.
0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

AndreyPolar
AndreyPolar
Новичок

Регистрация: 25.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

25.05.2013 в 21:27:01

Спасибо, что уделили время, но вижу, что мнения разделились =)) Уважаемый, Inch1964! Ведь мы говорим о том, что температура в контуре будет 35-40 С , почему же у меня будут пятки подгорать ? Так же схему работы котла внимательно изучил и вижу, что там есть второй теплообменник и подмес, которым я и хотел воспользоваться. И конечно же, уважаемый dm-service, по Вашему таки можно ? Еще раз уточню, что ГВС греется первым контуром через бойлер косвенного нагрева и второй контур остается ничем не занятым.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11459

25.05.2013 в 21:42:40

AndreyPolar написал : ГВС греется первым контуром через бойлер косвенного нагрева и второй контур остается ничем не занятым.

Дерзайте :) http://teploprofis.ru/media/uploads/files/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf

0
troyniks
troyniks
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

25.05.2013 в 21:44:37

Теоретически - можно, практически - лучше потратить 15 000 руб, причины:

  1. ГВС - идет на котле в приоритете, т.е. пока у вас ТП не прогреется до заданной температуры - радиаторы будут холодными,
  2. Поддержание t воды, мне кажется, на котле будет менее стабильным, чем с трехходовым термостатом.
  3. Как следствие t в контуре будет скакать а котел тактовать.

Итог: если уже есть котел, котельная и ТП; прямые руки и немного лишнего времени - то можно попробовать, ради интереса, Если же это все проектируется с нуля - лучше заложить как надо.

ПС. Насос так и так нужен, коллектор - в том или ином виде, так и так нужен - по итогу Економия только на том самом ТрехХодовом термостате - есть Данфос дюймовый - могу подогнать за 2000 руб - ну совсем не та экономия :))) PPS// - Да и кстати: понадобится второй расширительный бак и группа безопастности - так, что - как ни крути - Ваять Вам узел подмеса.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11459

25.05.2013 в 21:49:56

AndreyPolar написал : И все это ради того, что не хочется тратить около 15 000 руб. на узел подмеса для теплого пола, который уже есть непосредственно в котле.

Тогда получается , что я погорячился со своим советом :( ... но не исключено, что кому либо другому эта информация пригодится

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.05.2013 в 21:51:37

Что-то эта тема ну очень напоминает тему "Простое и недорогое отопление дачного домика". Там самоубийца рекламирует для самоубийц, как сделать газовый котел из газовой колонки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

AndreyPolar
AndreyPolar
Новичок

Регистрация: 25.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

25.05.2013 в 21:54:40

Спасибо большое, разубедили =)))) И главный контр-аргумент, я как то не сразу уловил, получается, обратка с теплых полов, при мной предложенной схеме будет приходить в место подачи в котел холодной воды. А там датчики потока, говорят крякнут =))

0
troyniks
troyniks
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

25.05.2013 в 22:01:16

Почему крякнут?

0
AndreyPolar
AndreyPolar
Новичок

Регистрация: 25.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

25.05.2013 в 22:15:05

troyniks ... Есть мнение, что крякнет, мол не живет он в горячей воде. Диспутировать не готов, т.к. мы не знаем что конкретно за датчик. =))) troyniks, написал Вам в личное сообщение.