Аватар пользователя
Ahdar

Местный

Регистрация: 11.06.2012

Липецк

Сообщений: 23

29.05.2013 в 11:32:33

Люди, подскажите в чем может быть дело. Водонагреватель Электролюкс EWH 50 Centurio, вертикальный, при включении в сеть выбивает УЗО в щитке (25А, 30мА). Розетка рабочая, пробовал включать другие мощные потребители. Более того, при в ключении бойлера через удлиннитель в эту розетку - все работает и греет. Можно ли его так эксплуатировать, горячую воду, как на зло, только вчера отключили? В чем вобще может быть причина?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

29.05.2013 в 11:36:40

у меня такое было когда ТЭН был бракованный в штибель эльтрон. заменили его по гарантии.

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

29.05.2013 в 11:41:29

Ahdar написал : при в ключении бойлера через удлиннитель в эту розетку - все работает и греет.

Как вариант наверное удлинитель без заземления (контакт есть но не подключен)

0
Аватар пользователя
Ahdar

Местный

Регистрация: 11.06.2012

Липецк

Сообщений: 23

29.05.2013 в 11:48:32

Пока так и работает, но вот думаю: не опасно ли?

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

29.05.2013 в 11:53:35

И думать нечего, конечно опасно.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

29.05.2013 в 13:19:05

тема такая была уже.

утечка на землю/на корпус. скорее всего тены уже постарели и дают большую утечку.

менять тены.

0
Аватар пользователя
kanakhin

Местный

Регистрация: 20.01.2013

Саратов

Сообщений: 15

29.05.2013 в 15:22:38

сам понимаю всю абсурдность моего совета, но... в предыдущей квартире стоял накопительный водонагреватель термекс. работал без проблем, все хорошо было. в общем был у него такой момент - если вилку в розетку вставить проводом вниз - выбивает УЗО, если перевернуть вилку проводом вверх - не выбивает. т.е. переворачивание вилки в розетке влияло на то, будет ли выбивать УЗО или нет. я не могу объяснить этого, звучит глупо, смешно - но вот было именно так и не раз и не два.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.05.2013 в 15:47:09

kanakhin, объясняется элментарно - тэн пробит около одного из выводов. когда на этот вывод подаешь фазу - на землю шьет почти полное напряжение, когда подаешь ноль - несколько вольт. соответственно ток утечки либо большой, либо маленький - и узо тогда не срабатывает. а если тен пробит далеко от концов, то вилку бесполезно крутить

0
Аватар пользователя
kanakhin

Местный

Регистрация: 20.01.2013

Саратов

Сообщений: 15

29.05.2013 в 17:43:39

andrewkhv написал : kanakhin, объясняется элментарно - тэн пробит около одного из выводов. когда на этот вывод подаешь фазу - на землю шьет почти полное напряжение, когда подаешь ноль - несколько вольт. соответственно ток утечки либо большой, либо маленький - и узо тогда не срабатывает. а если тен пробит далеко от концов, то вилку бесполезно крутить

вот шайтанама))))

0
Аватар пользователя
AndrewK

Местный

Регистрация: 11.10.2006

Львов

Сообщений: 362

30.05.2013 в 10:02:09

mvs87 написал : тема такая была уже.

утечка на землю/на корпус. скорее всего тены уже постарели и дают большую утечку.

менять тены.

У него сухие ТЕНы

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.05.2013 в 10:47:33

AndrewK написал : У него сухие ТЕНы

Сухие ТЭНы тоже иногда пробиваются и утекают на корпус

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

30.05.2013 в 18:08:06

andrewkhv написал : kanakhin, объясняется элментарно - тэн пробит около одного из выводов. когда на этот вывод подаешь фазу - на землю шьет почти полное напряжение, когда подаешь ноль - несколько вольт. соответственно ток утечки либо большой, либо маленький

  • бред, ТЕН под защитой УЗО (10- 30 мА)
0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

31.05.2013 в 08:19:46

  • бред, ТЕН под защитой УЗО (10- 30 мА)

и что закон Ома при этом разве нарушается?

А по нагревателю, ТЭН может после долгого хранения давать утечку, лечится прокалкой, но лучше замена на новый

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

31.05.2013 в 09:20:53

iyri написал :

  • бред, ТЕН под защитой УЗО (10- 30 мА)

невнимательно читали первый пост

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

04.06.2013 в 00:10:18

C2h5-OH написал : ТЭН был бракованный в штибель эльтрон

во как, и такое бывает!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу