29.05.2013 в 11:32:33
Люди, подскажите в чем может быть дело. Водонагреватель Электролюкс EWH 50 Centurio, вертикальный, при включении в сеть выбивает УЗО в щитке (25А, 30мА). Розетка рабочая, пробовал включать другие мощные потребители. Более того, при в ключении бойлера через удлиннитель в эту розетку - все работает и греет. Можно ли его так эксплуатировать, горячую воду, как на зло, только вчера отключили? В чем вобще может быть причина?
29.05.2013 в 11:36:40
у меня такое было когда ТЭН был бракованный в штибель эльтрон. заменили его по гарантии.
29.05.2013 в 11:41:29
Ahdar написал : при в ключении бойлера через удлиннитель в эту розетку - все работает и греет.
Как вариант наверное удлинитель без заземления (контакт есть но не подключен)
29.05.2013 в 11:48:32
Пока так и работает, но вот думаю: не опасно ли?
29.05.2013 в 11:53:35
И думать нечего, конечно опасно.
29.05.2013 в 13:19:05
тема такая была уже.
утечка на землю/на корпус. скорее всего тены уже постарели и дают большую утечку.
менять тены.
29.05.2013 в 15:22:38
сам понимаю всю абсурдность моего совета, но... в предыдущей квартире стоял накопительный водонагреватель термекс. работал без проблем, все хорошо было. в общем был у него такой момент - если вилку в розетку вставить проводом вниз - выбивает УЗО, если перевернуть вилку проводом вверх - не выбивает. т.е. переворачивание вилки в розетке влияло на то, будет ли выбивать УЗО или нет. я не могу объяснить этого, звучит глупо, смешно - но вот было именно так и не раз и не два.
29.05.2013 в 15:47:09
kanakhin, объясняется элментарно - тэн пробит около одного из выводов. когда на этот вывод подаешь фазу - на землю шьет почти полное напряжение, когда подаешь ноль - несколько вольт. соответственно ток утечки либо большой, либо маленький - и узо тогда не срабатывает. а если тен пробит далеко от концов, то вилку бесполезно крутить
29.05.2013 в 17:43:39
andrewkhv написал : kanakhin, объясняется элментарно - тэн пробит около одного из выводов. когда на этот вывод подаешь фазу - на землю шьет почти полное напряжение, когда подаешь ноль - несколько вольт. соответственно ток утечки либо большой, либо маленький - и узо тогда не срабатывает. а если тен пробит далеко от концов, то вилку бесполезно крутить
вот шайтанама))))
30.05.2013 в 10:02:09
mvs87 написал : тема такая была уже.
утечка на землю/на корпус. скорее всего тены уже постарели и дают большую утечку.
менять тены.
У него сухие ТЕНы
30.05.2013 в 10:47:33
AndrewK написал : У него сухие ТЕНы
Сухие ТЭНы тоже иногда пробиваются и утекают на корпус
30.05.2013 в 18:08:06
andrewkhv написал : kanakhin, объясняется элментарно - тэн пробит около одного из выводов. когда на этот вывод подаешь фазу - на землю шьет почти полное напряжение, когда подаешь ноль - несколько вольт. соответственно ток утечки либо большой, либо маленький
31.05.2013 в 08:19:46
и что закон Ома при этом разве нарушается?
А по нагревателю, ТЭН может после долгого хранения давать утечку, лечится прокалкой, но лучше замена на новый
Переделка зарядных устройств и не только
31.05.2013 в 09:20:53
iyri написал :
- бред, ТЕН под защитой УЗО (10- 30 мА)
невнимательно читали первый пост
04.06.2013 в 00:10:18
C2h5-OH написал : ТЭН был бракованный в штибель эльтрон
во как, и такое бывает!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.