Вид С Боку написал : Пытаюсь оптимизировать электросхему (узо, дифф) с целью повышения безопасности персонала. Кругом вода и металл!
установите на все линии,по дифф+СУП,ДСУП.
30.05.2013 в 21:55:27
Вид С Боку написал : Пытаюсь оптимизировать электросхему (узо, дифф) с целью повышения безопасности персонала. Кругом вода и металл!
установите на все линии,по дифф+СУП,ДСУП.
31.05.2013 в 09:09:44
iyri написал : Марку щита можно озвучить? Еще раз повторюсь- отсебятину лепить не стоит. По вышеозвученному оборудованию max мощность составляет порядка 10 кВт. (с учетом 4-х вентиляторов).
Какой щит был в "прошлой жизни" неизвестно. От него осталась задняя монтажная панель. Сейчас планируем поставить ЩУРн-3/30. Он устанавливается в машинном отделении. На фото вид из "прошлого". Теперь все это в разобранном виде.
31.05.2013 в 18:28:51
Вид С Боку написал : ЁК
"Нет" по-татарски/башкирски для тех, кто не в курсе :)
31.05.2013 в 19:35:03
Костян челяб написал : "Нет" по-татарски/башкирски для тех, кто не в курсе
Значит менять на все от фирмы БАР или Ёхорный Бабай(АВВ)
[*] :)
31.05.2013 в 19:36:49
Ну что же - ёк так ёк.
31.05.2013 в 23:00:46
рубильник 3ф-->счетчик 3ф-->УЗО 3ф с током утечки 100-300мА -->дифавтоматы 1ф с током утечки 30мА на каждую линию нагрузку распределить равномерно по трем фазам методом коэффициента использования ну и автоматику брать легранд, а не иек какой-нибудь
если что, обращайтесь.
01.06.2013 в 08:41:55
ЭлектрикИлья написал : если что, обращайтесь.
Спасибо. Выбрали щиток ЩРн-П-54 с дверцей IP65. На вводе все таки автомат С32 (АВВ) и далее все электрические цепи, которые идут в моечные отделения, через выключатели автоматические диф. тока DSH941R C16 30мА тип АС
01.06.2013 в 12:25:28
Спасибо.