06.06.2013 в 19:52:28
DED@ПВО написал : Провода до дифф это разводка внутри щитка - максимум 50 сантиметров! Что с ними может случиться? Можно увеличить сечение до 4 квадратов, если так уж страшно.
Проблема не в этом, а как зажать в одну клемму УЗМ 2 жилы (одна 10 квадрат, другая 2.5) Не будут они держаться.
06.06.2013 в 20:00:24
Solovey написал : Проблема не в этом, а как зажать в одну клемму УЗМ 2 жилы (одна 10 квадрат, другая 2.5) Не будут они держаться.
Опередели :)
06.06.2013 в 20:00:36
Solovey написал : а как зажать в одну клемму УЗМ 2 жилы (одна 10 квадрат, другая 2.5)
Клемму хагеровскую вот такую:думаю все нормально будет.
06.06.2013 в 20:09:15
DED@ПВО написал : Клемму хагеровскую вот такую:думаю все нормально будет.
DED@ПВО, опять жжете!!!
:D
06.06.2013 в 20:17:18
Вот еще хочу у всех спросить! Хотя бы один человек на форуме рубильником в щитке пользуется оставляя надолго квартиру без присмотра??? Это же во всей электронной технике часики собьются ,не влом потом по квартире ходить эти часики везде настраивать??? А сейчас куда не посмотри, почти в каждом бытовом электроприборе часы есть - ну разве что только утюгов с часиками пока не встречал :)
На картинках и в теории вроде все красиво, но ведь в реальности эти рубильники нафиг не нужны...
06.06.2013 в 20:22:12
Solovey написал : Вот еще хочу у всех спросить! Хотя бы один человек на форуме рубильником в щитке пользуется оставляя надолго квартиру без присмотра??? Это же во всей электронной технике часики собьются ,не влом потом по квартире ходить эти часики везде настраивать??? А сейчас куда не посмотри, почти в каждом бытовом электроприборе часы есть - ну разве что только утюгов с часиками пока не встречал
На картинках и в теории вроде все красиво, но ведь в реальности эти рубильники нафиг не нужны...
Я пользуюсь. На работе подарили 5 кВт UPS, часики он тянет, но в то же время от внешней сети все отключено :) А так - ставлю клиентам только по желанию.
DED@ПВО написал : Чего тебе не нравится????
Вы хоть когда-нибудь держали это клемму держали? Те, кто держал - смеются от Ваших предложений. :D
06.06.2013 в 20:37:50
cwdlcs написал : Те, кто держал - смеются от Ваших предложений.
И чем же она Вам не нравится?
06.06.2013 в 20:57:57
DED@ПВО написал : И чем же она Вам не нравится?
Она то всем, но Ваше предложения - мягко говоря, не очень)
07.06.2013 в 10:15:21
Благодарен всем за замечания и предложения, и, если нет больших косяков в схеме, прошу помочь в выборе конкретных моделей АВ, УЗО и остального (кружки под соответствующими номерами), а также кабеля (планирую брать ВВГнг-LS Севкабель или Prysmian) из ассортимента этого магазина:
Такой еще вопрос: а нужен ли рубильник? Не проще ли, уезжая на сбор картошки или в отпуск просто выключить 5 УЗО?
И можно ли приспособить на холодильник имеющийся Диф.авт.1п+N 16А 30мА АВДТ-32 С IEK
07.06.2013 в 10:39:04
Новостройкин написал : И можно ли приспособить на холодильник имеющийся Диф.авт.1п+N 16А 30мА АВДТ-32 С IEK
не стоит экономить и портить щиток данным устройством
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу