Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 09:26:12

УЗО, 25А, 10mA, тип А A9R20225 см. стр. 103 УЗО, 63А, 30mA, тип А A9R21263

дифавтомат 16А, 30мА, тип А A9N19634 см. стр. 112 дифавтомат 10А, 30мА, тип А A9N19632

И рубильник двухполюсной Выключатель нагрузки iSW см. стр. 181

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

20.06.2013 в 10:36:39

Alexiy, спасибо, по артикулам нашел. А что это за номера страниц?

Подскажите, на чем лучше сэкономить - поставить электронные УЗО типа А (iDif K) или электромеханические Vigi типа АС? Электромеханика типа А что-то дорого получается. Да и нужна ли она в коридорах-балконах?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 11:22:47

Новостройкин написал : А что это за номера страниц?

из каталога Acti 9

Новостройкин написал : Подскажите, на чем лучше сэкономить

по ситуации можно сэкономить и на том и на другом и даже на всём сразу.

Новостройкин написал : электронные

вполне подойдут в новостройке, где ноль свежй и не имеет тенденцию к отгоранию Рекомендую дифференциальный автомат Acti 9 iDif K

Новостройкин написал : или ... типа АС?

тип AC подойдёт там, где не может быть несинусоидальных токов (нагревательные приборы, электродвигатели без регулировки скорости). В остальных случаях следует применять тип A

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

21.06.2013 в 11:18:29

Свет в коридоре перенес на УЗО холодильника, розетки коридора повесил на УЗО ванной.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.06.2013 в 12:04:28

Новостройкин написал : розетки коридора повесил на УЗО ванной.

Вот это очень зря... :(

  1. Нормального УЗО на 63А/10мА - не бывает
  2. Влажные помещения должны иметь отдельную независимую защиту

Новостройкин написал : Свет в коридоре перенес на УЗО холодильника

Тогда и ДИФ ставьте на 10A, холодильнику и свету - хватит ;)

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

21.06.2013 в 13:28:11

Да просто ради двух редко используемых розеток заводить УЗО или целый ДИФ.. - посажу-ка я их на АВ такой же второстепенной по значению ветки комнатных розеток:

И еще: на один автомат можно сажать 2-3 ветки розеток?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.06.2013 в 13:33:38

Новостройкин написал : И еще: на один автомат можно сажать 2-3 ветки розеток?

Конечно можно, если не собираетесь одновременно использовать их по максимуму

0
pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

21.06.2013 в 22:06:53

на свет в коридоре автомат поставить после ДИФа холодильника зачем квартирное УЗО селективное на 100мА... мне кажется селективное нужно если есть другие УЗО такого мА номинала

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.06.2013 в 22:18:11

pnetmon написал : на свет в коридоре автомат поставить после ДИФа холодильника

Или поставить ДИФ С10/30мА

pnetmon написал : зачем квартирное УЗО селективное на 100мА... мне кажется селективное нужно если есть другие УЗО такого мА номинала

Вводное УЗО выбрано правильно

0
pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

22.06.2013 в 09:35:38

ksiman написал : Вводное УЗО выбрано правильно

чем объясняется? тем что утечка с 5мА до 120мА произойдет стремительно что УЗО 30мА не успеет отработать и сработает позднее чем неселективное УЗО 100мА?

для 30мА при 31мА по кривой 300мС при 100мА по кривой 70мС думаю для 100мА для 101мА время будет близко к

какой каталожный номер для селективного на 100мА?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.06.2013 в 10:04:33

Не забывайте, что это УЗО в данном конкретном случае защищает от пожара вводной кабель и кабель до варочной панели :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.