Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

13.06.2013 в 11:37:44

Выбрал такой кабель:

кабель ВВГнг-LS 3х2,5пл http://www.etm.ru/cat/nn/9780573/ 41р

кабель ВВГнг-LS 3х6пл(ож)-0,66 http://www.etm.ru/cat/nn/9790570/ 88р

кабель ВВГнг-LS 3х1,5пл http://www.etm.ru/cat/nn/9780572/ 27р

Что скажете? С плоским, как мне показалось, удобней работать.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.06.2013 в 11:59:41

Новостройкин написал : Что скажете? С плоским, как мне показалось, удобней работать.

Далеко не всегда. Его сложнее разматывать, а иногда сложнее протягивать

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

13.06.2013 в 12:05:27

ksiman написал : иногда сложнее протягивать

Вот это важно. Кабель пойдет в стяжке; хочу впихать по 2 в одну гофру. Заранее. А потом эти гофры залить. Какой в этом случае предпочтительней?

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

13.06.2013 в 13:09:41

Новостройкин написал : хочу впихать по 2 в одну гофру.

а смысл какой в этом? экономите на гофрах? они ж копейки стоят, по сравнению с проводами. а вот геммора в запихивании незапихуемого - будет еще...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.06.2013 в 13:17:51

ksiman написал : Его сложнее разматывать, а иногда сложнее протягивать

ага. даже при правильной размотке "зайчики" и перекруты появляются.

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

13.06.2013 в 13:30:01

Хочу до минимума сократить количество гофр - стяжка в одном угла комнаты будет негубокая, а штробить пол нельзя.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.06.2013 в 13:46:27

забейте на гофры. какие работы ожидаются после проклади кабеля до заливки стяжки?

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

13.06.2013 в 14:09:01

Ровно никаких. Стяжку буду делать сразу, как разложу провода.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.06.2013 в 14:19:19

гофра выполняет защитную функцию от "кирзовых сапог". От вредного влияния цементного раствора защищать оболочку кабеля не требуется, она рассчитана на такое воздействие.

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

13.06.2013 в 14:22:30

Это да. Но и заменить кабель без вскрытия стяжки в случае чего не получится. Буду думать.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.06.2013 в 14:24:17

Новостройкин написал : Это да. Но и заменить кабель без вскрытия стяжки в случае чего не получится. Буду думать.

Его и в гофре заменить не получится (в большинстве случаев) ;) Надо сразу делать так, чтобы менять не пришлось :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.