14.06.2013 в 07:16:50
Новостройкин написал : Может свет везде кроме балкона под одно отдельное узо вывести?
Свет в квартире желательно подключать так, чтобы при возникновении утечки, он не отключался по всей квартире. Ваш вариант подключения с разделением по комнатам - вполне нормальный. Но если есть желание отделить свет от розеток - не проблема. Дополнения к схеме:
14.06.2013 в 10:57:23
Дело движется к развязке:
p.s. Исходник схемы здесь:
14.06.2013 в 12:23:30
Вроде всё верно :)
17.06.2013 в 12:55:37
Посоветуйте, пожалуйста, вводной автомат и УЗО Schneider Electric тип А Узнал у электрика - ввод в квартиру 10 кВт
17.06.2013 в 13:52:19
Новостройкин написал : ввод в квартиру 10 кВт
3 фазы или одна? Если одна, то: автомат iC60N C50 1p (A9F79150) или 2p (A9F79250) УЗО iID 63 А, 300 мА тип А, селективное 2p (A9R25263)
17.06.2013 в 17:01:52
Одна фаза, одна..
Еще ближе к развязке:
17.06.2013 в 17:44:05
Новостройкин написал : Еще ближе к развязке
Красиво :) Внутри щита всё можно соединить проводом 6мм. Десяткой разводят щиты на 63A ;)
17.06.2013 в 18:52:07
Новостройкин написал : Еще ближе к развязке:
Замените УЗО АС на А. Дифавтоматы тоже А.
17.06.2013 в 19:49:38
Smily написал : Замените УЗО АС на А
Обещаю подумать, но мне кажется, для коридора, балкона и кухни это необязательно. Сложной чувствительной техники там особо нет.
17.06.2013 в 21:03:19
ksiman написал : Внутри щита всё можно соединить проводом 6мм. Десяткой разводят щиты на 63A
После рубильника наверное очевидно должен быть провод 10 квадратов до какого-то АВ или УЗО, а далее согласен достаточно 6 квадратов. Кстати шинки допустим у ХАГЕРа 10 квадратов, что 163 что 263.
19.06.2013 в 20:22:24
Alexiy написал : 3 фазы или одна? Если одна, то: УЗО iID 63 А, 300 мА тип А, селективное 2p (A9R25263)
а куда такое 300мА УЗО на однушку? притом селективное, как будто будут стоять другие УЗО 300мА 100мА хватит, если конечно под этим УЗО будут стоять 30мА УЗО
19.06.2013 в 20:30:11
Новостройкин написал : Одна фаза, одна.. Еще ближе к развязке:
можно свет в коридоре вывести из под квартирного рубильника - ну чтобы в щиток лазить при свете :) а зачем тип АС, если можно везде А поставить
20.06.2013 в 09:15:32
Что-то я запутался - так и не нашел в каталоге Schneider electric устройства типа А электромеханические таких номиналов:
УЗО, 25А, 10mA, тип А УЗО, 25А, 10mA, тип А УЗО, 63А, 30mA, тип А
дифавтомат 16А, 30мА, тип А дифавтомат 10А, 30мА, тип А
Рубильник такой нашел:
20.06.2013 в 09:26:12
УЗО, 25А, 10mA, тип А A9R20225 см. стр. 103 УЗО, 63А, 30mA, тип А A9R21263
дифавтомат 16А, 30мА, тип А A9N19634 см. стр. 112 дифавтомат 10А, 30мА, тип А A9N19632
И рубильник двухполюсной Выключатель нагрузки iSW см. стр. 181
20.06.2013 в 10:36:39
Alexiy, спасибо, по артикулам нашел. А что это за номера страниц?
Подскажите, на чем лучше сэкономить - поставить электронные УЗО типа А (iDif K) или электромеханические Vigi типа АС? Электромеханика типа А что-то дорого получается. Да и нужна ли она в коридорах-балконах?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.