Solovey написал : А с чего это Вы взяли?
Уж не уверовали ли вы и не собираетесть ли других уверовать, что в приведённом вами пункте речь идёт о режиме КЗ?
10.06.2013 в 19:38:57
Solovey написал : А с чего это Вы взяли?
Уж не уверовали ли вы и не собираетесть ли других уверовать, что в приведённом вами пункте речь идёт о режиме КЗ?
10.06.2013 в 20:29:44
Abrikos написал : Вспомнил примечание из старой советской книжки о пожарной безопасности - шестикратное значение длительно допустимого тока провода вызывает дым изоляции в течении 10 секунд. Для 2,5 кв.мм получается грубо 25х6=150. А для алюминия еще меньше. Но если, как выше было сказано, в быту ток КЗ обычно больше 150А, то наверное бояться нечего. Ну по крайней мере с С16, а вот насчет С20 я уже не знаю.
После С20 у меня идет СИП4 4x16 с переходом в ВВГнгLS 4x10 (или 4х6 пока не решил окончательно), так что думаю С20 ему не страшно. А вот внутри уже будут В16 и В10, ибо сельская местность, и токи КЗ неизвестны. Одобряете такой проект?
10.06.2013 в 21:45:20
NazAnd написал : ибо сельская местность, и токи КЗ неизвестны.
Кстати. Давеча сверлил дырку в работающем электрощите, хлопнул ушами, и, естественно, попал сверлом во вводной кабель. Не особо огорчился, поскольку сверлил как раз под новый ввод. Искры полетели, перка малость обгорела, автомат C32 на фронтоне, в вводном боксе - не выбило. Почему-то я совершенно не удивился...
10.06.2013 в 23:42:48
NazAnd написал : После С20 у меня идет СИП4 4x16 с переходом в ВВГнгLS 4x10 (или 4х6), так что думаю С20 ему не страшно. Одобряете такой проект?
Для шестерки не страшно. Я не могу и не имею права одобрить или отвергнуть Ваш проект, не хватает квалификации. Придется подождать пока выскажутся титаны электротехнической мысли. Наверное, я не к месту вспомнил ту страшилку про 6In. Скорее всего там речь шла об автоматах без ТР и о том, что уставка срабатывания их эл/магн. расцепителя не должна превышать каких-то определенных величин.
10.06.2013 в 23:57:50
Я и сам ставлю на шестерку С32 иногда даже и С40, а тут что-то задумался... СИП 16-й меня смутил, вот к нему и подбирал десятку, хотя зачем, сам не пойму... Наверное поставлю шестерку и на том успокоюсь. Там всего-то надо 5 метров.
11.06.2013 в 11:33:53
НЕМЕЦ написал : Конечно правильно. Я имел ввиду, что нет приборов, способных выбить В-автомат при работе в штатном режиме.
Кондей зимой запустить на подогрев это штатный режим или нет? Вышибает и С16...
andrewkhv написал : ВТБ!, неправда. Таблицы есть у Леграна, АББ, Шнайдера, это 100%, других не искал. Посмотрите каталоги!
Есть таблицы. Согласно этим таблицам и поясняющим текстам обеспечение гарантированной селективности на модульке не возможно. Надо иметь задержку по времени срабатывания на вышестоящем автомате.
13.06.2013 в 00:12:33
давайте подведём итог :) на какой характеристике автомата остановиться для сбора щита в новострое?
13.06.2013 в 00:34:43
user0552 написал : на какой характеристике автомата остановиться для сбора щита в новострое?
"C"
13.06.2013 в 00:47:42
+1
13.06.2013 в 05:19:09
-1 :)
/мнение неспециалиста, просто щит уже собран на В-шках/
13.06.2013 в 05:47:51
cooler.od написал : -1 :)
/мнение неспециалиста, просто щит уже собран на В-шках/
Если уже всё собрано, к чему лишние вопросы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу