Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

09.06.2013 в 18:21:30

avmal написал : А что стоит ПЕРЕД УЗО?

На рисунке вводной автомат не показан и его номинал неизвестен, а вверху щитка нулевая и фазная шины и от них 2 стрелки вверх "К общему вводному выключателю". Просто я вспомнил пост из электрошаманского блога, где автор ссылался на официальный ответ из АВВ о подключении к УЗО нескольких автоматов таким образом, чтобы сумма их номиналов не превышала номинала УЗО.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

09.06.2013 в 18:55:20

andrewkhv написал : Если верить Леграну

Вы привели таблицу полной (токовой) селективности. Из неё мы можем получить поучительную информацию о реальном разбросе характеристик электромагнитных расцепителей серий DX.

Практическая польза таблицы невелика - ТКЗ даже в быту обычно выше 150А. А при каком токе обеспечивается энергетическая селективность по-прежнему неизвестно.

Abrikos написал : На СМ, ПМ и т.п. спецлинии рекомендуются розетки 16А, провод 2,5 кв.мм и дифф. автоматы 20А.

Если длительный ток 10А, то автомата 16А будет работать в "щадящем" режиме. Духовка 3.5кВт - и вправду призадумаешься, не последовать ли этой рекомендации.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.06.2013 в 19:11:42

Abrikos написал : автор ссылался на официальный ответ из АВВ о подключении к УЗО нескольких автоматов таким образом, чтобы сумма их номиналов не превышала номинала УЗО.

Это правильный ответ при условии, что ток через УЗО не ограничен выше.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

09.06.2013 в 20:48:05

Вспомнил примечание из старой советской книжки о пожарной безопасности - шестикратное значение длительно допустимого тока провода вызывает дым изоляции в течении 10 секунд. Для 2,5 кв.мм получается грубо 25х6=150. А для алюминия еще меньше. Но если, как выше было сказано, в быту ток КЗ обычно больше 150А, то наверное бояться нечего. Ну по крайней мере с С16, а вот насчет С20 я уже не знаю.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.06.2013 в 21:50:58

Правильно проложенная стационарная проводка спокойно держит ТКЗ до срабатывания теплового расцепителя АВ (когда ТКЗ не хватает для срабатывания э/м расцепителя АВ). Опасность представляют различные удлинители - переноски - светильники с проводами тонких сечений (0,5-0,75мм)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

09.06.2013 в 22:42:21

Abrikos написал : в быту ток КЗ обычно больше 150А

Так то расчётный больше, а реальный не угадаешь - про переноски уже сказали.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

09.06.2013 в 23:28:25

avmal написал : Всё имеет смысл там, где это необходимо. В городской квартире необходимости в расцепителях с характеристикой В, как правило, нет, а порой и вредно для психики потребителя.

avmal, а где автоматы с характеристикой В были бы полезны, на Ваш взгляд?

=============

Кстати, тут упомянули о рекомендациях производителей. Как раз листаю каталог Hager (может, не для всех этот производитель авторитетный). Вот их рекомендации: Хар-ка В: преимущественно для защиты кабелей и цепей в жилых домах (освещение, розетки) Хар-ка С: для защиты кабелей и цепей, особенно с повышенным пусковым током (электродвигатели, группы ламп и т.д.)

А что у других производителей?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.06.2013 в 23:53:39

cooler.od написал : где автоматы с характеристикой В были бы полезны, на Ваш взгляд?

В сельской местности с большой протяжённостью от КТП воздушек, плюс ветхой алюминиевой разводкой. В таких электросетях автоматы с характеристикой В могут себя оправдать.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.06.2013 в 23:55:20

avmal написал : В этом пункте ни слова про выбор характеристики электромагнитного расцепителя. Опять вы пытаетесь обосновать необоснованность выбора характеристики В.

Solovey написал : токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими

приехали... То есть, по вашему, характеристики B, C, D... под это определение не попадают, а такие характеристики как 16, 20, 32 - попадают?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.06.2013 в 00:16:10

Solovey написал : То есть, по вашему, характеристики B, C, D... под это определение не попадают, а такие характеристики как 16, 20, 32 - попадают?

Совершенно верно, если вы понимаете, что речь в этом пункте идёт про тепловой расцепитель автоматического выключателя.

Solovey написал : токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.06.2013 в 19:13:52

avmal написал : Совершенно верно, если вы понимаете, что речь в этом пункте идёт про тепловой расцепитель автоматического выключателя.

А с чего это Вы взяли? Там ни слова нет про то о каких расцепителях идет речь, это Вы уже самостоятельно напридумывали. :) А если не указано про какой именно, значит ко всем относится.

Это Вы уже пытаетесь под себя ПУЭ вывернуть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу