NazAnd написал : Если уже всё собрано, к чему лишние вопросы?
Знания лишними не бывают. Возможно, придется еще собирать.
13.06.2013 в 10:12:28
NazAnd написал : Если уже всё собрано, к чему лишние вопросы?
Знания лишними не бывают. Возможно, придется еще собирать.
13.06.2013 в 10:45:11
user0552 написал : на какой характеристике автомата остановиться для сбора щита в новострое?
При работе на заказ - С. Для себя - В, благо ЛН 220В уходят в историю.
13.06.2013 в 11:00:31
ВТБ! написал : Для себя - В, благо ЛН 220В уходят в историю.
"В" и лампы накаливания 220В нкак не связаны - "С" у меня тоже прекрасно вышибает.
13.06.2013 в 11:54:11
avmal написал : "С" у меня тоже прекрасно вышибает
Ты имеешь ввиду КЗ при дуге. А я о ситуации, когда характеристика В, номинал впритирку, и взводят автомат при всех включённых светильниках.
13.06.2013 в 12:23:25
ВТБ! написал : взводят автомат при всех включённых светильниках.
А разве подобный режим равносилен КЗ ?
13.06.2013 в 13:15:48
dokar 2, "пусковой ток" лн с непрогретой спиралью в 10 раз больше рабочего тока. (можно точно рассчитать используя табличные данные о температурном коэффициенте сопротивления вольфрама, но лениво)
те при попытке включить 20 лампочек по 100Вт разом может сработать С16, а В10 100% отрубится. кстати, в каталогах на световую продукцию бывает пишут, сколько каких светильников можно одновременно включать.
13.06.2013 в 13:59:29
andrewkhv написал : "пусковой ток" лн с непрогретой спиралью в 10 раз больше рабочего тока. (можно точно рассчитать используя табличные данные о температурном коэффициенте сопротивления вольфрама, но лениво)
те при попытке включить 20 лампочек по 100Вт разом может сработать С16, а В10 100% отрубится
Это не для городской квартиры.
ВТБ! написал : я о ситуации, когда характеристика В, номинал впритирку, и взводят автомат при всех включённых светильниках.
А разве энергосберегающие пусковыми токами не обладают?
13.06.2013 в 14:06:41
avmal написал : Это не для городской квартиры.
В6, включённое освещение во всей группе, перегорела лампочка - сработал автомат, взводят - а он опять срабатывает.
avmal написал : разве энергосберегающие пусковыми токами не обладают?
Тоже десятикратным? Да и не ставят в быту автоматы меньше 6А - дорого и незачем.
13.06.2013 в 14:15:11
ВТБ! написал : Тоже десятикратным?
а фиг его знает! сглаживающий конденсатор допустим 4,7мкФ. 10 лампочек - это уже 47мкФ, что как бы немало. блин, все формулы позабыл, надо искать как рассчитать пусковой ток такого конденсатора
avmal написал : Это не для городской квартиры.
я так понял что ВТБ! чисто абстрактно привел пример, в быту действительно такое вряд ли получится
13.06.2013 в 14:35:50
andrewkhv написал : можно точно рассчитать используя табличные данные о температурном коэффициенте сопротивления вольфрама, но лениво
зачем? Достаточно непосредственно измерить сопротивление лампочки, а затем сравнить с расчётным номинальным...
13.06.2013 в 14:39:22
у меня цэшка сломана :) уронил как-то на пол, теперь врет безбожно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.