03.03.2018 в 12:18:07
#6270175
serj12 написал: Это экзотик :flirt народу это не надо .
Это да. Кстати, не войдет в первую очередь в глубину, а не в высоту. В этажный щит впихнется.
03.03.2018 в 13:09:16
#6270201
ALEXSUN18, не могу подробнее, я не спец, просто процитировал. Может они имеют ввиду какое-то внешнее токовое реле приводящее в действие независимый расцепитель автомата. Кстати, а маленькие автоматы в литом корпусе с регулируемыми расцепителями существуют? Большие точно существуют.
03.03.2018 в 13:12:59
#6270203
Abrikos написал: Кстати, а маленькие автоматы в литом корпусе с регулируемыми расцепителями существуют?
Типа ABB MS, но 3Р и для двигателей...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
03.03.2018 в 13:15:40
#6270205
ALEXSUN18 написал:
BV написал:
ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,
35А - это реально измеренный ток?
BV, Да.
ALEXSUN18,
Это замеры при минимуме напряжения сети или нормальном?
Какое напряжение при этом на проточнике?
И какое напряжение на вводе в щиток?
03.03.2018 в 13:20:09
#6270209
Abrikos,
Abrikos написал: Может они имеют ввиду какое-то внешнее токовое реле приводящее в действие независимый расцепитель автомата.
Вот я тоже так подумал. А как в реальности? Может кто знает и подскажет.
03.03.2018 в 13:24:30
#6270212
BV написал:
ALEXSUN18 написал:
BV написал:
ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,
35А - это реально измеренный ток?
BV, Да.
ALEXSUN18, Это замеры при минимуме напряжения сети или нормальном? Какое напряжение при этом на проточнике?
И какое напряжение на вводе в щиток?
BV, При включении проточного водонагревателя 8,8кВт напряжение проседает с 220В до 180В, а ток в линии при этом 35А.
03.03.2018 в 13:28:23
#6270214
ALEXSUN18 написал: Вот я тоже так подумал. А как в реальности? Может кто знает и подскажет.
Расцепитель с шунтовой катушкой...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
03.03.2018 в 13:43:51
#6270224
ALEXSUN18 написал: При включении проточного водонагревателя 8,8кВт напряжение проседает с 220В до 180В, а ток в линии при этом 35А.
ALEXSUN18, Вам ближайшие соседи еще не настучали , за проточник. Или вы там на хвосте, в гордом одиночестве ?
03.03.2018 в 13:44:45
#6270225
Ещё пофантазирую ... Линия индивидуальная, нагрузка фиксированная - зачем ей защита от перегрузки? Может можно автомат только с электромагнитным расцепителем с уставкой 50-60А? Только где его взять такой?
03.03.2018 в 13:44:58
#6270227
Radio, ну про однореечные щитки речь не шла :)
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
03.03.2018 в 14:00:03
#6270242
Alexey_Spb, про какие однореечные? Я ведь говорил про расстояние между рейками, а в однореечных его не бывает.
03.03.2018 в 14:12:04
#6270253
ALEXSUN18 написал:
BV написал:
ALEXSUN18 написал:
BV написал:
ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,
35А - это реально измеренный ток?
BV, Да.
ALEXSUN18, Это замеры при минимуме напряжения сети или нормальном? Какое напряжение при этом на проточнике?
И какое напряжение на вводе в щиток?BV, При включении проточного водонагревателя 8,8кВт напряжение проседает с 220В до 180В, а ток в линии при этом 35А.
ALEXSUN18, Я бы при таких условиях отказался от проточника в пользу накопительного бойлера. Если посуду мыть - то проточно накопительный - это типа маленького накопителя с мощностью побольше. Что-то вроде было у электролюкса.
dokar написал: Вам ближайшие соседи еще не настучали , за проточник.
Да даже самому неудобно, когда на 40 вольт упадет...
ALEXSUN18,
А какое сечение идет на проточник?
Чем ввод от воздушки? Сечение?
03.03.2018 в 17:29:36
#6270375
dokar написал:
ALEXSUN18 написал: При включении проточного водонагревателя 8,8кВт напряжение проседает с 220В до 180В, а ток в линии при этом 35А.
ALEXSUN18, Вам ближайшие соседи еще не настучали , за проточник. Или вы там на хвосте, в гордом одиночестве ?
dokar,
dokar написал: Или вы там на хвосте, в гордом одиночестве ?
Вы угадали.
03.03.2018 в 17:34:17
#6270381
BV,
Спасибо.Проточно-накопительные использовал. Не хватает.
BV написал: А какое сечение идет на проточник? Чем ввод от воздушки? Сечение?
6 кв.мм.;СИП 16
03.03.2018 в 17:53:31
#6270403
ALEXSUN18 написал: а как он мне поможет?
А никак. Разве что, поставить рядом с проточником кнопку и в случае засады оперативно обесточить щит, не бегая к нему. Пару-тройку секунд сэкономят и не более того...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
03.03.2018 в 18:01:40
#6270408
MaSeVi написал: поставить рядом с проточником кнопку и в случае засады оперативно обесточить щит, не бегая к нему
Электрика не нашел . :)
03.03.2018 в 18:01:48
#6270409
MaSeVi написал:
ALEXSUN18 написал: а как он мне поможет?
А никак. Разве что, поставить рядом с проточником кнопку и в случае засады оперативно обесточить щит, не бегая к нему. Пару-тройку секунд сэкономят и не более того...
MaSeVi, Спасибо, конечно. Но в наш век нанотехнологий как-то "не Фонтан".
03.03.2018 в 18:03:46
#6270412
ALEXSUN18 написал: Проточно-накопительные использовал. Не хватает.
Просто накопительный, литров на 100.
03.03.2018 в 18:06:39
#6270418
03.03.2018 в 18:09:26
#6270424
dokar написал: Электрика не нашел .
Спасибо, посмеялся от души! :D
ALEXSUN18 написал: Но в наш век нанотехнологий как-то "не Фонтан".
Ставьте уже на 32А, В тип и успокаивайтесь уже на этом. Или меняйте на накопительный.
ALEXSUN18 написал: Боюсь стены не выдержат.
Ну не из бумаги же они у Вас!
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
03.03.2018 в 18:29:30
#6270452
ALEXSUN18, ставьте рмт 101
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
03.03.2018 в 19:02:32
#6270494
MaSeVi написал: ALEXSUN18, ставьте рмт 101
MaSeVi, Спасибо. Как вариант рассматриваю подобное (упоминал в своем вопросе), но не совсем ясны временные характеристики срабатывания.
03.03.2018 в 19:05:01
#6270499
ALEXSUN18 написал: но не совсем ясны временные характеристики срабатывания.
Да что ж такое-то!! Паспорт на изделие откройте и изучайте...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
03.03.2018 в 19:21:23
#6270518
MaSeVi написал:
ALEXSUN18 написал: но не совсем ясны временные характеристики срабатывания.
Да что ж такое-то!! Паспорт на изделие откройте и изучайте...
MaSeVi, Читал. "Диапазон регулирования по t откл, 0-300с" - это как понимать? Если я установлю "0", как быстро сработает? Кто-нибудь видел его в деле при таких установках?
03.03.2018 в 19:30:09
#6270525
ALEXSUN18, Это значит, что сработает в диапазоне 0...1 секунды. Этого достаточно. Регулируете уставку тока номинал несколько больший, чем номинал вводного, уставку времени на откл. на 0 и всё. Ну какие проблемы, что Вы себе задачи придумываете на пиццот страниц форума?))))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
03.03.2018 в 20:07:15
#6270566
MaSeVi написал: ALEXSUN18, Это значит, что сработает в диапазоне 0...1 секунды. Этого достаточно. Регулируете уставку тока номинал несколько больший, чем номинал вводного, уставку времени на откл. на 0 и всё. Ну какие проблемы, что Вы себе задачи придумываете на пиццот страниц форума?))))
MaSeVi, Спасибо. По поводу > ограничители тока. Ваше мнение ясно.