SVKan написал : Можно пример?
Неисправный электроприёмник. В розетку воткнули "фигню". :) Ротор заклинило (пример из собственной практики).
SVKan написал : В тех когда это короткий импульс. Проводке он никак не угрожает.
Назовите исправный электроприёмник, кроме ЛН и неинвертоного кондиционера, для которого такой бросок является возможным. Неужели сварочник в розетку воткнём?
SVKan написал : Характеристики срабатывания теплового расцепителя модульных автоматов (B-C-D) не позволяют обеспечивать даже мало-мальскую сохранность потребителей.
С чего это с электромагнитного расцепителя перешли на тепловой? :)
При выборе защиты заботятся не о сохранности неисправной "фигни", а о сохранности помещения и здания. Именно поэтому стремятся предельно ограничить энергию КЗ, применяя автоматы В и С третьего класса. И у которого из двух автоматов с разными характеристиками и одним номиналом будет меньше интеграл Джоуля?