20.06.2013 в 10:09:39
SVKan написал : Можно пример?
Неисправный электроприёмник. В розетку воткнули "фигню". :) Ротор заклинило (пример из собственной практики).
SVKan написал : В тех когда это короткий импульс. Проводке он никак не угрожает.
Назовите исправный электроприёмник, кроме ЛН и неинвертоного кондиционера, для которого такой бросок является возможным. Неужели сварочник в розетку воткнём?
SVKan написал : Характеристики срабатывания теплового расцепителя модульных автоматов (B-C-D) не позволяют обеспечивать даже мало-мальскую сохранность потребителей.
С чего это с электромагнитного расцепителя перешли на тепловой? :)
При выборе защиты заботятся не о сохранности неисправной "фигни", а о сохранности помещения и здания. Именно поэтому стремятся предельно ограничить энергию КЗ, применяя автоматы В и С третьего класса. И у которого из двух автоматов с разными характеристиками и одним номиналом будет меньше интеграл Джоуля?
20.06.2013 в 10:22:41
ВТБ! написал : Назовите исправный электроприёмник, кроме ЛН и неинвертоного кондиционера, для которого такой бросок является возможным.
таких полно: старый пылесос, холодильник, фен, мясорубка, электроплитка и т.п.
ВТБ! написал : Неисправный электроприёмник. В розетку воткнули "фигню".
а это как раз легко! Достаточно залить любой электроприбор с IP20, например, солёной водой, или опустить какой-нибудь фен в ванну/тазик с мыльной водой. Сотню ампер как раз и получите!
20.06.2013 в 10:52:33
ВТБ! написал : С чего это с электромагнитного расцепителя перешли на тепловой?
При выборе защиты заботятся не о сохранности неисправной "фигни", а о сохранности помещения и здания. Именно поэтому стремятся предельно ограничить энергию КЗ, применяя автоматы В и С третьего класса. И у которого из двух автоматов с разными характеристиками и одним номиналом будет меньше интеграл Джоуля?
А о каком расцепителе Вы рассуждали в плане защиты потребителей воткнутых в розетки? Неужели об электромагнитном? Его срабатывание это уже похороны потребителя. Вне зависимости от его характеристики. Хоть В, хоть С...
20.06.2013 в 11:18:23
Alexiy написал : старый пылесос, холодильник, фен, мясорубка, электроплитка и т.п.
Сколько случаев было в личной практике? В16 + исправный приёмник.
Alexiy написал : а это как раз легко!
Вот тут В16 и пригодится. :)
SVKan написал : Его срабатывание это уже похороны потребителя.
Не о "фигне" забота, а об отсутствии неприятных запахов и открытого пламени.
Мне похоронить циркулярку или обождать?
20.06.2013 в 11:20:01
Мы на домах-квартирах всегда ставим В. Почти всегда есть в наличии, если чего нет - заказали и привезли. Жалоб от клиентов - не поступало. Дома на В16 висит стиралка, микроволновка, хлебопечка, На другом В16 розетки комнаты и кондей 12-ка, обычный. Все нормально работает.
20.06.2013 в 11:33:37
ВТБ! написал : Сколько случаев было в личной практике?
в личной практике неоднократно наблюдал отключение С16 при перегорании ЛН 60 Вт
ВТБ! написал : В16 + исправный приёмник.
вечноисправных электроприёмников не бывает
ВТБ! написал : Вот тут В16 и пригодится.
Возможно, но тут в большинстве случаев скорее диффзащита сработает...
20.06.2013 в 11:44:41
Smily написал : Мы на домах-квартирах всегда ставим В.
А кто-нибудь устанавливал серию S с характеристикой Z? Насколько оправдана их установка в случае "дохлых" деревенских или СНТшных сетей в качестве вводного, например?
20.06.2013 в 12:05:33
вся эта тема яйца выеденного не стОит без расчёта(измерения) тока КЗ Сразу за все СНТ-шные сети сказать невозможно. Даже на двух соседних участках может быть заметная разница!
20.06.2013 в 12:37:24
Smily написал : Мы на домах-квартирах всегда ставим В
Почему то для Украины в каталоге Шнайдера есть автоматы с характеристикой В а для России нет...
20.06.2013 в 12:40:48
MINik, стр 24 - все есть! В, C, D.
20.06.2013 в 12:54:41
MINik написал : Почему то для Украины в каталоге Шнайдера есть автоматы с характеристикой В а для России нет...
хм... а в продаже - пожалуйста!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.