ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

20.06.2013 в 10:09:39

SVKan написал : Можно пример?

Неисправный электроприёмник. В розетку воткнули "фигню". :) Ротор заклинило (пример из собственной практики).

SVKan написал : В тех когда это короткий импульс. Проводке он никак не угрожает.

Назовите исправный электроприёмник, кроме ЛН и неинвертоного кондиционера, для которого такой бросок является возможным. Неужели сварочник в розетку воткнём?

SVKan написал : Характеристики срабатывания теплового расцепителя модульных автоматов (B-C-D) не позволяют обеспечивать даже мало-мальскую сохранность потребителей.

С чего это с электромагнитного расцепителя перешли на тепловой? :)

При выборе защиты заботятся не о сохранности неисправной "фигни", а о сохранности помещения и здания. Именно поэтому стремятся предельно ограничить энергию КЗ, применяя автоматы В и С третьего класса. И у которого из двух автоматов с разными характеристиками и одним номиналом будет меньше интеграл Джоуля?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 10:22:41

ВТБ! написал : Назовите исправный электроприёмник, кроме ЛН и неинвертоного кондиционера, для которого такой бросок является возможным.

таких полно: старый пылесос, холодильник, фен, мясорубка, электроплитка и т.п.

ВТБ! написал : Неисправный электроприёмник. В розетку воткнули "фигню".

а это как раз легко! Достаточно залить любой электроприбор с IP20, например, солёной водой, или опустить какой-нибудь фен в ванну/тазик с мыльной водой. Сотню ампер как раз и получите!

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.06.2013 в 10:52:33

ВТБ! написал : С чего это с электромагнитного расцепителя перешли на тепловой?

При выборе защиты заботятся не о сохранности неисправной "фигни", а о сохранности помещения и здания. Именно поэтому стремятся предельно ограничить энергию КЗ, применяя автоматы В и С третьего класса. И у которого из двух автоматов с разными характеристиками и одним номиналом будет меньше интеграл Джоуля?

А о каком расцепителе Вы рассуждали в плане защиты потребителей воткнутых в розетки? Неужели об электромагнитном? Его срабатывание это уже похороны потребителя. Вне зависимости от его характеристики. Хоть В, хоть С...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

20.06.2013 в 11:18:23

Alexiy написал : старый пылесос, холодильник, фен, мясорубка, электроплитка и т.п.

Сколько случаев было в личной практике? В16 + исправный приёмник.

Alexiy написал : а это как раз легко!

Вот тут В16 и пригодится. :)

SVKan написал : Его срабатывание это уже похороны потребителя.

Не о "фигне" забота, а об отсутствии неприятных запахов и открытого пламени.

Мне похоронить циркулярку или обождать?

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.06.2013 в 11:20:01

Мы на домах-квартирах всегда ставим В. Почти всегда есть в наличии, если чего нет - заказали и привезли. Жалоб от клиентов - не поступало. Дома на В16 висит стиралка, микроволновка, хлебопечка, На другом В16 розетки комнаты и кондей 12-ка, обычный. Все нормально работает.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 11:33:37

ВТБ! написал : Сколько случаев было в личной практике?

в личной практике неоднократно наблюдал отключение С16 при перегорании ЛН 60 Вт

ВТБ! написал : В16 + исправный приёмник.

вечноисправных электроприёмников не бывает

ВТБ! написал : Вот тут В16 и пригодится.

Возможно, но тут в большинстве случаев скорее диффзащита сработает...

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

20.06.2013 в 11:44:41

Smily написал : Мы на домах-квартирах всегда ставим В.

А кто-нибудь устанавливал серию S с характеристикой Z? Насколько оправдана их установка в случае "дохлых" деревенских или СНТшных сетей в качестве вводного, например?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 12:05:33

вся эта тема яйца выеденного не стОит без расчёта(измерения) тока КЗ Сразу за все СНТ-шные сети сказать невозможно. Даже на двух соседних участках может быть заметная разница!

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

20.06.2013 в 12:37:24

Smily написал : Мы на домах-квартирах всегда ставим В

Почему то для Украины в каталоге Шнайдера есть автоматы с характеристикой В а для России нет...

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.06.2013 в 12:40:48

MINik, стр 24 - все есть! В, C, D.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 12:54:41

MINik написал : Почему то для Украины в каталоге Шнайдера есть автоматы с характеристикой В а для России нет...

хм... а в продаже - пожалуйста! http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe872.html

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу