23.04.2017 в 21:54:54
B16 не будет выбивать при пользовании дома 2кВт болгаркой, или мелким шлифовальным мотором?
23.04.2017 в 22:02:25
Ksander, Ровно 2 кВт- нет.
Да, ни фига.
23.04.2017 в 23:24:39
dokar написал: Ksander, Ровно 2 кВт- нет.
dokar, тогда значит на раздельные 2квт бойлер и стиралку ставить по С ? короче я понял, как все пишут - не париться и ставить С.
Но как быть с УЗО, допустим будет группа розеток, на них 16С, и УЗО на 40А. Не пробъет ли УЗО?
23.04.2017 в 23:47:28
Да, ни фига.
24.04.2017 в 00:30:21
dokar написал:
Ksander написал: тогда значит на раздельные 2квт бойлер и стиралку ставить по С ? короче я понял, как все пишут - не париться и ставить С.
На разные линии. У них функционал должен быть не зависим друг от друга.
Ksander написал: Не пробъет ли УЗО?
Его ? Чем ? :) Перегрузкой ?
dokar, ну да.
если его номинальынй ток 40 +-, а автомат на 16 до сработки может и кратковременно и 50А пропускать
24.04.2017 в 07:49:52
Ksander написал: короче я понял, как все пишут - не париться и ставить С
Бездумное продвижение автоматов с характеристикой "С" успешно работает: "Все ставят." О цене даже не спросят. О конкретных условиях - тем более.
24.04.2017 в 08:30:13
ВТБ! написал: Бездумное продвижение автоматов с характеристикой "С"
С каких пор оно бездумное?
Правильно, все ставят. И это всегда работает. Это предусмотрено гостом 32395-2013. Не случайно именно такие автоматы являются наиболее ходовой позицией, а "бэ" чаще всего позиция не складская.
Бездумным как раз является впаривание этих самых "бэ" к месту и не к месту. Понимаю, что очень хочется перевернуть весь мировой рынок автоматических выключателей с ног на голову, но, боюсь, у вас это не получится. :)
25.04.2017 в 07:10:38
Radio написал: С каких пор оно бездумное? Правильно, все ставят. И это всегда работает. Это предусмотрено гостом 32395-2013. Не случайно именно такие автоматы являются наиболее ходовой позицией, а "бэ" чаще всего позиция не складская.
Забиваем склады не тем товаром и впариваем его покупателям.
Технических аргументов - ноль. Экономических - ноль. Один голый маркетинг.
Radio написал: Бездумным как раз является впаривание этих самых "бэ" к месту и не к месту.
Не к месту их не поставишь - будут ложные срабатывания. В быту на освещение и штепсельные розетки - к месту. (Желающие могут объявить исключением неинверторный кондиционер в сети с малым сопротивлением петли, который зачем-то подключили шнуром с вилкой.)
Radio написал: Бездумным как раз является впаривание этих самых "бэ" к месту и не к месту.
Двойные стандарты? :D
Radio написал: Понимаю, что очень хочется перевернуть весь мировой рынок автоматических выключателей с ног на голову, но, боюсь, у вас это не получится.
Ноги с головой путаете. :P
25.04.2017 в 07:44:39
ВТБ! написал: (Желающие могут объявить исключением неинверторный кондиционер в сети с малым сопротивлением петли, который зачем-то подключили шнуром с вилкой.)
С чего вы взяли? С ним всё нормально даже под б10.
ВТБ! написал: Ноги с головой путаете.
Отнюдь. Это вы путаете. Надо просто понимать, что сложившееся на рынке соотношение между бэ и цэ - вовсе не плод чьей-то больной фантазии. И не больной фантазией это соотношение менять.
25.04.2017 в 08:09:43
Radio написал: С чего вы взяли? С ним всё нормально даже под б10.
Рекомендации некоторых производителей. Абстрактные - для всех моделей чохом.
Radio написал: Отнюдь. Это вы путаете. Надо просто понимать, что сложившееся на рынке соотношение между бэ и цэ - вовсе не плод чьей-то больной фантазии. И не больной фантазией это соотношение менять.
Вы считаете, что технические аргументы в пользу автоматов с характеристикой "B" малозначимы. Но не замечаете, что в пользу "С" их нет вовсе. Совсем нет. Никаких.
Экономических аргументов тоже нет: автоматы имеют идентичную конструкцию и выпускаются на одном оборудовании.
Остаются только "рыночные" аргументы - "Так сложилось исторически."
Так что там про "больные фантазии" ещё расскажете? :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.