andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.07.2014 в 12:20:47

snegoff написал : Можно-ли для контура заземления, вместо металлических уголков (везде пишут про уголки), использовать стальную трубу дюймовку, с толщиной стенки ок 2мм.

нет, нужна минимум 1.5 дюйма со стенкой 3.5мм или больше

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

05.07.2014 в 18:58:09

snegoff написал : Вопрос 1. Можно-ли для контура заземления, вместо металлических уголков (везде пишут про уголки), использовать стальную трубу дюймовку, с толщиной стенки ок 2мм. Есть много такой трубы, чего зря пропадать.

можно

snegoff написал : Вопрос 2. Можно-ли контур заземления организовать непосредственно в месте ввода в дом силового кабеля?

можно

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.07.2014 в 03:15:02

Ixtim, извольте сначала ознакомиться с нормативными документами по поводу толщин стенок заземлителей.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

06.07.2014 в 19:52:44

andrewkhv, Спасибо КЭП!:) И чо там пишут? Если столь педантично следовать требованиям нормативных документов, то раздел "Электрика" подлежит немедленной ликвидации полностью...;)

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

07.07.2014 в 01:13:13

А если им не следовать,то как было сказано выше нужно отказаться от пользования электричеством.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.07.2014 в 02:20:33

Ixtim написал : И чо там пишут?

Вы ознакомились и не поняли написанное?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.07.2014 в 10:15:52

snegoff написал : Ввод в дом подземный, кабелем ВВГ 4х10 в трубе ПНД. Система заземления ТТ.

А пятый провод от контура пойдет отдельным проводником?

0
snegoff
snegoff
Новичок

Регистрация: 01.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

07.07.2014 в 10:32:14

Solovey написал : А пятый провод от контура пойдет отдельным проводником?

Да, отдельным, медью 1х25

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.07.2014 в 11:02:13

snegoff написал : Вопрос 1. Можно-ли для контура заземления, вместо металлических уголков (везде пишут про уголки), использовать стальную трубу дюймовку, с толщиной стенки ок 2мм. Есть много такой трубы, чего зря пропадать.

Таблица 1.7.4 ПУЭ для черной трубы минимальный диаметр 32мм и толщина стенки 3.5мм для оцинковки - 25мм и 2мм соответственно.

По таблицам из инета дюймовая водогазопроводная труба имеет наружный диаметр 33.5мм (бесшовная 32мм) - вроде как минимуму ПУЭ диаметр дюймовой трубы соответствует. Так что проверяйте точнее толщину стенки - если подходит, то вперед и с песней :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.07.2014 в 11:05:44

Solovey написал : По таблицам из инета дюймовая водогазопроводная труба имеет наружный диаметр 33.5мм (бесшовная 32мм)

упс.. а я с условным проходом попутал :o

0
snegoff
snegoff
Новичок

Регистрация: 01.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

07.07.2014 в 11:12:25

Solovey написал : Таблица 1.7.4 ПУЭ для черной трубы минимальный диаметр 32мм и толщина стенки 3.5мм для оцинковки - 25мм и 2мм соответственно.

По таблицам из инета дюймовая водогазопроводная труба имеет наружный диаметр 33.5мм (бесшовная 32мм) - вроде как минимуму ПУЭ диаметр дюймовой трубы соответствует. Так что проверяйте точнее толщину стенки - если подходит, то вперед и с песней :)

Труба имеет внешний диаметр 25 и толщину стенки 2,5. Так что уже отказался от трубы - будет как у всех из уголка :) А труба сгодиться где-нибудь в другом месте :) Спасибо!

0