Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.06.2013 в 15:00:01

snegoff написал : Встречал на форуме мнение, что так делать нельзя, но в ПУЭ такого не увидел

А я думаю что так делать можно.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.06.2013 в 15:29:16

Сам корпус щита должен быть защищен от выноса опасного потенциала. Либо УЗО/ДИФ на вводе + заземление, либо щит по классу защиты 2. Электрооборудование класса защиты II - это электрооборудование с использованием основной изоляции в качестве меры основной защиты и дополнительной изоляции в качестве меры защиты при наличии неисправности или в котором основная защита и защита при наличии неисправности обеспечиваются усиленной изоляцией. Доступные прикосновению проводящие части указанного электрооборудования, если таковые имеются, не соединяют с защитными проводниками.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.06.2013 в 15:57:38

snegoff написал : Пожалуйста подскажите, можно-ли заземляющий провод вывести из дома в питающем кабеле (5-я жила), а ЗУ сделать у опоры ВЛ в 12 м. от дома, как это нарисовано на схеме?

Плохая идея. Безопасность обеспечивается не самим заземлением РЕ, а безопасной (в идеале нулевой) разностью потенциалов между заземленным РЕ и той землей (грунтом, полом дома), на которой Вы стоите. Простой пример: на опоре фазный провод коротнул на опору или оторвался и упал на землю возле опоры. На грунте около опоры, а значит, и на РЕ-проводнике, заземленным у опоры, теперь будет потенциал относительно грунта, на котором стоит дом. Заземленные корпуса приборов в доме начнут биться током.

Идеальный вариант - повторное заземление PEN у опоры и местное заземление для ТТ у дома. Повторка нужна для уменьшения грозовых перенапряжений между питающей сетью и местным РЕ (21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

12.06.2013 в 17:21:49

snegoff написал : Пожалуйста подскажите, можно-ли заземляющий провод вывести из дома в питающем кабеле (5-я жила), а ЗУ сделать у опоры ВЛ в 12 м. от дома, как это нарисовано на схеме?

Нет, нельзя, так как в схеме букет грубых нарушений!

Это не говоря, что глупо использовать ЗУ удаленное от места, где требуется заземление даже при правильной смонтированной схеме системы питания с типом заземления TN, хоть ПУЭ такое допускает, не требуя обязательное ЗУ дома.

ВНИМАТЕЛЬНО**** изучите систему питания с типом заземления ТТ**, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ** применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!

Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны**, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!**

Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Жила РЕ, если уже по ошибке есть в бронированном кабеле, броня вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; На вводе должна быть обеспечена как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

Подробней про часть указанного писал ранее.

Обращаю Ваше внимание что подавляющее число схем заявленных авторами тем как система питания с типом заземления ТТ не правильные, особенно с стабилизаторами, дополнительными щитами, так как не соответствуют даже кратким требованиям приведенным выше, большинство из которых критичны, хоть я не однократно писал одни и те же замечания. Поэтому любую попавшуюся схему системы питания с типом заземления ТТ нельзя использовать в полном объеме как пример!

snegoff написал : Частный дом. Схема питания выбрана ТТ. На опоре ВЛ (12м от дома) вводной щит, запитан от линии проводом СИП 4*16. От вводного щита подземная прокладка АВБбШв 5*16 к дому.

При подключении дома по системе питания с типом заземления ТТ 5-тая жила в бронированном кабеле от ЩУ на столбе ответвления, трубостойке деньги на ветер! За те деньги лучше 4х25.

Прокладывать 5-ти жильный кабель чтоб потом перейти на систему питания с типом заземления TN, тоже деньги на ветер, так как одноквартирные дома нужно подключать по системе питания ТТ.

Почему писал в теме Надо-ли разделять PEN на PE и N до ввода в дом ?.

Судя по Вашей схеме Вы скорей всего не поймете, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, поэтому привожу ссылку на тему ЩУ На ТП - посмотрите. Чтото мне не нравится, что говорит об том, что одноквартирные дома даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

snegoff написал : Встречал на форуме мнение, что так делать нельзя, но в ПУЭ такого не увидел. Если все же так делать нельзя, то был бы благодарен за обоснование, а то бывает случается, что ограничения призваны обезопасить от рисков, которые в частном доме возникнуть не могут.

Вы не внимательны, в ПУЭ есть как надо делать подключение разных по функционалу РЕ, что подразумевает, что без обоснований, например на текущую ситуацию и понимания принципов обеспечения электробезопасности, по другому неправильно.

Это не говоря, что в частном доме в подавляющем числе случаев с практически не обслуживаемым электрохозяйством, эксплуатируемом не подготовленными людьми, оставляемом без присмотра на долгое время могут возникнуть такие риски которые не сможет предположить ни один пожарник, патологоанатом.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.06.2013 в 21:34:02

Опять много умных слов, придётся читать вдумчиво...

Посититель написал : Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже [/B]опасны**, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!**

Если нормы глупы и опасны, то как дальше жить? :confused:

Посититель написал : одноквартирные дома нужно подключать по системе питания ТТ

Получается практически весь частный сектор подключён неправильно? :cool:

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

13.06.2013 в 05:52:51

ksiman написал : Если нормы глупы и опасны, то как дальше жить? :confused:

Отказаться от электроэнергии вообще, как в прошлые века.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.06.2013 в 06:17:53

ksiman написал : Если нормы глупы и опасны, то как дальше жить?

Канонизировать Поситителя и вступить в ряды его секты, где все хорошо и правильно.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.06.2013 в 07:25:20

ksiman написал : Если нормы глупы и опасны, то как дальше жить?

Выдумать свои нормы. ;)

Посититель написал : Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.06.2013 в 10:31:05

ksiman написал : Если нормы глупы и опасны, то как дальше жить? :confused:

Глупы и опасны не сами нормы, а их связь с реальностью. Точнее, отсутствие связи с реальностью.

Нормы предполагают, что электросети эксплуатируются квалифицированным персоналом в соответствии с НТД. Реальность существенно отличается от этого.

0
snegoff
snegoff
Новичок

Регистрация: 01.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

13.06.2013 в 13:05:24

Огромное всем спасибо за участие. Стало понятно, что описанная схема (с пятой жилой) не самая удачная.

Есть альтернативный вариант - использовать в качестве ЗУ дома железобетонный монолитный септик в 5 метрах от дома и в стороне ВЛ. При строительстве септика, перед заливкой предусмотрительно приварил уголок к стальному каркасу. Насколько понимаю, так можно делать. Либо уже классические штыри вдоль опалубки. Другие варианты практически невозможны или не лучше упомянутых.

И тогда еще один вопрос по новой схеме (свое ЗУ у дома по системе ТТ и повторное ЗУ PEN у столба): В ящике на столбе планируется поставить розетку. И куда тогда цеплять ее заземляющий контакт? На это повторное ЗУ PEN у столба?

0
snegoff
snegoff
Новичок

Регистрация: 01.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

05.07.2014 в 11:49:49

Подниму, с вашего позволения, тему.

От схемы описной в начале отказался. Будет свое заземление у стены дома и отдельное у щита на опоре.

Но появились новые вопросы:

Вопрос 1. Можно-ли для контура заземления, вместо металлических уголков (везде пишут про уголки), использовать стальную трубу дюймовку, с толщиной стенки ок 2мм. Есть много такой трубы, чего зря пропадать. Вопрос 2. Можно-ли контур заземления организовать непосредственно в месте ввода в дом силового кабеля? Питание дома 3Ф 15 кВ. Ввод в дом подземный, кабелем ВВГ 4х10 в трубе ПНД. Система заземления ТТ.
Спасибо и заранее благодарен за ответы и рекомендации!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу