alexeyka написал :
1) электроникой управлять распределением потоков в одну и другую комнату (ручное закручивание меня не устраивает)
А не проще поставить клапан с приводом на одну из веток ????? Здесь есть "кот в мешке...." Если у Вас воздуховоды не подобраны под номинальную производительность то можете получить довольно приличный шум.
alexeyka написал :
.... 2) усилить приток воздуха ("помочь" ПВУ втягивать воздух) ....
чем помочь ???? Той "балалайкой" на которую ссылку дали ???? Не смешите ....
alexeyka написал :
.... 3) сделать возможным перегон воздуха из одной комнаты в другую включая один канальный на втягивание, а другой на вытягивание. .....
;) :) Вот как раз чтобы не сдувало никого воткните эти вентиляторы в межкомнатные стены. Но только поставьте их так чтобы воздух двигался из жилых комнат к стоякам ВЕ. Но опять таки вопрос: "А зачем козе баян ???".... Зачем это нужно ???
alexeyka написал :
.... немогу найти вентилятор для установки в канал (ну или накладной) который мог бы переключаться на втягивание/вытягивание (например с двигателем пост тока переключать полярность) .....
Да без проблем !!! Но только они "мелкими" не бывают, не используются и нет в них надобности. Если не ошибаюсь, они делаются начиная с диаметра 200, в крайнем случае, 160 мм. В поисковике ищите: "Осевой реверсивный вентилятор".
alexeyka написал :
.... Нужно что-то типа такого ....
Такого с реверсом вряд ли найдете ....
alexeyka написал :
справедлив ли пункт 2 .....
;) :) У Кулибина всегда все справедливо, даже то что не справедливо ;) :)