15.06.2013 в 02:36:50
Доброго времени суток. Поменял стиральную машину и новая Electrolux EWW 1486 HDW стала бить током (управление электронное) Дом - хрущевка, защитного зануления нет. На входе в квартиру на всякий случай стоит общий и единственный диф IEK АД12М (25А, 30ма, рабочая характеристика А) с защитой от повышенного напряжения, при нажатии кнопочки тест - отключается. В стиральной машинке бьются 2 задних верхних винта корпуса если стою босиком (в резиновых тапках естественно нет). Хрен бы с ней в принципе - несильно. Про фильтр дающий 110в на корпус в курсе, тем более случайно коснуться их практически нереально.. Один раз прервал программу стирки, открыл дверцу машины с водой в баке (машинка отключена, но включена в сеть) и мокрый носок некисло начал щипать меня током, довольно больно (сработки дифа небыло). При сухом баке без воды, подобного небыло. Вопрос, так должно быть и я идиот, или что-то не в порядке с машинкой?
15.06.2013 в 02:40:58
Thunder82 написал : На входе в квартиру на всякий случай стоит общий и единственный диф IEK АД12М (25А, 30ма, рабочая характеристика А)
многовато ампер для старой проводки алюминием.
Thunder82 написал : Один раз прервал программу стирки, открыл дверцу машины с водой в баке
зачем?
15.06.2013 в 02:46:12
andrewkhv написал : многовато ампер для старой проводки алюминием.
Внутри квартиры проводка новая на 90% (2х2.5 ВВГ ,за исключением как раз ванной, там проводке лет 10, однако тоже частично)
зачем?
Это важно? Забыл из кармана штанов деньги вытащить.
15.06.2013 в 02:50:58
Thunder82 написал : Это важно?
а вода точно не залиась куда ей не следовало?
15.06.2013 в 02:53:57
andrewkhv написал : а вода точно не залилась куда ей не следовало?
Мне то откуда это знать? При открытии дверцы она может вылиться только на пол, без вариантов. Да, без воды с влажным отжатым бельем вроде тоже не щипала.
15.06.2013 в 02:55:40
попробуйте перевернуть вилку в розетке. в некоторых случаях это помогает.
15.06.2013 в 02:57:41
Была такая мысль, реализовал. Ничего не изменилось. Мне вот интересно, это таки поломка или норма для незаземленной?
15.06.2013 в 03:03:36
трудно понять по своим ощущениям, велика утечка или нет. если вы ощущаете не только покалывание, но и сокращение мышц-сгибателей, то это уже наверно не фильтр питания, а замыкание.
с другой стороны, раз розетка без земли, то не всякий сервисный центр будет по гарантии делать диагностику и ремонт.
15.06.2013 в 03:13:06
Согласен, понять тяжело. Про сокращение мышц не скажу (я не ощущал сокращения даже когда 220 било, за пару секунд тяжело понять), но бодрит здорово. Как вы понимаете, держать руку более нескольких секунд для проверки как то не хочется. Могу сказать, что от задних болтов щипет гораздо слабее и руку можно держать.
15.06.2013 в 03:28:24
Thunder82, быть может, утечка с ТЭНа.
15.06.2013 в 03:33:05
Johnny27 написал : Thunder82, быть может, утечка с ТЭНа.
Возможно, это можно проверить? Желательно не разбирая машину.
15.06.2013 в 04:33:25
Thunder82 написал : не разбирая машину.
не думаю, хотя, возможно, у меня просто недостаточно квалификации для решения таких задач. А вообще, на "мокрые" приборы УЗО 10мА желательно ставить.
15.06.2013 в 10:52:20
Проверяется миллиамперметром переменного тока. Во время стирки осторожно проверяете утечку тока с металлических болтов на что-нибудь заземлёное / занулёное (метал. труба хв, труба полотенчика, арматура). У исправной СМ ток не должен превышать 3мА в обоих положениях вилки питания :)