23.06.2013 в 10:46:58
а зачем она нужна?
23.06.2013 в 10:59:41
andrewkhv, ну ё-п=т=ы=т=ь:)
И это пройдёт ...
23.06.2013 в 11:01:53
в смысле? для узо шлейф нуля и фазы, у каждого узо по 2 уходящих нуля. других нулей нет. земля отдельно. так что вариант 2 удобнее для подключения групповых линий - выходы узо и автоматов рядом
23.06.2013 в 11:25:55
andrewkhv написал : в смысле?
про нулевую шину объяснили что она не нужна... и модуль открылся.
И это пройдёт ...
23.06.2013 в 12:01:06
serj12 И теперь плита и стиралка могут получить собственные дифф. автоматы, да?
23.06.2013 в 12:34:55
Огромное спасибо всем откликнувшимся на просьбу помочь советом!
Я если честно думал, что входу у УЗО всегда сверху а выходы снизу и по другому никак. Идиотский вопрос - не улавливаю разницы между УЗО F202 AC или FH202 AC? Промышленная и "домашняя серия"? Так как лучше сделать соединение от счетчика к каскаду из УЗО? многожильный ПВ3 сечением 6 или 10 квадратов с наконечниками пойдет ?
23.06.2013 в 14:23:08
artello73 написал : не улавливаю разницы между УЗО F202 AC или FH202 AC? Промышленная и "домашняя серия"?
Не улавливаете потому, что ее нет. По крайней мере при беглом осмотре внутренностей.
FН202
23.06.2013 в 15:49:51
Abrikos написал : SЕ iС60N и iK60N
есть. параметры типа "выдерживаемое перенапряжение", "класс загрязнения", "максимальное напряжение изоляции" и прочее, что в быту вряд ли пригодится
23.06.2013 в 16:46:06
andrewkhv Да, согласен, но эти параметры для спецов, а мне, как обывателю (или чайнику), разница более заметна в другом. На примере Siеmеns: SY- двунаправленный зажим, моментное включение, металлические вставки в защитных накладках, расстояние между контактами в отключенном состоянии 8 мм. SL - все вышеперечисленное отсутствует, расстояние между контактами 4,5 мм.
27.06.2013 в 01:17:09
Kvost написал : Есть инфа, что он не в Госреестре СИ и энергосбыт его не возьмёт. Типа, игрушка на доп контроль этажного счётчика :) Этажный на многотарифный Меркурий 200 поменяйте - толку больше будет
Этажного счетчика у меня нет, только квартирный. Таки поставил ABB FBU прикрываться буду вот этим документом откопанным на сайте метрологов.
25.07.2013 в 16:13:51
В большинстве европейских стран защитные устройства с током КЗ 4,5 кА не используются даже в быту, а у нас все продается...и пипл хавает. Берите 6кА устройства, не экономьте на электробезопасности.
25.07.2013 в 17:44:00
Chingizz Да чего уж мелочиться, надо 10кА брать!!!!!!!!! А еще лучше 50кА литье с электронными расцепителями!!! Зачем экономить на себе?
Может поделитесь как предельная отключающая способность влияет на безопасность? И где Вы возьмете токи КЗ под 5кВ?
Не надо путать частный дом с кучей потребителей и своей постанцией с обычной квартирой в многоэтажке...
26.07.2013 в 00:19:56
SVKan написал : Chingizz Да чего уж мелочиться, надо 10кА брать!!!!!!!!!
Я себе взял на ввод 10, на отходящие линии - 6ку. так что, можно не шутить по этому поводу...
26.07.2013 в 05:51:33
AlexMax написал : Я себе взял на ввод 10, на отходящие линии - 6ку. так что, можно не шутить по этому поводу...
А смысл? Сколько у Вас ток КЗ может составить? Даже если прямо в щитке его устроить...