Благодарю всех участников обсуждения за потраченное время и высказанные мнения. Обязательно приму во внимание Ваши советы.
G.A.S. написал :
Это уже что-то ближе, но также не является тёплым полом.
Не стоит ИМХО так делать.
СМ почему:
Противоток циркуляции.
Можно так сделать, только если попутно будет.
В этой схеме что надо исправить? Насос поставить в верхнее (на чертеже) колено и в другую сторону развернуть?
dm-service написал : Студент,
по вашей схеме... берити теплоноситель на ТП с нижней точки радиаторов... для начала... если не хватит, то перекинуть на верх всегда можно... как раз где у вас обратка на радиаторы уходит, там и подсасывайтесь.... а вообще дядьки правильно пишут)) колхоз...) главное что бы стяжка вся в треск не пошла... если вы плитку клеить собираетесь... я бы посоветовал повременить... до нормальной переделки...ато плитка отвалится, жалко все же...
Студент,
Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR FA 3950 34
К выходу "микс" подключается насос. После насоса сразу начинается контур ТП.
К входу "Горячая" подключается отвод от стояка дальше по течению естественной циркуляции.
К входу "Холодная" подключается конец ветки ТП. Ответвление от конца ТП уходит к стояку и располагается перед забором "Горячей" воды на ТП по ходу естественной циркуляции.
Собственно и это не является тёплым полом, но для вас будет заглаза.
G.A.S. написал : Студент,
Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR FA 3950 34
К выходу "микс" подключается насос. После насоса сразу начинается контур ТП.
К входу "Горячая" подключается отвод от стояка дальше по течению естественной циркуляции.
К входу "Холодная" подключается конец ветки ТП. Ответвление от конца ТП уходит к стояку и располагается перед забором "Горячей" воды на ТП по ходу естественной циркуляции.
Собственно и это не является тёплым полом, но для вас будет заглаза.
Я правильно понял Вашу мысль?
Кстати, на 1/2" трубу разве не TERMO-FAR FA 3950 12 нужен (Вы указали 3/4")
iv.iv написал : Студент,Не рассматривали просто поставить радиаторы на 2этаже и насос на байпасе возле котла ?
Как крайний вариант. Нет желания загромождать помещение радиаторами и трубами.
G.A.S. написал :
К входу "Горячая" подключается отвод от стояка дальше по течению естественной циркуляции.
К входу "Холодная" подключается конец ветки ТП. Ответвление от конца ТП уходит к стояку и располагается перед забором "Горячей" воды на ТП по ходу естественной циркуляции.
Студент, В контуре ТП есть переток воды от выхода Холодной до входа Горячей. У вас на картинке этот момент мешает ЕЦ.
К входу "Горячая" подключается отвод от стояка дальше по течению естественной циркуляции.
К входу "Холодная" подключается конец ветки ТП. Ответвление от конца ТП уходит к стояку и располагается перед забором "Горячей" воды на ТП по ходу естественной циркуляции.
Благодарю за науку. Подскажите, можно ли на металлопластиковую трубу 1/2" надеть ПВХ-гофрорукав с целью избежать деформаций стяжки, вызванных тепловым расширением?
Студент написал :
Подскажите, можно ли на металлопластиковую трубу 1/2" надеть ПВХ-гофрорукав с целью избежать деформаций стяжки, вызванных тепловым расширением?
romcv, открываете все вентиля на обратном и подающем коллекторе. Выкручиваете на максимум термостатический смеситель и накладной термостат на коллекторе. Дальше смотрите. Не заработало - насос вероятней всего. Там кранов никаких больше нет?
термостат открыл, там штырь стоит внутри (он наверно и дает воды больше меньше), ни какого криминала не нашел,
завинтил обратно без штыря, решил посмотреть наверняка чтобы термостат открыт был полностью,
все равно все холодное, тогда сделал так - закрыл вентили обратки - запустил и получилось что тепло пошло по системе,
до рабочей температуры конечно не поднялось, тепло и через термостат и через насос идет,
когда открыл обратку - все холодное стало, такое ощущение что насос не работает совсем или плохо работает,
хотя когда включаю его - жужжит внутри
Vladimir_Vas написал :
Снимите его и проверьте как он качает в снятом положении - хоть в тазике с водой.
когда разбирал термостатический клапан, включил насос,
клапан был без буксы - открытый, совсем небольшие волнение воды появилось,
насколько интенсивно должен качать насос?
romcv написал :
тогда сделал так - закрыл вентили обратки - запустил и получилось что тепло пошло по системе,
до рабочей температуры конечно не поднялось, тепло и через термостат и через насос идет,
когда открыл обратку - все холодное стало
romcv написал :
насколько интенсивно должен качать насос?
Смотря какой. Насос 25-60 должен давать 12 кубометров в час расхода при нулевом перепаде давления, либо 6 метров напора при нулевой подаче. Т.е. в тазике - это реальная река воды.
Vladimir_Vas написал :
Смотря какой. Насос 25-60 должен давать 12 кубометров в час расхода при нулевом перепаде давления, либо 6 метров напора при нулевой подаче. Т.е. в тазике - это реальная река воды.