Давно не публиковали отчеты с выездов сервисной службы – с появлением примечательного случая спешим поделиться. :)
На объекте был установлен люк-невидимка серии ЕвроФОРМАТ ЕТР 50 х 100 см.
Текущий срок службы люка: 3 года.

Предмет обращения:
• Затруднена работа петлевого механизма;
• Сложно открывать люк.
Результаты обследования:
• Перетянуты внешние консоли. На фотографии видно как деформирована консоль за счет того, что верхний болт затянут максимально. Стопорный винт для фиксации регулировочного болта не затянут;

• Нижний болт так же затянут максимально. Отсутствует стопорное кольцо, фиксирующее консоль на регулирующем болте, шайба лежит на закладном элементе. Стопорный винт не затянут. Удивительно, что петля не сломалась.

Принятые меры:
• Работа петлевого механизма восстановлена за счет установки стопорного кольца;
• Петлевой механизм смазан и отрегулирован.

В данном случае клиент или его мастер невнимательно прочли инструкцию по регулировке. В процессе эксплуатации люк немного провис, для регулировки нужно было произвести затягивание верхнего болта – не более четверти оборота, и вывернуть нижний болт – на четверть оборота, предварительно ослабив стопорные винты.
После поднятия дверцы люка стопорные винты необходимо снова затянуть и проверить работоспособность. Петля должна работать без затруднений.
После регулировок и смазки всех вращающих элементов дверца открывалась самостоятельно при срабатывании замков, распахиваясь на угол более 45 градусов. Вывод: люк смонтирован с небольшим завалом на внешнюю сторону в верхней плоскости. По этой причине не удалось сделать фотографию люка после завершения работ с приоткрытой дверцей.