В щите на 50А можно разводить как шестёркой (только без сильного занижения), так и десяткой :) Комбинировать сечения ни к чему Гильзу для двух проводов придётся искать специальную, либо брать без изолирующего колпачка
27.06.2013 в 11:49:40
В щите на 50А можно разводить как шестёркой (только без сильного занижения), так и десяткой :) Комбинировать сечения ни к чему Гильзу для двух проводов придётся искать специальную, либо брать без изолирующего колпачка
28.06.2013 в 16:39:33
Вроде как дорисовал схему,
вот финальный вариант:
28.06.2013 в 16:46:53
Не понимаю, зачем Вам нужны АВ + рубильник :confused: оставьте что-нибудь одно... Полезность клеммников P1 и N2 под сомнением - обычно эти цепи гребёнками и шлейфами ведут Клеммник N2 завис в воздухе ;)
28.06.2013 в 17:00:39
ksiman написал : Не понимаю, зачем Вам нужны АВ + рубильник оставьте что-нибудь одно...
закрывая глаза на финансовые потери, удобность очевидна.. Можно будет Выключить весь считок, при этом не ищя ключи от лесничного.
ksiman написал : Полезность клеммников P1 и N2 под сомнением - обычно эти цепи шлейфом ведут
Не имея особого опыта, пока смутно представляю как обожмутся 10+10 10+6. Предпологается что в щитке для этих клем есть свободное место, они удобные зажимные, и с ними удобнее работать нежели со шлейфом..., если это так - годится ?
ksiman написал : Клеммник N2 завис в воздухе
Это вторая часть клемника N2 который на верху, провода уйдут наверх, просто на листе место небыло... (поэтому он пунктиром, как бы виртуальный)
что насчет кондюков в группе ? на счет того что они под узо ? И правильно, для каждого узо своя клемник нейтрали ?
28.06.2013 в 17:04:23
Удобство неочевидно. Весь щиток можно будет отключить только в щите этажном, т.к. DigiTop всё равно остаётся под напряжением. Тогда-уж ставьте коммутацию до DIGITopa.
6+6, 6+10, 10+10 Нормально обжимаются :)
С N2 понял :)
newex написал : Предпологается что в щитке для этих клем есть свободное место, они удобные зажимные, и с ними удобнее работать нежели со шлейфом..., если это так - годится ?
Если клеммники нормальные - пойдёт, но шлейфом проще и короче
newex написал : что насчет кондюков в группе ? на счет того что они под узо ? И правильно, для каждого узо своя клемник нейтрали ?
Тут всё нормально
28.06.2013 в 17:13:48
при отсутвии АВ, вслучае привышения сумарной нагрузки, придется бегать за ключами... :) Домал про коммутацию до РН, но как понял так не айс, и советуют его ставить первым, что бы оно на себя принимало удары, а не на АВ
28.06.2013 в 17:15:32
newex написал : Домал про коммутацию до РН, но как понял так не айс, и советуют его ставить первым, что бы оно на себя принимало удары, а не на АВ
AB и рубильник держат удары гораздо лучше :)
28.06.2013 в 17:18:13
бррр.р...
От перенапряжения ? от обрыва нуля ?
28.06.2013 в 17:41:40
от чего угодно. в квартире с одного раза запортить автомат и тем более рубильник - это наверно только молотком. 380В им пофигу, изоляция минимум на 440В, а скорее на 500В рабочего! напряжения, перенапряжения - до 4-6кВ, ударный ток кз для автоматов - вряд ли меньше 4.5кА, а скорее 6кА, для рубильника поболе наверно.