В щите на 50А можно разводить как шестёркой (только без сильного занижения), так и десяткой :) Комбинировать сечения ни к чему Гильзу для двух проводов придётся искать специальную, либо брать без изолирующего колпачка

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

28.06.2013 в 16:39:33

Вроде как дорисовал схему,
вот финальный вариант:

  1. Правильно сделал, что для групп которые под УЗО, свой клемник для нейтрали ?
  2. Вместо резерва поставил кондиционеры, хватим им автомата ? Ничего страшного что они под узо ?
0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.06.2013 в 16:46:53

Не понимаю, зачем Вам нужны АВ + рубильник :confused: оставьте что-нибудь одно... Полезность клеммников P1 и N2 под сомнением - обычно эти цепи гребёнками и шлейфами ведут Клеммник N2 завис в воздухе ;)

  1. Верно
  2. Резерв сделан правильно
0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

28.06.2013 в 17:00:39

ksiman написал : Не понимаю, зачем Вам нужны АВ + рубильник оставьте что-нибудь одно...

закрывая глаза на финансовые потери, удобность очевидна.. Можно будет Выключить весь считок, при этом не ищя ключи от лесничного.

ksiman написал : Полезность клеммников P1 и N2 под сомнением - обычно эти цепи шлейфом ведут

Не имея особого опыта, пока смутно представляю как обожмутся 10+10 10+6. Предпологается что в щитке для этих клем есть свободное место, они удобные зажимные, и с ними удобнее работать нежели со шлейфом..., если это так - годится ?

ksiman написал : Клеммник N2 завис в воздухе

Это вторая часть клемника N2 который на верху, провода уйдут наверх, просто на листе место небыло... (поэтому он пунктиром, как бы виртуальный)

что насчет кондюков в группе ? на счет того что они под узо ? И правильно, для каждого узо своя клемник нейтрали ?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.06.2013 в 17:04:23

Удобство неочевидно. Весь щиток можно будет отключить только в щите этажном, т.к. DigiTop всё равно остаётся под напряжением. Тогда-уж ставьте коммутацию до DIGITopa.
6+6, 6+10, 10+10 Нормально обжимаются :) С N2 понял :)

newex написал : Предпологается что в щитке для этих клем есть свободное место, они удобные зажимные, и с ними удобнее работать нежели со шлейфом..., если это так - годится ?

Если клеммники нормальные - пойдёт, но шлейфом проще и короче

newex написал : что насчет кондюков в группе ? на счет того что они под узо ? И правильно, для каждого узо своя клемник нейтрали ?

Тут всё нормально

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

28.06.2013 в 17:13:48

при отсутвии АВ, вслучае привышения сумарной нагрузки, придется бегать за ключами... :) Домал про коммутацию до РН, но как понял так не айс, и советуют его ставить первым, что бы оно на себя принимало удары, а не на АВ

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.06.2013 в 17:15:32

newex написал : Домал про коммутацию до РН, но как понял так не айс, и советуют его ставить первым, что бы оно на себя принимало удары, а не на АВ

AB и рубильник держат удары гораздо лучше :)

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

28.06.2013 в 17:18:13

бррр.р...

От перенапряжения ? от обрыва нуля ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.06.2013 в 17:41:40

от чего угодно. в квартире с одного раза запортить автомат и тем более рубильник - это наверно только молотком. 380В им пофигу, изоляция минимум на 440В, а скорее на 500В рабочего! напряжения, перенапряжения - до 4-6кВ, ударный ток кз для автоматов - вряд ли меньше 4.5кА, а скорее 6кА, для рубильника поболе наверно.