19.09.2006 в 09:58:32

О!3фазы +ноль с ввода+"земля" в земле закопана=получается 5.вроде или я считать не умею?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

19.09.2006 в 10:21:36

andrekio написал : +"земля" в земле закопана

Не-а, подайте-ка нам "землю" прямым проводом от трансформатора.

0
andrekio
andrekio
Местный

Регистрация: 19.05.2006

Москва

Сообщений: 429

19.09.2006 в 12:24:15

А в многоэтажках пятый провод откуда идет?не из земли чтоли?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

19.09.2006 в 12:49:08

andrekio написал : А в многоэтажках пятый провод откуда идет?не из земли чтоли?

От ТП идёт 5 проводов (L1-3, N, PE) - это TN-S. Или 4 (L1-3, PEN) с разделением PEN на PE и N в ВУ/ВРУ - это TN-C-S. PE/PEN обычно повторно заземлён.

А Вы жаждете систему ТТ, которая не рекомендована для жилых домов, да и для других разрешается только при невозможности использовать TN.

0
andrekio
andrekio
Местный

Регистрация: 19.05.2006

Москва

Сообщений: 429

19.09.2006 в 13:30:46

Спасибо!повешу орех на проводе до счетчика и соединю с землей!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

19.09.2006 в 14:55:41

andrekio написал : повешу орех на проводе до счетчика и соединю с землей

Ой, а как же это> ноль с ввода,ноль на счетчик и земля -на одной клемме

Картинку бы. До счётчика нет рубильника или автомата? Шины PE в щитке тоже нет?

Орешек на проводе до счётчика может не понравиться энергосбыту, отсутствие повторного заземления - энергонадзору.

P.S. А себе-то я сделал TT. :(

0
andrekio
andrekio
Местный

Регистрация: 19.05.2006

Москва

Сообщений: 429

19.09.2006 в 15:10:09

Старый щиток я уже разобрал.Но осталась фото в телефоне.я уже писал что "мини-опера"не позволяет вставить фото.Был АВ с25,под ним была клемма с 3я проводами земля,ноль со столба и третий шел на счетчик!Шина pen,наверно!Фото попробую вечером вставить.

0
andrekio
andrekio
Местный

Регистрация: 19.05.2006

Москва

Сообщений: 429

20.09.2006 в 11:15:41

ВТБ! и как же вы сделали ТТ? Вот фото-такой был щит.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

20.09.2006 в 11:42:03

andrekio

Как Вы разобрали щиток - счётчик уже опечатан был, вроде бы?

как же вы сделали ТТ?

Как-как... :( Мне такого красивого щитка не сделали: ящик на столбе, в нём опечатанный двухполюсный автомат с подключенным к нулевой клемме заземлением, счётчик - и два провода воздушки к дому. Назвать это TN-C-S язык не поворачивается. :mad: Так что у меня рабочий ноль с защитным соединены только через грунт.

А у Вас всё было сделано почти правильно: вот только шину PE прятать в бокс под опломбировку не стоило - как её обслуживать? И вводной автомат можно бы "посолиднее".

0
andrekio
andrekio
Местный

Регистрация: 19.05.2006

Москва

Сообщений: 429

20.09.2006 в 16:42:42

Тема "3группы" это про это же!продолжение.счетчик приедут опечатают!повторное зануление делать не буду(хватит на столбе),пущу его на землю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

20.09.2006 в 16:52:47

andrekio написал : повторное зануление делать не буду

Не будете делать повторное заземление нуля? А свой заземлитель будете использовать для PE? Значит, всё-таки TT.

Тогда необходимо применение УЗО 10-30мА для всех групп. (Это не значит, что по УЗО на группу - просто ни одной группы "мимо" УЗО). Входное УЗО 100-300мА тоже не помешает, предпочтительно типа S ("селективное").

0