Kyrill написал : так конец рабочего дня действует?

На вас возможно и действует - внимательно посмотрите на обе ваших схемы :D

0
Kyrill
Kyrill
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

20.09.2006 в 18:24:54

ВТБ! написал : Kyrill

Э-э-э... А где УЗО на 30мА?!

Виноват, вот исправленная схема

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25814

20.09.2006 в 18:26:16

BV

Во-первых, там не 3*4, а 2 1*4 - всё в щитке. Во-вторых, у "старых" групп коэффициент использования ничтожный.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124951

20.09.2006 в 18:31:01

2ВТБ! 2Kyrill
Провод, идущий от УЗО 63А до трёх автоматов по 16А .... 3*6 потом 3*4 потом 3*4 - там что, стык по длине провода? ;)

Хотя понял - так уж нарисовано...

ВТБ! написал : а 2 1*4 - всё в щитке.

Ткните пальцем - не вижу....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25814

20.09.2006 в 18:31:23

Kyrill

Зачем Вам селективное УЗО? Чтобы успело хорошенько "шарахнуть" до срабатывания? Зачем отдельная линия на холодильник? УЗО всё равно одно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25814

20.09.2006 в 18:32:52

bv написал : не вижу

Автор пунктиром обвёл "старые" группы - разбиение по щиткам надо домысливать. Соединения проводов - вообще загадка.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25814

20.09.2006 в 18:33:29

Kyrill

А схема с тремя УЗО за каким нумером идёт?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124951

20.09.2006 в 18:36:05

2ВТБ! Если ему лень по человечески нарисовать, то мне лень домысливать ....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.09.2006 в 08:31:00

Kyrill написал : Виноват, вот исправленная схема

Вместо селективного поставте обычное УЗО, автомат на 40А тоже не понятно для чего, перехлесты с проводами тоже нужно исправить.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25814

21.09.2006 в 09:53:20

filvik написал : автомат на 40А тоже не понятно для чего

Для защиты от перегрузки кабеля 3*6 между щитками.

Kyrill

Если Вы склоняетесь к схеме с одним УЗО, тогда желательно заменить автоматы старых линий на двухполюсные - утечки при "потопе" вероятны прежде всего на них.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.09.2006 в 10:00:08

ВТБ! написал : Для защиты от перегрузки кабеля 3*6 между щитками.

Да у него со входа 50А и провод 3х6

0