Добрый день!
Прошу дать комментарии по моим схемам и по возможности ответить на вопросы:
Двухкомнатная квартира в которой со временем надеюсь установить систему домашней автоматизации (УД). В связи с чем схема эл.проводки такая: от каждого источника света идет прямой провод через классический выключатель на щит. В коробку с выключателем от щитка также заложен кабель UTP. В дальнейшем, когда появится компоненты УД, можно будет поставить в коробке выключателя на силовой кабель клемник, а управлять используя кабель UTP. В итоге получилось много силовых и слаботочных проводов приходящих в щит.
В квартире два щита снизу маленький со вводом и счетчиком. и сверху новый шках на 4х12 модулей, куда заходят все кабели.
Существующую схему и фото верхнего щита прилагаю. На схеме автоматы отвечающие за свет и «теплый пол+ вентиляторы» пойдут на актуаторы УД.
Фото:
Старая схема:
Новая схема:
Компоновка:
Что не нравиться: 1 есть подозрения, что монтажники смонтировали схему некорректно.. общий “0” на все кабели. Буду проверять.. 2 собственно внешний вид щита.. как то все «неаккуратненько».. Хочется сделать все красиво. 3 хочу внести некоторые изменения в схему щита.. новую схему прилагаю. Вопросы: 1 Вопрос по компоновке щита.. хочется минимизировать кол-во кабелей и сделать красиво. Возможно использовать «клемники» типа Wago на din рейку… Можно ли например купить шины на 23 провода, длиной как раз в 12 модулей (видел такую у ABB) и установить сверху щитка горизонтально.. сверху «земля», потом шина на 23 контакта «0» и потом разрезанная щина «0» на 14+9 контактов. Соответственно обрезать все кабели «0» и «земля» с самого верха. 2 Может быть использовать разъемы WAGO для всего распределения.. как например вот тут.. www.e-ks.ru/news/examples_of_the_application_of_the_terminals_wago_top_jobs/ Но смущает что надо рвать провод фазы.. как то привык, что чем меньше соединений, тем лучше.. и начитался на данном форуме страшилок про прогорание клемников.. чему был немало удивлен.. 3 хочу реализовать отключение нагрузок при уходе из дома.. выбрал реле (прокомментируйте) .. можно ли по сигналу рвать только фазу.. а второй контакт использовать как «сигнал состояния» и завести на цифровой вход УД.. вообще искал одноконтактный вариант на 40A – не нашел. И еще стоит ли при таких небольших нагрузках ставить перед реле ставить дополнительное твердотельное реле с контролем перехода через «0».. 4 прочитал в соседних ветках что не стоит заводить систему защиту от протечет на УЗО.. не понимаю почему.. там же у запорных механизмов фаза и рядом вода..