Cs-Cs написал : А зачем тут ещё и УЗО
Все УЗО одного размера, на нем места не сэкономишь. А что по подключению? Раньше у меня стоял КМИ. Там три контакта на входе, и три на нагрузку. А на этом модульном - четыре контакта. Рабочий ноль заводить туда?
30.06.2013 в 21:24:17
Cs-Cs написал : А зачем тут ещё и УЗО
Все УЗО одного размера, на нем места не сэкономишь. А что по подключению? Раньше у меня стоял КМИ. Там три контакта на входе, и три на нагрузку. А на этом модульном - четыре контакта. Рабочий ноль заводить туда?
30.06.2013 в 21:34:47
Mebius написал : А на этом модульном - четыре контакта. Рабочий ноль заводить туда?
По желанию. Я обычно ноль рву, если есть возможность.
30.06.2013 в 21:41:39
Cs-Cs написал : По желанию. Я обычно ноль рву, если есть возможность.
А потом еще раз рвать на УЗО?
И еще вопрос: до УЗО лелать перемычку между рабочим нулем и шиной заземления?
30.06.2013 в 21:43:39
Mebius написал : до УЗО лелать перемычку между рабочим нулем и шиной заземления
Ответ на это зависит от кучи сведений о вводе, его типе и прочих обстоятельств.
30.06.2013 в 21:48:43
Cs-Cs написал : Ответ на это зависит от кучи сведений о вводе, его типе и прочих обстоятельств.
Ввод осуществлен от ТП цельным четырехжильным кабелем 16кв
30.06.2013 в 22:08:53
Mebius написал : И еще вопрос: до УЗО лелать перемычку между рабочим нулем и шиной заземления?
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Cs-Cs написал : Я обычно ноль рву, если есть возможность.
Я напротив, избегаю рвать [трехфазный] ноль без крайней необходимости. Таракан/соринка в Н-полюсе контактора - и пипец - авария "обрыв нуля" в собственном щитке ПОСЛЕ РКН :(
Mebius написал : А на этом модульном - четыре контакта. Рабочий ноль заводить туда?
Оставить про запас :) Или одну из фаз (потенциально самую нагруженную) запараллелить.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.07.2013 в 02:14:40
Kamikaze написал : Я напротив, избегаю рвать [трехфазный] ноль без крайней необходимости.
Тут я с Вами соглашусь - ноль в таком случае лучше "мимо". За исключением, пожалуй, реверсивных рубильников АВР и т.п.
02.07.2013 в 13:06:47
Johnny27 написал : Цитата Сообщение от Kamikaze Посмотреть сообщение Я напротив, избегаю рвать [трехфазный] ноль без крайней необходимости. Тут я с Вами соглашусь - ноль в таком случае лучше "мимо". За исключением, пожалуй, реверсивных рубильников АВР и т.п.
Поддержу. Но вводной автомат с ВЛ - тоже четырёхполюсный (повторное заземление нейтрали до него). Да и не на любом АВР ноль рвать надо, и даже не на любом подключении генератора.
А вот по поводу "волшебной коробочки за 30$, которая ещё и бельё погладит" - чушь. НЕ БЫВАЕТ ЧУДЕС!!! Если на этой коробочке будет написано "40 А", кто и чем ответит, если она через пару месяцев крякнет? "Мозги" "мозгами", а силовая часть - отдельный разговор. У нас ранее стояли ПЭФ-301, усиленные тремя контакторами - при автомате 16А 3 полюса. Ну да, по бумагам ПЭФ-301 может 16А активной нагрузки сам коммутировать... По бумагам может. Да и нагрузка далеко не активная.
02.07.2013 в 13:49:00
Чудеса бывают :) И отлично работают. И относительно недорого. Серия PSR.
02.07.2013 в 13:58:15
Dale, Гыгыгы)) И по размерам в щиток фиг встают ;)
02.07.2013 в 14:01:02
Опередил. Ну да, эти системы компактными для "бытового" щита не назовёшь. Система ничего, даже байпас есть...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу