Mebius написал : Обычный ОПС (разрядник) с пластмассовым корпусом, на динрейку. На нем два зажима. Один на фазу, другой на контур.
Ясно- подключаем к контуру.
13.07.2013 в 09:33:23
Mebius написал : Обычный ОПС (разрядник) с пластмассовым корпусом, на динрейку. На нем два зажима. Один на фазу, другой на контур.
Ясно- подключаем к контуру.
13.07.2013 в 10:04:20
iyri написал : Ясно- подключаем к контуру.
Ок! Еще вопрос. Имеет-ли значение как подключать электромеханическое УЗО: снизу или сверху? А если только сверху, то будет -ли оно работать, если перевернуть и смонтировать вверх ногами?
13.07.2013 в 10:12:05
Mebius написал : Еще вопрос. Имеет-ли значение как подключать электромеханическое УЗО: снизу или сверху? А если только сверху, то будет -ли оно работать, если перевернуть и смонтировать вверх ногами?
Можно :)
13.07.2013 в 10:55:49
Спасибо.
13.07.2013 в 11:22:23
Если вернуться в тему;
Mebius написал : Есть-ли в природе 3ф реле контроля с контактором в одном корпусе. Нагрузка до 40А на фазу. В щитке маловато места.
Реле контроля фаз является КОНТРОЛЬНЫМ реле, оно не должно иметь силовых контактов, зато их, желательно, иметь больше - не один замыкающий или размыкающий контакт, а две переключающие контактные группы.
Серийно выпускается 3ф реле контроля в одномодульном корпусе, например РКФ-М05-1-15 (трёхпроводное подключение, контроль линейных напряжений)-
13.07.2013 в 13:07:23
Да, спасибо за информацию. Но я уже купил двухмодульное рнпп-311м и трёхполюсный модульный контактор.
13.07.2013 в 13:40:12
Mebius написал : Но я уже купил двухмодульное рнпп-311м и трёхполюсный модульный контактор.
Поздравляем, теперь при наличии проблемы на любой фазе, Вы будете сидеть вообще без электричества :(
13.07.2013 в 13:52:04
ksiman написал : при наличии проблемы на любой фазе
Для меня это не особо критично, так как ввод осуществлен от ТП цельным кабелем, фазы либо все три, либо ни одной.
13.07.2013 в 14:05:00
Иногда на ТП ставят предохранители на кабельные отводы ;)
18.07.2013 в 09:54:47
Немного греется модульный контактор. Это нормально? Можно слева и справа вплотную эксплуатировать УЗО и реле напряжения? Для зазоров свободного места нет.
18.07.2013 в 09:58:27
контактор, УЗО и реле напряжения перегрева не боятся в разумных пределах, конечно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу