02.07.2013 в 10:07:27
Подскажите пожалуйста.Нужно смонтировать наружный контур заземления в кабинетах.Есть ли какие-то условия по расположению его на стене?Удобно сделать его на высоте 200мм
02.07.2013 в 10:26:26
samwwell
Технологическое заземление (FE)?
02.07.2013 в 10:34:55
ВТБ! написал : Технологическое заземление (FE)?
Да,это видимо оно и есть.В щитовой свой контур. А этот сделали для кабинета стоматолога и физиопроцедур.Между собой они не соединяются
02.07.2013 в 12:42:58
samwwell написал : Между собой они не соединяются
Соединяются. Отдельный разговор как. (глава 1.7 ПУЭ).
02.07.2013 в 18:50:53
Одинец написал : Соединяются. Отдельный разговор как. (глава 1.7 ПУЭ)
а можно поподрбнее?Главу прочитал....ничего не нашел
02.07.2013 в 19:06:36
samwwell написал : Подскажите пожалуйста.Нужно смонтировать наружный контур заземления в кабинетах.Есть ли какие-то условия по расположению его на стене?Удобно сделать его на высоте 200мм
Не на том форуме вопрос задаете... В Сети есть форумы медтехников, погуглите и спросите, там более адекватные люди, чем здесь... А вообще есть "Методические указания по устройству внутренних электрических сетей медицинских учреждений", рекомендую поискать.
02.07.2013 в 19:27:57
Не знаю ни одного адекватного медтехника. Наверное мне на них не везет.. А вот сажающих N и PE на один болт корпуса оборудования и потом матерящих УЗО знаю троих. :) Есть в медицине свои правила СНиП 2.08.02-89 с изменениями и СанПиН 2.1.3.2524-09 тоже надо учитывать.
03.07.2013 в 17:27:46
samwwell написал : Нужно смонтировать наружный контур заземления в кабинетах.
Видимый. Наружный- снаружи здания.
samwwell написал : Есть ли какие-то условия по расположению его на стене?
Обычно на высоте 40-50 см от пола. Но не лимитируется, часто указывается в проектах.
samwwell написал : Удобно сделать его на высоте 200мм
Делайте, только с заказчиком согласуйте. И не забудьте- он должен быть непрерывным по всему периметру помещения(кабинета) и обходить дверные проемы.
samwwell написал : В щитовой свой контур. А этот сделали для кабинета стоматолога и физиопроцедур.Между собой они не соединяются
Просто обязаны быть соединены. Иначе смысла в нем нет.
03.07.2013 в 23:30:28
Одинец написал : а 1.7.82, подпункт 8?
"8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;"
Иногда ограничения присутствуют.
04.07.2013 в 18:40:23
ВТБ! написал : Иногда ограничения присутствуют.
а дело-то в том,что этого контура как бы и нет, его потом придумали и реализовали.А проект что,проект поправят задним числом.Значит и ограничений тоже как бы и нет...придется соединять
05.07.2013 в 08:38:55
ВТБ! написал : Иногда ограничения присутствуют.
А уж какие ограничения вызывают эти технические решения...
ПУЭ-7 написал : 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
Изолированное помещение, ну просто прелесть....
05.07.2013 в 10:14:39
Может Гост р 50571.28-2006 Электроустановки медицинских помещений
ВТБ! написал : Иногда ограничения присутствуют.
Когда имеются ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления, рабочее заземление должно быть подключено к СУП через разделительные разрядники (УЗИП).
09.07.2013 в 19:57:20
тогда тему подниму еще- надо красить в какой-нибудь красивый цвет видимый контур ( ну тот,который по периметру кабинета)? черным забабахать или желто-зелененьким?краска есть всякая
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу