Bitzerrrr написал : Ну конечно он холодил, потому что фреон в системе был. Краники открыты, а холода нет? При этом через пол часика работы толстый вентиль теплый? Или Вы сейчас уже не пользуетесь кондиционером? Когда в системе не хватает фреона-тонкая трубка будет обмерзать и покрываться инеем (дросселирование).

Мастера дозаправили, холодит ,но не так как был родной фрион пока не вышел( толстая еле прохладная, сказали что так и должно быть, а тонка холодная но не обмерзает

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

08.07.2013 в 21:21:59

vrelishkis написал : холодит ,но не так как был родной фрион пока не вышел( толстая еле прохладная, сказали что так и должно быть, а тонка холодная но не обмерзает

теплая, холодная... Для меня 25 град. С жара, для жены холодно...
vrelishkis, ты цифирь давай - для начала хотя бы разницу температур на входе и выходе из внутреннего блока...

0
Аватар пользователя
vrelishkis

Местный

Регистрация: 06.07.2013

Тюмень

Сообщений: 12

08.07.2013 в 21:31:57

Я уже писал, повторюсь. После добавления фриона Пока итог: нормально работает 1,5 часа, охладил за это время с 31 градуса до 27. На выходе было 16 град. в комнате 31 град 31-16= 15 град

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

08.07.2013 в 23:04:54

vrelishkis,

Плохо работает сплит,лучше найдите ПОЛИ ТРЕЙДА,один раз заплатите и забудете об этом геморое,или Вам хочется растянуть удовольствие жизни без кондера?!

0
Аватар пользователя
Pepsy

Местный

Регистрация: 21.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

08.07.2013 в 23:16:23

vrelishkis написал : Я уже писал, повторюсь. После добавления фриона Пока итог: нормально работает 1,5 часа, охладил за это время с 31 градуса до 27. На выходе было 16 град. в комнате 31 град 31-16= 15 град

фреон

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.07.2013 в 00:27:03

Bitzerrrr написал : Квалифицированные спецы заправляют по весам.

Значит "квалифицированные спецы" идут мимо VRF, ККБ, чиллеров и т.п ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Bitzerrrr

Местный

Регистрация: 07.07.2013

Хабаровск

Сообщений: 20

09.07.2013 в 01:43:53

vrelishkis написал : Мастера дозаправили, холодит ,но не так как был родной фрион пока не вышел( толстая еле прохладная, сказали что так и должно быть, а тонка холодная но не обмерзает

Определили что сейчас хуже холодит как? По термометру или ощущениям? Комната скока квадратов? Внешний блок на солнечной стороне висит?

0
Аватар пользователя
Bitzerrrr

Местный

Регистрация: 07.07.2013

Хабаровск

Сообщений: 20

09.07.2013 в 02:03:13

vrelishkis написал : Мастера дозаправили, холодит ,но не так как был родной фрион пока не вышел( толстая еле прохладная, сказали что так и должно быть, а тонка холодная но не обмерзает

Если меняли вальцовку на внешнем блоке, то нужно было проверять и на внутреннем. Как определили, что вакуумировали 20 минут? По их словам? У Вас 3 возможных варианта: 1 Плохо свакуумировали и в системе остался воздух, который сильно нарушает работу кондера. 2 Опять шпарит утечка 3. И то, и другое.

0
Аватар пользователя
Bitzerrrr

Местный

Регистрация: 07.07.2013

Хабаровск

Сообщений: 20

09.07.2013 в 02:14:49

[QUOTE=vrelishkis;3908139]Я уже писал, повторюсь. После добавления фриона Пока итог: нормально работает 1,5 часа, охладил за это время с 31 градуса до 27. На выходе было 16 град. в комнате 31 град 31-16= 15 град[/QUOTE ] Вообще то, по всем законам, t на выходе так и должна быть на 15 градусов ниже. Сейчас, наверное, уже не те показатели?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.07.2013 в 09:42:07

Смотрю Хабаровск без работы сидит, сам вопросы задет, сам на них отвечает ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
vrelishkis

Местный

Регистрация: 06.07.2013

Тюмень

Сообщений: 12

10.07.2013 в 17:56:23

Вообщем рассказываю, пришел человек от политрейда, замерил давление сказал высокое, стравил до 8 и о чудо через 50 мин кондей останавливается со старой ошибкой и у меня нет 600 рублей за диагностику:) а да, и сказал что впринципе пофигу сколько грамм в кондее, для сплит систем не важно.

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

10.07.2013 в 19:54:40

vrelishkis написал : Вообщем рассказываю, пришел человек от политрейда, замерил давление сказал высокое, стравил до 8 и о чудо через 50 мин кондей останавливается со старой ошибкой и у меня нет 600 рублей за диагностику а да, и сказал что впринципе пофигу сколько грамм в кондее, для сплит систем не важно.

Это ничего, рано или поздно, кто-нибудь Вам его заправит по весам. Не верю, что в Тюмени их нет ни у кого.

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

10.07.2013 в 20:05:37

vrelishkis написал : через 50 мин кондей останавливается со старой ошибкой

Что за ошибка то? Как определил?

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

10.07.2013 в 20:10:52

artem 16 написал : Что за ошибка то? Как определил?

См. начало темы.

0
Аватар пользователя
AndryL

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 353

10.07.2013 в 21:47:59

мля.., идиотизм.. :D

vrelishkis, Купите бу детские весы, возьмите у друзей-знакомых с маленькими детьми.., в прокат в конце концов!!! Заставьте заправить по весу, или договоритесь, что оплата только по факту нормальной работы. Вам же уже подробно ответили, прекратите тратить деньги и издеваться над собой:confused:

0