Сообщений: 5472

08.07.2013 в 19:32:01

Alex2110 написал : Чета совсем моя уверенность ушла...) Видимо все-таки буду лепить коробки

Такое ощущение, что в данной ситуации (по фото и информации со стороны ТС) можно больше навредить чем помочь.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.07.2013 в 20:10:47

В 1977 весной отец получил 4 комнатную квартиру, работал электриком ЖЭКА от алюминиевого завода города Запорожье. Дом кирпичный, сразу выключатели перенес на уровень пояса (приложил руку и поставил крестик). Все кто приходил, искали выключатели. Зачем!!! Я что до пенсии буду руки вверх задирать??? Розетки, смонтированы также по своему усмотрению (по месту, и 30см. от пола и т.д.). И поэтому лично для меня не существует понятия – евро ремонт. Есть только – Хохло ремонт!!!!

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.07.2013 в 22:16:58

Среди прочих буклетов маленький буклет "Монтаж на объектах из дерева" http://www.kopos.ru/site/letaky.php

0
Аватар пользователя
Bitzerrrr

Местный

Регистрация: 07.07.2013

Хабаровск

Сообщений: 20

09.07.2013 в 02:28:38

Вполне достаточно опрессовки, сварки, пайки

Да не то, что вполне достаточно-это самые лучшие соединения!:-) Тот, кто так не делает, скручивают. Хотя скрутка запрещена ПУЭ. Я лично использовал бы ВАГО только на свет

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.07.2013 в 07:29:07

Bitzerrrr написал : Я лично использовал бы ВАГО только на свет

Клеммы Wago использую также для освещения, на нагрузки 1000 Вт. – 1500 Вт. В квартире только одна лампа накаливания в настольной лампе у дочери. Вру. В вытяжке, холодильнике и швейной машинке. Так что их вполне достаточно, вернее то, что надо. Просто, нежно и элегантно. А противники Wago люстры СИЗами подключают. Каждому свое.

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

09.07.2013 в 20:30:15

читайте сначала, автор и говорит, что применяет ВАГО только на освещении

0
Аватар пользователя
Гocть

Местный

Регистрация: 10.06.2013

Москва

Сообщений: 2095

09.07.2013 в 23:31:28

andrewkhv написал : распайки тоже от проволоки не загораются, как и кабель-каналы и пвх-трубы с гофрой.

Ну это опять смелость не подтвержденная практикой. Горят и кабель каналы, и гофра.

mvs87 написал : поджигал. тухнет.

ВТБ! написал : Пучок?

НГ - плавится но не горит. Покупайте трубку диэлектрическую негорючую и коробки из негорючего пластика и не нужно будет думать что да как.

0
Аватар пользователя
Андрёй

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

14.07.2013 в 21:19:06

К сожалению не правильно выразился в своем посте 23 на предыдущей странице темы при расшифровке НГ - это не распространяющий горение, а не негорючий. Прошу извинить.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2013 в 22:09:35

ВТБ! написал : Коробкой. В которой меньше четверти грамма кислорода.

И где же вы до такой степени герметичные коробки встречали, что даже воздух туда не попадает?

0
Аватар пользователя
Alex2110

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

19.07.2013 в 02:00:08

ВТБ! написал : Перегрелся клеммник в коробке. Предположим, что из-за неаккуратного монтажа при этом коротнули два проводника с перегретой изоляцией. КЗ - возгорание - сработка защиты - самозатухание изоляции жил из ПВХ.

В коробе с пучком кабелей укладка так и так будет неудачной. А самозатухание NYM при групповой прокладке никто не обещал - пошла гореть резина.

Прошу прощения, но почему клеммник перегреется? Вся нагрузка - 2 энергосберегающие лампы по 15 Вт. Ни о какой серьезной нагрузке речи нет. Т.о. нет перегретой изоляции, нет КЗ и прочего. УЗО в цепи имеется в обязательном порядке.

А если в самом кабель канале сделать самодельные перегородки из того же материала, что и сам кабель канал(стенки отрезать и вставить)? Каналы куплены в Электромонтаже, т.е. я надеюсь, что они соответствуют назначению и всем параметрам безопасности.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.07.2013 в 03:39:38

Bladiclab написал : ... лично для меня не существует понятия – евро ремонт.
Есть только – Хохло ремонт!!!!

Да его вообще никогда и нигде не было, этого понятия. Европеец упал бы в обморок увидев в панельной хрущевке гипсокартонный потолок утыканный лампочками и СМ установленную в ванной вместо умывальника. :)

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

19.07.2013 в 07:31:29

Alex2110 написал : Прошу прощения, но почему клеммник перегреется? Вся нагрузка - 2 энергосберегающие лампы по 15 Вт. Ни о какой серьезной нагрузке речи нет. Т.о. нет перегретой изоляции, нет КЗ и прочего. УЗО в цепи имеется в обязательном порядке.

Ну, решите вы пару-тройку ДРВ-шек поставить, чтобы светило лучше. Все ведь делается с запасом не на год и не на 2.

Alex2110 написал : А если в самом кабель канале сделать самодельные перегородки из того же материала, что и сам кабель канал(стенки отрезать и вставить)? Каналы куплены в Электромонтаже, т.е. я надеюсь, что они соответствуют назначению и всем параметрам безопасности.

Малость из темы выпал.. по последнему. перегородки это как собаке пятая нога. Загорит так загорит и КК сплавится и перегородки упадут и пойдёт возгорание дальше, в случае чего. ИМХО

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

19.07.2013 в 07:33:35

Abrikos написал : Да его вообще никогда и нигде не было, этого понятия. Европеец упал бы в обморок увидев в панельной хрущевке гипсокартонный потолок утыканный лампочками и СМ установленную в ванной вместо умывальника.

а еще и там душевая кабина..ммм ляпота. зато ..лять, плазма на стене в человеческий рост.

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

19.07.2013 в 08:19:58

Ответ по сообщению №26. Упоминаемому ГОСТ 10434-82 уже больше 30 лет. Тогда пружинных клемм не было. Если бы они были в то время, то требования к ним были бы определены. Требования к пружинным клеммам определены в ГОСТ Р 50030.7.1-2000.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

19.07.2013 в 08:28:55

Alex2110 написал : Прошу прощения, но почему клеммник перегреется? Вся нагрузка - 2 энергосберегающие лампы по 15 Вт. Ни о какой серьезной нагрузке речи нет.

В ходе дискуссии участники давным-давно ушли от вашей задачи к перемыванию в сотый раз пружинных клеммников, горючих пластиков и умелых ручек. :)

Если очень беспокоитесь, проверьте сопротивление изоляции мегаомметром и забудьте о ней лет на тридцать.