x-men написал :
Упоминаемому ГОСТ 10434-82 уже больше 30 лет. Тогда пружинных клемм не было. Если бы они были в то время, то требования к ним были бы определены.
Требования к пружинным клеммам определены в ГОСТ Р 50030.7.1-2000.
В советской литературе конца 80-ых было уже описание пружинных зажимов для люминесцентных светильников и требования к изготовлению пружин из фосфористой и берилиевой бронзы, недопустимости использования алюминиевой бронзы и вторичного полиамида для корпусов зажимов и клеммных колодок из-за повышенного водопоглощения у такого полиамида. Год точно не назову, какая-то советская книжка про освещение и электроустановочные изделия.
avmal написал :
Блин, а я, ведь, так и знал, что большинство ратует за СиЗы, а пользоваться ими не умеет и толку от этих СиЗов не больше, чем от нескольких витков изоленты на скрутке, которая запрещена ... Не СиЗ накручивается на скрутку, а скрутка делается при помощи СиЗа!!! Теперь понятно почему и "ваги" хуже, чем "сизы" - "вагами" тоже надо уметь пользоваться.
Интересно, мы когда-нибудь ознакомимся с источником столь сокровенных знаний о правилах использования СИЗов?
avmal написал :
Не СиЗ накручивается на скрутку, а скрутка делается при помощи СиЗа!!!
попробуйте таким способом накрутить сиз на 4-5 жил. суть СИЗа - в создании контактного давления. предварительное скручивание жил при помощи пассатижей только улучшает надежность соединения.
попробуйте таким способом накрутить сиз на 4-5 жил. суть СИЗа - в создании контактного давления. предварительное скручивание жил при помощи пассатижей только улучшает надежность соединения.
хз, может кабеля мне попадались такие...
Но! Сделав скрутку с помощью двух пассатижей длиной 2-3 см, накрученный СИЗ уже выполняет функцию предохранения от расслабления проводов.
Конечно если не перетянуть. А то можно открутить скрутку нафиг))
andrewkhv написал :
попробуйте таким способом накрутить сиз на 4-5 жил. суть СИЗа - в создании контактного давления. предварительное скручивание жил при помощи пассатижей только улучшает надежность соединения.
Нужно ли делать предварительную скрутку проводов до установки и монтажа СИЗ? Для большинства размеров СИЗ такой необходимости нет. Прежде всего это относится ко всему ряду СИЗ-К (КВТ), которые обладают мощным рычагом в виде специальных уступов («крыльев») облегчающих затяжку и крупных размеров СИЗ (N3, 4, 5).Для монтажа без предварительной скрутки необходимо зачистить провода и расположить их концы близко друг к другу, таким образом, чтобы они образовывали острый угол «пирамиды». После этого следует надеть на них колпачок СИЗ таким образом, чтобы концы жил зашли внутрь конуса пружины и, медленно вращая, закрутить по часовой стрелке до упора. При этом провода скрутятся сами от усилия прикладываемого к корпусу зажима при вращении.
Предварительное закручивание проводов при помощи пассатижей для одножильных проводов является нарушением правильной технологии. Помимо того, что губки пассатижей уродуют жилу, скрутка, сделанная при помощи пассатижей ,никогда не будет иметь форму правильной, туго завитой и равномерной «косички». Дальше, наверняка, потребуется обрезка кончиков поводов.
Помимо того, что губки пассатижей уродуют жилу, скрутка, сделанная при помощи пассатижей ,никогда не будет иметь форму правильной, туго завитой и равномерной «косички». Дальше, наверняка, потребуется обрезка кончиков поводов.
Ну и что? ну покоцались чутка жилы, и что? Ну не такая форма и что?
Речь не об этом, а о том, что применение СИЗ не требует предварительной скрутки. А так, можно сначала провода скрутить, потом сварить кончик, потом пропаять скрутку, а потом поставить СИЗ! Вот надёжно-то будет!:D