Доброго времени.

Ситуация такая - нужно оштукатурить 4 бетонные стены (размерами ширина 3м, высота 1.5м) в бассейне.
Две стены более-менее ровные, две немного завалены - перепад в толщине штукатурки будет от 0.7 (верхняя часть стены) до 3.7 мм (основание).
Стены покрыты бетоноконтактом (зачем и почему вопрос спорный, но уже покрыты).
Сетку планируется использовать оцинкованную сварную.

У меня четыре вопроса:
1) Какого размера должна быть ячейка сетки под штукатурку?
2) Какой диаметр проволоки должен быть у этой сетки?
3) На каком расстоянии должна располагаться сетка от стены (для ровных и заваленных стен)?
4) Какова технология нанесения штукатурки в этом случае?

Заранее благодарен.

P/s
Из того, что видел - 12x12x0.6 и 20x20x0.9. Завтра съезжу еще в один магазин, возможно и другие размеры будут.

Usya написал :
...перепад в толщине штукатурки будет от 0.7 (верхняя часть стены) до 3.7 мм (основание).

может, сантиметров?

Usya написал :
Стены покрыты бетоноконтактом (зачем и почему вопрос спорный, но уже покрыты).

Не секрет - чем планируется штукатурить, смесь? ЦПС И БК, например, не самое дружелюбное сочетание.'

Usya написал :
3) На каком расстоянии должна
располагаться сетка от стены (для
ровных и заваленных стен)?

По всей плоскости металл. сетка просто крепится к стене как есть, если только слоя выше нормы то рекомендуется доп. после предварительной накидки ещё заармировать.

Usya написал :
4) Какова технология нанесения
штукатурки в этом случае?

По сетке использую два варианта. 1) набрызг (грунт цем. молоком с малым кол-вом песка) - сетка - набрызг более жидким р-ром - основная шт-ка, заглаживание и пр. 2) сетка - набрызг - осн. шт-ка и т.д.
Грунт цем. молоком только на не очень прочных или надежных основаниях, основаниях с плохой впитываемостью и сцеплением, бетон типа железненого.