11.07.2013 в 09:37:17
Ptols написал : И того резюмируя............
Если СИП на Опорах т.е. у вас ВЛИ
Ptols написал : то TN-C-S делать
Делаете в щите учета на опоре (ЩУ) вариант с "орехом" в полном соответствии с ПУЭ и схемами на счетчик. До дома 4х16. Потом в доме без проблем делите PEN на шине PE на рабочий N и РЕ. Если голый алюминий я бы сделал ТN если до подстанции
14.07.2013 в 21:55:42
Вообщем, пока вы мне помогали тут. Родители все уже оплатили и им сделали
Схема на столбе сделана. Счетчик Нева 303 не имеет 7 проводного подключения. Сделали как я нарисовал. С начало счетчик. Потом 3-х фазный выключатель. В дом заведено кабелем АВВГ 10 квадратов. Так что землю буду делать TT. заведу туда же в счеток.
Думаю что на этом тема себя исчерпала, дальше только внутренний счеток в этой теме
14.07.2013 в 22:15:30
Ptols написал : Тему пока не закрываю вдруг кто хочет высказаться.
Не понял вам что АВ 16А поставили? (судя по рисунку) Как же тогда 15 кВт?
14.07.2013 в 22:29:33
Маугли7111 написал : Не понял вам что АВ 16А поставили? (судя по рисунку) Как же тогда 15 кВт?
нет 25 А. Поправил картинку
15.07.2013 в 07:26:21
Насяльника написал : По хорошему да.
А по плохому, в щитах... лучше нахрен не делать развилки, да?
15.07.2013 в 13:30:49
Спасибо, всем за советы и комментарии. Тему закрываю. Пока осталась вторая. Ссылка вверху
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.