Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.07.2013 в 15:33:02

Ptols написал : Надо мерить сопротивление потом, а нечем. Вдруг что не правильно сделаем

Не волнуйся. Сделай как прочитал здесь 3 штыря/уголка на глубину 3 м на расстоянии 4-5 м друг от друга. Да обвари их полосой хорошенько. Как минимум для ТТ хватит. Да и для TN норматив жестче но как правило тоже вполне хватает. Да и тебе при голой ВЛ прописано дядями из институтов ТТ по новой моде.

Ptols написал : Я так понимаю у столбов что то должно уходить в землю?

Да проволока 8 мм

0
Bor
Bor
Резидент

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1622

10.07.2013 в 15:40:03

Насяльника написал : Если вдруг совсем отвалится контакт в счетчике, то получится напряжение на заземлителе. НЕ айс конкретно!!!:)

А с какого оно там появится? Появится может в том случает. если где-то оборван приходящий с ЗУ PE проводник.

mvs87 написал : получается Вы коммутируете заземляющий проводник. Это же запрещено.

Но ведь вход и выход нуля в счётчике это единая пластина неразрывная. Провод зажимается 2-мя болтами наглухо. Можно сказать что коммутация отсутствует.

mvs87 написал : и, если я правильно понимаю работу УЗИП-ов, то они, импульс попавший на фазный проводник, разряжают на заземление. Получается прошивает счётчик...?

Получается что так. Да и хрен с ним со счётчиком. Не велика потеря. Главное чтобы сам дом и аппаратура в нём не погорели. Либо ставь УЗИПы в щите учёта и делать ещё один полноценный контур.

ВТБ! написал : Для ж/б заземляют ноль прямо на арматуру.

Вроде как должны быть видимые заземляющие спуски сталькой не менее 6 мм в диаметре.

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

10.07.2013 в 15:43:20

ВТБ! написал : Для ж/б заземляют ноль прямо на арматуру.

Не вижу оснований отказываться от TN.

Кабель 4*16 заводите в щит ВРУ, жилу PEN заводите на шину PE. К ней же подключаете проводник N к УЗО, к УЗМ, проводник от заземлителя, от корпуса щита, проводники СУП - если есть, что в неё включить, все проводники PE отходящих линий, проводник к ДСУП в ванной/душевой.

Все верно?

ВТБ! написал : В щите на опоре по возможности подключить ноль к счётчику отводом - этот вариант подключения найти в инструкции к счётчику и тыкать в нос электрику.

Вот это не понятно

0
Вложение
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.07.2013 в 15:45:02

ВТБ! написал : В щите на опоре по возможности подключить ноль к счётчику отводом - этот вариант подключения найти в инструкции к счётчику и тыкать в нос электрику.

+100.

Ptols написал : Вот это не понятно

Проводник от опоры заводите прямо в счетчик как и хотят сбытовики. на доступную в щите часть этого проводника устанавливаете Сжим для ответвления ("орех") и от него ведете в дом надежный и контролируемый по качеству соединения PEN.

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

10.07.2013 в 15:50:14

Насяльника написал : +100.

Проводник от опоры заводите прямо в счетчик как и хотят сбытовики. на доступную в щите часть этого проводника устанавливаете Сжим для ответвления ("орех") и от него ведете в дом надежный и контролируемый по качеству соединения PEN.

Ок.Понял

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.07.2013 в 16:15:48

Ptols написал :

Все верно?

Повторное заземление PEN после счётчика не допускается. Протекающий уравнительный ток через счётчик может ему не понравиться (если стоит шунт в ноле). Возможный выход - подключение счётчика по семипроводной схеме. Или разделять PEN до счётчика и вести пятипроводку

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

10.07.2013 в 16:25:38

ksiman написал : Повторное заземление PEN после счётчика не допускается. Протекающий уравнительный ток через счётчик может ему не понравиться (если стоит шунт в ноле). Возможный выход - подключение счётчика по семипроводной схеме. Или разделять PEN до счётчика и вести пятипроводку

Не могу. Выше описал почему.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.07.2013 в 16:41:26

Тогда разделяйте у себя в щите, но PEN не должен проходить через счётчик. Сделать ответвление от PEN на счётчик и подключить его по семипроводке ;) Больше реальных разумных вариантов подключения по TN-C-S нет

0
Вложение
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

10.07.2013 в 16:55:18

ksiman написал : Тогда разделяйте у себя в щите, но PEN не должен проходить через счётчик. Сделать ответвление от PEN на счётчик и подключить его по семипроводке ;) Больше реальных разумных вариантов подключения по TN-C-S нет

Из того щитка выходит 4 проводника. Ничего делить внутри не будут. Я могу приводить к чему то только в доме. Т.е. после счетчика

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.07.2013 в 16:58:19

Ptols написал : Из того щитка выходит 4 проводника. Ничего делить внутри не будут. Я могу приводить к чему то только в доме. Т.е. после счетчика

В таком случае нельзя делать повторное заземление. Остаётся только подключаться по TT...

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

10.07.2013 в 17:05:59

ksiman написал : В таком случае нельзя делать повторное заземление. Остаётся только подключаться по TT...

Да уж сегодня уже всю голову сломал. Дочитаю до вечера все и нарисую крайний вариант

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу