ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

10.07.2013 в 17:23:20

Ptols

Уточните модель счётчика, найдите его инструкцию. Там будут разные схемы его подключения - в том числе и семипроводная. Дальше остаётся настоять на её выполнении. С однофазными счётчиками хуже - там это не допускается для предупреждения краж электроэнергии.

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

10.07.2013 в 21:36:30

ВТБ! написал : Ptols

Уточните модель счётчика, найдите его инструкцию. Там будут разные схемы его подключения - в том числе и семипроводная. Дальше остаётся настоять на её выполнении. С однофазными счётчиками хуже - там это не допускается для предупреждения краж электроэнергии.

А можно обнаглеть и приблизительно попросить как выглядит схема включения. Чтобы знать что искать. Что то я в инете не нахожу

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

11.07.2013 в 04:46:40

ksiman написал : В любом руководстве по эксплуатации счётчика нарисованы схемы подключения

На самом счетчике обычно тоже отпечатано в пластмассе или приклеена бумажка.

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

11.07.2013 в 08:32:59

И того резюмируя. Если не получится поделить PEN, то землю делаю отдельно и этот провод ни с чем не объединяю. Схема TT, так? Если получится поделить, то TN-C-S делать, все верно?

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.07.2013 в 09:37:17

Ptols написал : И того резюмируя............

Если СИП на Опорах т.е. у вас ВЛИ

Ptols написал : то TN-C-S делать

Делаете в щите учета на опоре (ЩУ) вариант с "орехом" в полном соответствии с ПУЭ и схемами на счетчик. До дома 4х16. Потом в доме без проблем делите PEN на шине PE на рабочий N и РЕ. Если голый алюминий я бы сделал ТN если до подстанции

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

14.07.2013 в 21:55:42

Вообщем, пока вы мне помогали тут. Родители все уже оплатили и им сделали

Схема на столбе сделана. Счетчик Нева 303 не имеет 7 проводного подключения. Сделали как я нарисовал. С начало счетчик. Потом 3-х фазный выключатель. В дом заведено кабелем АВВГ 10 квадратов. Так что землю буду делать TT. заведу туда же в счеток. Думаю что на этом тема себя исчерпала, дальше только внутренний счеток в этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=189720 Тему пока не закрываю вдруг кто хочет высказаться. Кстати одна из фаз зелено-желтым проводом. Вот так, куплю термоусадку и повешу по цвету

0
Вложение
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

14.07.2013 в 22:15:30

Ptols написал : Тему пока не закрываю вдруг кто хочет высказаться.

Не понял вам что АВ 16А поставили? (судя по рисунку) Как же тогда 15 кВт?

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

14.07.2013 в 22:29:33

Маугли7111 написал : Не понял вам что АВ 16А поставили? (судя по рисунку) Как же тогда 15 кВт?

нет 25 А. Поправил картинку

0
mvs87
mvs87
Эксперт

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

15.07.2013 в 07:26:21

Насяльника написал : По хорошему да.

А по плохому, в щитах... лучше нахрен не делать развилки, да?

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

15.07.2013 в 13:30:49

Спасибо, всем за советы и комментарии. Тему закрываю. Пока осталась вторая. Ссылка вверху

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу